1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Система отпления/охлаждения многоквартирного дома

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Наталия, 28.01.2004.

  1. Наталия

    Наталия Гость

    меня вопрос - мы строим 17 этажный дом и проетировщики предлагают нам отопление-охлаждение квартир путем установки фанкойлов (York) под каждым подоконником, зашитыми и направленными вверх. Показывают расчеты по шумам - летом вентиляторы шумят в пределах норм, а зимой фанкойлы должны работать как простые радиаторы без вентиляторов на естественном движении воздуха (т.к. мощность по охлаждению превышает необходимую мощность по отоплению в 2-3 раза). Имеет ли такая система праву на существование в жилье?
    Спасибо, Наталия.
     
  2. Paul

    Paul Гость

    > меня вопрос - мы строим 17 этажный дом и проетировщики предлагают нам отопление-охлаждение квартир путем установки фанкойлов (York) под каждым подоконником, зашитыми и направленными вверх. Показывают расчеты по шумам - летом вентиляторы шумят в пределах норм, а зимой фанкойлы должны работать как простые радиаторы без вентиляторов на естественном движении воздуха (т.к. мощность по охлаждению превышает необходимую мощность по отоплению в 2-3 раза). Имеет ли такая система праву на существование в жилье?
    >Спасибо, Наталия.

    почему-бы и нет, ведь мощнгость легко можно уменьшить, достаточно поставить соответствующую ЗРА на фанкоилы и......., вообщем все.....
     
  3. Наталия

    Наталия Гость

    >почему-бы и нет, ведь мощнгость легко можно уменьшить, достаточно поставить соответствующую ЗРА на фанкоилы и......., вообщем все.....

    вот какие выдвигаются "против": отопление будет недостаточное, прийдется включать вентилятор, что некомфортно для жильцов, второе: воздух при охлаждении будет всегда внизу (ведь он холодный), хоть и решетка фанкойла направлена вверх, и третье: вообще это только промышленные системы, для жилья это недопустимо... генпроектант не слушает и не слышит проектантов системы...
     
  4. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Боюсь, что дело не только в мощности на отопление, но и в том, что сопротивление конвективному потоку у фанкойла будет гораздо больше, чем у обычного радиатора (при выключенном вентиляторе он создаст дополнительное сопротивление + развитый теплообменник с очень частыми ламелями). Поэтому вентилятор придется включать и в режиме обогрева. Тем более, что фанкойл зашит в подоконнике. Кроме того, надо обязательно предусмотреть возможность чистки теплообменников (нельзя зашивать фанкойл намертво). Теплообменник может быстро забиться пылью, что приведет к усиленному выделению конденсата в режиме охлаждения. Дренаж может не справиться, и будет лужа.
     
  5. Наталия

    Наталия Гость

    Да, наверное, вы правы. Последнее (по счету и надеюсь вообще) решение такое: гостиничная система, когда фанкойлы устанавливаются под потолком в холле квартиры и решетки выходят над дверью каждой комнаты. Ну и конечно дань жилью - под окнами устанавливаются радиаторы.
     
  6. Александр

    Александр Гость

    Система отпления/охлаждения многоквартирного дома

    У меня встречный вопрос почему именно такое оборудование почему не супер-мультизональная система кондиционирования, эти кандюки имеют трассы общей протяжонностью до 250 метров и имеют до сорока внутренних блоков любых типов и мощностей,в том числе и канальных. Врезать их в систему вентиляции и нет забот и хлопот, тем более управление и учет электричества индивидуальные по помещениям, а диагностика через комп проводиться без беготни всякой по этажам... (Я имею в виду новую систему Тосшиба ММС япония)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом