1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Система индивидуального отопления в квартире

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Саша40, 24.06.2023.

  1. Саша40

    Саша40 Новичок

    Регистрация:
    24.06.23
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Калугу
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста квартира 2 комнаты 53 метра квадратных. 4 радиатора. От застройщика сделана попутная система отопления ( петля техельмана) обратка идёт длинной трубой через всё комнаты и заходит в ванну. От этой обратки подключён полотенцесушитель. Целесообразно ли так оставить? Будет ли греть полотенцесушитель или лучше переделать в тупиковую систему отопления и отдельный контур на полотенцесушитель. Спасибо!
     
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    597
    Лайки:
    63
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Схема неправильная, полотенцесушитель будут работать только в отопительный сезон, сама схема отопления значения не имеет. Полотенцесушитель нужно ставить на рециркуляции горячей воды, тогда он будет работать круглогодично. Так делают по нормативам во всех многоквартирных домах.
     