1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Система отопления при запуске работает, потом выключается

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем ОльгаЖегулович, 17.09.2021.

  1. ОльгаЖегулович

    ОльгаЖегулович Новичок

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тихие берега
    Добрый день. Столкнулись с теплоснабжением первый раз в жизни. У нас дом маленький - 1 этаж, 40 квадратов. Поставили котел, собрали трубы, 3 обычные алюминиевые батареи, два полотенцесушителя и все. Запускаем котел, система прогревается, а через час батареи отключаются, но через байпас течет дальше и полотенчики горячие.
    Сняли байпас с первой батареи - думали, там какие-то завихрения воды происходят, теперь вся система встает через полчаса и вообще ничего не работает. Сняли краны Маевского с батарей, поменяли на краны, чтобы проще воздух спускать, поставили в верхней точке автоматический спуск воздуха... Явно где-то воздух, но как от него избавиться непонятно. Почему система при запуске работает, потом выключается? Ужас... Спасите, может кто знает что делать в нашей ситуации?
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Первый, кто может должен это знать, это тот, кто монтировал систему.
    А мы как можем не видя?
    Про воздух сами знаете...
    Мы даже не знем, с какой циркуляцией система?
     
  3. ОльгаЖегулович

    ОльгаЖегулович Новичок

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тихие берега
    монтировал муж , принудительная система с насосом, что нужно сделать , может фотки или схему нарисовать выложить...
     
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    ОльгаЖегулович, чем больше данных, тем лучше.
    Помимо мужа кто он? Работает в этой сфере?
     
  5. ОльгаЖегулович

    ОльгаЖегулович Новичок

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тихие берега
    Нет конечно, не работает, он слаботочной занимается, просто дом своими руками построил, что нагуглил, то и делает. Отопление так же- увидел схему- собрал, а она так себя ведёт- включается, а через час просто встаёт на ровном месте.
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    ОльгаЖегулович, давайте лучше так
    И пишите более понятливо.
    Например
    Это как именно? А котел работает?
     
  7. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Один байпас на все батареи? Нарисуйте схему системы. Муж должен это легко сделать, раз слаботочкой занимается.
     
  8. ОльгаЖегулович

    ОльгаЖегулович Новичок

    Регистрация:
    15.09.21
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Тихие берега
    Замкнутая система с насосом. Включается котёл, вся система прогревается и остаётся горячей час, потом что-то внутри происходит, движение останавливается, температура котла 87 градусов, а труба на выходе из котла холодная, слышно, как насос пытается работать, но все батареи холодные. Байпас на первой батарее срезан ради эксперимента, так что в схеме ошибок нет.
     

    Вложения:

  9. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    А я хотел спросить, горит ли пламя в котле.:mosking:
     
    Последнее редактирование: 18.09.2021
  10. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    ОльгаЖегулович, сразу признаюсь, что в этом деле не спец., но все же...
    Схема/бумага потерпит, а на деле это не хорошо.
     

    Вложения:

  11. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Теперь про полотенчики.
    Они тоже последовательно в системе? Покажите фото как подключен воздухоотводчик?
    И вообще, больше фоток, ведь это так просто и дешево.
     
  12. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    А эти краны в каком положении?
    Screenshot_2021-09-18-13-44-03_2_1.jpg
     
  13. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Если байпас на первой батарее был тоже с краном, зачем его было срезать? Теперь я понимаю так, что когда не срезали, все байпасы открыты, теплоноситель нормально шёл по байпасам и через п-сушители, но по батареям (причём по всем) не шёл? Вернее сначала шёл, а потом переставал. А теперь без первого байпаса стопорится вся система. Т.е. на данный момент причина слокализовалась на первом радиаторе, если конечно второй и третий байпасы открыты. А раз до срезания первого байпаса переставали греть все радиаторы, то причина в радиаторах так сказать системная. С ними что то происходит. Первое что приходит на ум - завоздушивание, но я же не могу поверить, что это не проверялось. Воздухоспускные краны открывали?
     
  14. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    И вообще тут важно изначально нормально залить систему, заливная труба ниже котла, воздухоотводчика на стороне котла нет, залив надо начинать в сторону котла, закрыв все байпасы и подачу на все радиаторы. И воздушить радиаторы начиная с последнего, как он заполнится, воздушить второй, открыв байпас и подачу на третьем. И так далее. В конце может остаться немного воздуха на промежутке залив-первый радиатор, но он должен потом выйти через воздухоотводчик на п-сушителях.
     
  15. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Только меня волнует это место?
    Screenshot_2021-09-18-13-44-03_2_3.jpg
    Чем то отличаются эти места с галочками, от места, где стоит воздухоотводчик?
    Или не так нарисовали? Поэтому и просил фото, а Ольга заглядывает и молчит. Видать пленки нет в фотоаппарате.:mosking:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом