Ситема отопления есть ли ошибки

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sitteplo, 03.02.2011.

  1. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Выкладываю схему системы отопления прошу высказаться всех желающих, найдете ошибки буду благодарен.
    [​IMG]
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    C ГВС проблемы будут. За каким там 3-х ходовой стоит? Не нужен он там. Да и в общем и целом совсем кривая схема. Пока не нарисуете всю арматуру схема работать не будет.
    Хотя, если завязать управление 3-х ходовика бойлера на т-ру ГВС,то тогда можно немного исправить ситуевину. А в этом виде, без привязки автоматики управления процессами... извините, хлам полный. Хорошее оборудование, а работать не будет.
    :blush:
     
  3. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Разветвлённая система три насоса один основной и два дополнительных. Я бы поставил гидрострелку и установил ещё один насос который будет обслуживать регистры. Основной насос переставить на подачу как и три других насоса. Суммарное разряжение трёх насосов работающих на розливы должно быть меньше давления создаваемого основным насосом.
     
  4. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    какие у вас предложения по обвязке бойлера без трех ходового или с ним? в чем кривизна , как вы собираетесь отключать нагрев бойлера ? можно конечно управлять циркуляционником с помощью термостата,
    [​IMG]

    давайте дальше по каждому пункту мне оч интересно Ваше мнение
     
  5. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    [​IMG]
    я Вас правильно понял?
     
  6. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    [​IMG]
    общая площадь 200 м/кв, котел чугунный 32 кВТ , бойлер 28 кВт, управление бойлером по приоритету ГВС - через термостат связанный с платой управления бойлером установленной в котле (доп функция). разводка основной магистрали металлопластиком диаметр 26, от коллекторной группы к радиаторам диаметр 20 подключение 1/2, теплый пол труба 16 диаметра. циркуляционные насосы DAB VA 25/180 аналоги GRUNDFOS UPS 25-30 180,WILO Star-RS 25/4, основной насос на обратке DAB VA 35/180 аналог GRUNDFOS UPS 25-40 (по подсказке). подпитка в подающую линию на схеме не обозначена.
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Ну вот так уже получше. Восемь контуров ТП насос 25-40 врядли нормально протянет. Длина контуров какая?
    И со стрелкой конечно было бы гораздо лучше. На отопление то же 25-60 поставил бы.
     
  8. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    от 8 до 80 м погонных максимум . 4 по 10 м.кв основная нагрузка, 4-ре остальные мелочевка в сумме 8 квадратов.
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Ставьте 25-60. 25-40 можно оставить на бойлер.
     
  10. Красивый рисунок.Какой программой пользуетесь?Дайте ссылку на скачку такой программы плиз!!!
     
  11. Я думаю,подачу в радиатор надо соединить в нижнюю пробку,обратка выйдет из верхней.кАКИЕ БУДУТ МНЕНИЯ?
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    с диаметрами вы ошиблись. Как минимум нужно на порядок диаметры у магистрали увеличивать, иначе что-то обязательно голодать будет теплоносителем.
     
  13. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    каталоги и Paint, все остальное время.
     
  14. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    не знаю имеет ли смысл, на котле выхода 3/4, шкафы планируются в 1 метре от котла
     
  15. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    гидравлически у вас магистрали выпадают из системы. Вашего диаметра хватит как максимум на радиаторы и ГВС, а на ТП уже нет.
     