1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Септик для дачи, помогите определиться

Тема в разделе "Септики, ЛОС, АУ", создана пользователем Светлана, 18.06.2007.

  1. Светлана

    Светлана Гость

    Андрей, Вы выше одобрили безвентиляционный вариант в моем случае. Что же будет с метаном и сероводородом и когда все это взорвется? Мои мастера вентиляцию не делают, может отказаться и поискать других?
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Ну, если горящие спички в него бросать не будете, то не взорвётся :smile3:
    И если внутрь не полезете, то не отравитесь :grin:
    Спокойненько улетучится через неплотности люка или вентстоячок собственный, с домом не связанный. Ну, будет малька пованивать...
    Мой собственный - без вентиляции. Просто накрыт крышкой.
     
  3. Spy

    Spy Гость

    Без вентиляции у вас может срывать даже очень глубокие гидрозатворы... Вот например спуск унитаза - масса воды единовременно перекрывает все сечение канализационной трубы и устремляется к отстойнику... Т.е. из трубы, что дальше от унитаза по направлению к отстойнику, будет высасываться воздух. При некотором критическом значении вакуума, образовавшегося между этом массой воды и гидрозатворами, из них начнется отсос воды...

    Поэтому и нужны плавные повороты, как тебе говорили, и большой диаметр сточных труб, чтобы поток не мог перекрыть их сечения, и не было гидроударов с образованием волны.

    Его необходимость основана только на конструктиве системы и методе монтажа... Т.е. ДСК позволяет себя зарывать как на глубину, тогда кессон требуется для доступа и обслуживания, а так же закапывать вровень с землей или вообще не закапывать себя - тогда кессон не требуется, т.к. доступ к его люкам и так есть.

    В случае колец - там нет герметичных крышек, а поэтому в нормальном режиме ухода воды в почву у вас будут работать только нижние кольца, в случае форс мажора - задействуются и верхние. Ну и вообще как-то ведь надо чистить осадок и в тоже самое время нужна глубина для самотека и некоторой защиты от промерзания системы в зимний период...

    На счет вентиляции отстойника - вам предлагается анаэеробный метод очистки, т.е. без доступа воздуха... Но в виду отсутствия герметичной крышки кольца луше закапывать где-нибудь в ненужном углу и с подветренной стороны участка.

    Примерно вот так...
     
  4. Spy

    Spy Гость

    Кстати, по поводу кессона... Здесь нет его как такового, просто от верха бака идут удлиннения гофрой... Но можно сделать кессон и обойтись без удлиннений...
     
  5. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Теоретически. А практически это элементарно считается. Система имеет своё название - невентилируемая. Имеет место быть и нормально работает, если грамотно сделана.
    Ну, можно по-всякому. В конце концов, можно и вент трубу от септика не сразу вверх, а вбок в земле проложить до "ненужного угла". А уж там - стоячок сделать вытяжной.
     
  6. Spy

    Spy Гость

    Угу, а считать-то кто будет?
    Не, имхо, если есть вероятность крупно налететь с таким тонким делом, то уж лучше сделать более классический и надежный вариант.


    Очень опосредственно... Нельзя делать горизонтальный канал длинным..., а если еще и перепады температур будут отрицательные по мере удаления от септика - будет элементарная пробка...
    Т.е. теплый воздух из септика попадая в холодную горизонтальную трубу будет являться препятствием для выхода из вертикали вытяжного стоячка в углу...
     
  7. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Именно поэтому я и рекомендую стояк вытяжной в доме. А считать умеет любой инженер ВК. Ну, должен уметь...))
    Я вот умею ))
    Тоже согласен. Но обычно он не требуется вообще. Просто не ставить септик в ходовом месте. Ну а уж если никак... тогда можно и помарковать. Все возражения, которые Вы высказали, можно при желании снять дополнительными инженерными решениями. Только не стоит множить без нужды сущности. Септик в угол и накрыть негерметичной крышкой.
     
  8. Светлана

    Светлана Гость

    Про кессоны все поняла, спасибо, Spy. Про диаметр труб и углы поворотов можно поподробнее?
     
  9. Светлана

    Светлана Гость

    Насчет вентиляции делаю вывод, что она необходима. В виде трубы или в виде щели в крышке - это на мой вкус, но мы, по-моему не обсуждали вытяжной стояк в доме. Что он из себя представляет, как и когда его ставят? Совсем ненужного угла на участке нет. Септик будет в довольно проходном месте - между домом и хозблоком: от дома метров 10, к хозблоку почти вплотную (санузел в хозблоке).
     
  10. Светлана

    Светлана Гость

    А как на зиму спускать воду из сифонов? Не лопнут ли пластиковые сифоны? Или для этих целей используют другие?
     
  11. Spy

    Spy Гость

    Я учусь (с) Верчик(вроде бы)

    Не, без нужны не треба... Но в этом случае треба денег людям отдать...
    А у нас все хотят на халяву, прикрываясь рукастостью - типа, сам с усам:smile3:))

    "накрыть негерметичной крышкой", а сверху построить зеленый домик, чтобы народ знал почему в данном месте воздух спорчен:smile3:)

    О чем я и сказал ранее...
    Но, как видишь - человек хочет(а может уже передумал) сделать в проходном месте, а это зело усложняет вентилирование... Здесь уже надо конкретно смотреть взаимное расположение.
     
  12. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Ну, делать канализацию в неотапливаемом или неиспользуемом зимой доме - дело неблагодарное. Сифоны сливать, унитаз выхлёбывать, да и с водопроводом не просто. Хотя можно, при желании.
    Ещё раз повторюсь. Вентилируемую внутреннюю канализацию можно не делать. У меня у самого такая. Но со стояком проще не ошибиться. Стояк стоит вертикально. В доме. Выходит на улицу через кровлю. Этот стояк есть продолжение той трубы, к которой присоединены приборы. Один конец - выпуск в септик, другой конец - стояком на кровлю.
     
  13. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    Тогда септик с негерметичной крышкой и стояк в доме с выходом на кровлю. Воздух будет входить в септик через неплотности крышки септика и по трубе, через дом, выходить выше кровли. Рядом с септиком пахнуть не будет. А на крыше - некому нюхать ))
     
  14. Светлана

    Светлана Гость

    Господа, а есть ли какие требования по расстоянию от септика до границы участка? Надо ли отступать на 1 м от забора соседа? Я собиралась отступить пол-метра, иначе придется пересаживать куст жимолости.
     
  15. Светлана

    Светлана Гость

    А какие приборы должны быть присоединены к стояку?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Септики, ЛОС, АУ