Сколько держит автомат 380 вольт?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем stendapuss, 18.07.2019.

  1. stendapuss

    stendapuss Форумчанин

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    2
    Адрес:
    миасс
    Допустим, 40 амперный автомат. 40 ампер это на фазу? или суммарно? В магазине не получил ответ. Где в документации пишут. Ответ не нашел.
    Есть провод медь многожильный в резиновой (типа шланг) оболочке и каждая жила в резине. Диаметр жилы каждой 4 мм. Провод стоит 15 лет.
    Посчитал, примерно 6 квадратов получается. Надо 40 амперный автомат. Стоял на 100 ампер.
    Интересует 40 амперный автомат, это 40 ампер на фазу или суммарно?
    А то поставлю 40 амперный и будет вышибать его. Поставить 100 амперный - сгорит провод а автомат, не отключится.
    Спасибо.
     
  2. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Вопрос задан не понятно. Если у Вас 3-х фазный АВ на 100А, то, естественно, что это по 100А на каждую фазу. Диаметр жилы 4мм - это, по-видимому, сечение 10мм2. Т.е., допустимый ток 50А, и, АВ 40А. Напряжение 380В к току, в данном случае, отношения не имеет
     
  3. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    40А - это номинальный ток каждого полюса (фазы). Если перегрузить любой из полюсов - автомат отключится, даже если остальные полюса вообще не будут нагружены.
    Это кабель КГ, бывший КРПТ.
    Оценивать сечение многопроволочной жилы по ее диаметру очень трудно. Поищите на кабеле маркировку, на КГ она обычно выполняется рельефом, а не краской. И, кстати, 15 лет - весьма почтенный возраст для кабеля этой марки.
    stendapuss, опишите подробней, какую нагрузку питаете по этому кабелю, условия его прокладки и т.д.
     
    Костян челябинский нравится это.
  4. stendapuss

    stendapuss Форумчанин

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    2
    Адрес:
    миасс
    Кабель со столба идет в металлической трубе, три четверти. На изломе вход в трубу резина наружная лопнула. Пока замазал герметиком. И сделал гофру разрезную по кабелю. Надо было гофру сделать в самом начале. Нагрузка по фазам кухня посудамойка , духовка, нагреватель, стиралка. По остальным фазам мелочи и освещение. Еще баню очень редко включаю по 4 киловата на фазу.
    Провод вроде сечение больше, проверю. Посмотрели в щите на столбе диаметр больше. Посмотрю в подвале. Кусок кабеля лежал смерил сечение по нему. Думал он вводной. Меняли автомат на столбе вводной посмотрел сечение провода вроде больше 6 квадратов. Стоял автомат 100 амперный. Поставил 63. На 100 амперном контакт подгорел. Видать когда ставили счетчик контакт не протянули электрики.
    Теперь и думаю что и на счетчике может быть такая беда. Если ноль контакт плохой или отгорит все сгорит нафик. Как электросети заставить протянуть контакты на счетчике интересно?.
     
  5. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Кабель менять, тут и обсуждать нечего.
    По договору электроснабжения какова выделенная Вам мощность?
     
    Костян челябинский нравится это.
  6. stendapuss

    stendapuss Форумчанин

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    2
    Адрес:
    миасс
    киловатт по 5 думаю, не помню уже. Документы искать надо
     
  7. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Видимо, у Вас стандартные для частного дома 15кВт по трем фазам. Тогда нужен трехполюсный автомат номиналом 25А.
     
    Костян челябинский нравится это.
  8. stendapuss

    stendapuss Форумчанин

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    2
    Адрес:
    миасс
    Да я уже 63 поставил и пломбу поставили. Стоял 100 ампер, посчитал лишка будет.
    Как это выглядить будет ? Рапломбировать счетчик. По идеи. можно наверное поставить еще автомат в коробке отдельно. Со счетчика на него и ввод опломбировать (узнаю можно или нет так. без света сидеть не охота. Не известно как кабель по трубе выйдет и новый пройдет. Капать траншею не охота. По уму то конечно выкопать и посмотреть состояние трубы надо.
     
  9. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Позвоните в Вашу местную организацию, которая этим ведает, и узнайте порядок действий.
     
    Костян челябинский нравится это.
  10. stendapuss

    stendapuss Форумчанин

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    60
    Лайки:
    2
    Адрес:
    миасс
    Всем спасибо. Сделал. Позвонил электрикам, сказал авария, что выбивает автомат на столбе (чтоб не содрали денег за отключение). Распломбировали счетчик. Осторожно обрезал трубу. Она была метра 3. Обрезал кабель. Завел в щиток. Поставил гильзы на провод свой. Кабель еще простоял бы думаю. Была повреждена только первая резиновая оболочка.
    Буду надеяться, что в земле все в норме.
     