Система водоснабжения и гвс

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем kazah, 03.06.2010.

  1. kazah

    kazah Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Доброго всем времени суток.
    Хочу поставить скоростной пластинчатый теплообменник (СПТ) для обеспечения частного дома горячей водой,
    (По ряду причин газовую колонку скоро придется снять навсегда), в наличии есть СПТ "Zilmet".
    Габаритные размеры СПТ: длинна 190 мм, ширина 75 мм, высота 50 мм. Выходы - резьбы 3/4".
    Из всей схемы уже реализовал систему отопления и газовую колонку. Вот, собрался заняться остальным...
    Есть опыт работы по монтажу подобных систем, а вот за проектирование взялся впервые и посоветоваться не с кем.

    1) Дом имеет 70 м² отапливаемой площади.
    2) Котёл газовый напольный для атмосферных систем отопления, мощьность-16 киловатт.
    3) Система отопления закрытого типа с насосом "Grundfos" UPS 32-20 180,коллекторная, пауковая разводка трубой диаметром 16мм.
    Вопросы ко всем заинтересовавшимся таковы:

    1) Есть ли ошибки или недочеты в схеме реле?
    2) Как грамотно расключить заземление в реле? (если возможно, то Ваши предложения - схематично).
    3) Какова будет температура на выходе горячей воды при температуре в системе отопления, скажем в 70ºС?
    4) Верна ли моя схема системы в целом (Может что-то упущено или наоборот нагорожено лишнего)? Схему рисовал в «Paint».

    Спасибо за обдуманные ответы.
     

    Вложения:

    • file_218542.jpg
      file_218542.jpg
      Размер файла:
      339,1 КБ
      Просмотров:
      8
  2. kazah

    kazah Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Господа! Это же не чертежи самолета! Неужели нечего сказать...
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    видимо никто не заинтересовался.
     
  4. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    сейчас продал такую систему заказчику.думаю через 2 недели воплатить схему в жизнь. только у меня автоматика viessmann, и буду завязывать через реле протока с ней.
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Нормальная рабочая схема. Несколько нелепая на мой взгляд, но работоспособная. Имея котел всего 16кВт, заморачиваться на СПТ? :acute:
    На мой взгляд согласовать работу СПТ и газ.колонки будет весьма проблематично. Имея 5 точек горячего водоразбора ставить СПТ вообще глупость, но это так сугубо мое мнение. В общем схема жизнесопособна, но людей может покалечить, это "к бабке не ходи".
    Да и усложнено все без надобности. Короче есть над чем работать.
     
  6. kazah

    kazah Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    В подробнее насчет обвязки можно? Автоматика в первую очередь... :grin:
     
  7. kazah

    kazah Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    для a-[-e-l-1
    Колонки небудет вовсе. ГорГаз вносит свои коррективы в мои планы :ireful1: ...
    СПТ единственное приемлимое в моем случае решение (для болера косвенного нагрева места нет,а эл.водонагреватель зимой не потянет из-за плохой напруги в сети).
    А что насчет усложненности схемы? Можно проще? Мож подскажешь? :grin:
     
  8. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    с автоматикой все просто.есть датчик температуры, который изначально устанавливается в бойлер. в спт его не установить, поэтому берем реле протока.Т.К. реле перекидывает контакты, то на одну часть вешаем сопротивление , соответствующее +20С, на другую часть+70С
    Проток пошел, реле перекинулось на +20С. автоматика дала команду нагревать спт.Реле отработало обратно, на автоматике +70С,больше греть не надо.
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    То же огород городишь.
    :wink3:
    Висмановская автоматика, на счет нагрева ГВС, позволяет работать и с термостатом. Не надо навешивать дополнительных сопротивлений и прочих причендалов. Напиши в личку порешаем твою схему. Самому интересно.
    Давай в личку пиши.
    Ну и в свете того,что ГорГаз чет там мутит,возможно, вообще все перелопатить придется.
     
  10. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    не горожу, такая схема дана в самой инструкции. сразу не нашел, поэтому написал своими словами. во вторник найду инструкцию, выложу
     
  11. kazah

    kazah Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    А схематично можешь набросать?
     
  12. Алексей СПб

    Алексей СПб Активный участник

    Регистрация:
    04.06.09
    Сообщения:
    198
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это принципиальная схема работы.Сопротивления я буду подбирать по месту.И датчик температурный не буду использовать.
     

    Вложения:

    • file_219327.doc
      Размер файла:
      103,5 КБ
      Просмотров:
      0
  13. igornyak

    igornyak Новичок

    Регистрация:
    19.06.10
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Обратись к независимым проектировщикам, я думаю они найдут возможность как подключить газ.колонку. Если такой вариант не подходит поставь электр.бойлер и упрости всю систему слишком все замучено. Все гениальное просто. На нагнетании из насосной станции выше отвода на коллектор надо ставить обратный клапан, иначе вола из нагнетания попадет на подачу.
     
  14. kazah

    kazah Участник

    Регистрация:
    03.06.10
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Газовой колонки не будет вообще.
    Электрический болер не потянет из-за плохой напруги в сети зимой(90-130v)!
     
Похожие темы
  1. Алексей
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    4 788
  2. Андрей
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    4 499
  3. Борис
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    4 367
  4. vit244
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    8 419
  5. admin
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 939
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом