1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Шунты на радиаторы

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ренат, 15.09.2004.

  1. Ренат

    Ренат Гость

    Я поменя конвекторы на алюминиевые радиаторы.Сантехник пришел проверять мою работу и забраковал. Он говорит, что теперь мне нужно установить шунты на батареи. На конвекторах ни каких шунтов не было. Прав ли сантехник, и есть ли какие-либо нормативы, определяющие порядок установки шунтов ?
     
  2. mozgolom

    mozgolom Гость

    А какая у вас система одно или двух трубная система?
    Какой диаметр стояка?
    Да, шунты называются байпас - перемычка, в переводе с буржуйского.
     
  3. Ренат

    Ренат Гость

    Система отопления однотрубная, диаметр стояка 1/2"
     
  4. mozgolom

    mozgolom Гость

    Видимо ваш дом 1-2 этажный иначе стояк должен быть 3/4" и если монтируют байпас он должен быть на шаг меньше т.е.1/2".
    Это как бы по учебнику, а по жизни топят хреново, если не хуже и вода без химической подготовки. Радиаторы забиваются и вода-дура течёт где легче - по байпасу.
    Если дом свой и система однотрубная на байпас умнее поставить кран.
     
  5. Ренат

    Ренат Гость

    К сожалению дом у меня 7-ми этажный, а соседний подъезд вообще 9-ти этажный, к тому же есть ещё и цокольный этаж, но там свой контур отопления.Кроме того, батареи у меня включены последовательно-параллельно см.рис.( в комнате 26кв.м. два окна и только один стояк).Мне бы хотелось узнать, есть ли какой-нибудь СНИП, по которому я был бы обязан поставить байпасы (добровольно я их ясное дело ставить не хочу) ?
     
  6. mozgolom

    mozgolom Гость

    А как было с конвекторами? Если без байпаса, то можно смело посылать всех, по принципу - не хочу и не могу менять схему подключения.
    А вообще правила всякие, запрещают изменение схем, но кто на них смотрит, на правила?
    На услуги ЖЭКа тоже можно найти десяток замечаний, начиная от того, что они не ставят развоздушивающие клапана и не делают положенных экспертиз воды.
     
  7. mozgolom

    mozgolom Гость

    Хочу добавить.
    Байпас нужен для того, чтобы при снятии батареи система всё равно работала и вода текла через байпас.
    А вот 1/2" стояк - нонсенс. Эти чмошники сэкономили на материалах и теперь боятся, что ваша квартира сожрёт всё тепло. Ведь радиаторы, особенно алюм. умнее любой "гармошки".
     
  8. Я

    Я Гость

    почитайте батинька учебничек дядиньки Сканави зачем перемычка на отопительном приборе нужна-то.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Радиаторы отопления