    Можно, но это зависит от того, как у вас там дела в стояке - как организован отвод от нейтрали, каким образом это соединяется со щитом, каково сечение нейтрали, часто ли у вас отгорает нейтраль стояка и т.п.

    Зависит от ответов на вышеизложенное...
    И при использовании корпуса щита вместо шины РЕ, особенно, когда это делается самостоятельно, надо помнить, что обслуга об этой выходке не знает и обслуживание ведется на уровне чистой TN-C, в которой невозможно, при исправных приборах вывести потенциал фазы на корпуса...
    Здесь надо обращать внимание на все мелочи..., если мы хоти безопасности, а не просто распальцовки.




    Никто не говорит, что ваш выбор в корне не верен, я вроде не говорил, исходя из ситуации, это возможно наилучший выбор, хотя и нарушает много норм...
    И система будет работать нормально, если только не будет пробивать(пощипывать)...
    .
    А то, что проложили двухпроводный кабель - вот это плохо, надо было тянуть 3 привода - не на много оно и дороже выходит, зато переделка под РЕ выходит дешевле и быстрее...
     
  2. Пушкарёв

    Пушкарёв Гость

    Проложил его как времянку, в кабель канале. Вся проводка там старая алюминиевая, всё равно менять. А когда до этого дойдёт, тогда всё и переделаю.
    Из области полуфантастики: а вдруг ещё реконструкция домовой сети будет?
     