1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Для производства труб, используемых в бытовых и промышленных инженерных системах, сегодня применяется 2 основных материала — нержавеющая сталь и полиэтилен высокой плотности (PEX или PERT). Каждый из них имеет свои преимущества, и споры о том, что же лучше, не утихают. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Силовой шкафчик

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем сергей, 24.02.2005.

  1. сергей

    сергей Гость

    Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить силовой шкафчик.
    Из подъезда в квартиру - 220 В Как правильно развести на силовые автоматы? Шкафчик находится в квартире. В шкафчике силовые автоматы в два яруса: сверху- 8 шт по 10 ампер; внизу 2 по 25 ампер и 2 по 25-30 ампер
    Из шкафчика всего нужно развести на 3 комнаты, примерно на 50 точек.
    СПАСИБО!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016
  2. Эдуард

    Эдуард Гость

    Чего то я ни чего не понял это у тебя в квартире столько автоматов в щитке?
    Ты подробнее расскажи к каким точкам тебе нужно вести проводку? На розетки на плиту на освещение? .... подробней ситуацию, нарисуй что хочешь сделать..а потом я тебе расскажу как.....
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016
  3. Владимир

    Владимир Гость

    Определяем фазу на вводе в квартиру. Все автоматы подсоединяем общей шиной к ней. С другой стороны подключаем 14 проводов которые уходят на коробки в комнатах.
    Нулевой провод с помошью нулевой шины в самом шитке соединяем с выводными проводами, аналогично поступаем с заземляющим проводом. Провода уходят в коробки. Провод лучше брать цветной, чтобы легче было "путаться" в коробках при подсоединеии розеток:smile3:))

    В комнатах делаем разводку от коробок до розеток, или тянем их непосредственно в розетки/выключатели.

    >Шкафчик находится в квартире. В шкафчике силовые автоматы в два яруса: сверху- 8 шт по 10 ампер; внизу 2 по 25 ампер и 2 по 25-30 ампер
    >ИЗ шкафчика всего нужно равести на 3 комнаты, примерно на 50 точек.
    У вас что на каждую розетку свой автомат? :smile3:)
    Вы представляете толщину всех проводов, отходящих от шкафчика?
    Это как минимум 8 кабелей по 1,5 мм2 и 4 по 2,5 мм2, этот пучек будет толщиной не меньше 5 см.

    Хотя, по моему, это черезчур усложнено. Может по проще схему обдумать?

    1. Один автомат на освещение (16А с головой) на всю квартиру.
    2. Автомат на розетки во все комнаты (25А), или один на пару комнат., врядли нагрузка будет больше.
    3. Автомат на кухню на электоро печку (40А) (если она есть)
    4. Автомат в сан узел (10-16А) (если есть розетка, сама розетка как минимум IP44)
    5. на пункты 2-4 поставить по УЗО или сразу ставить диф автоматы.
    6. продумайте возможность установки "аварийной" розетки, от которой не будет ничего питаться в основном режиме, но если прийдется вырубить "розеточный" автомат, можно было подключить инструмент.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом