Сколько секций???

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Сергей, 03.12.2009.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Подскажите пожалуйста, как расчитать количество секций на комнату, у меня на 30 квадратов стоит радиатор из 14 секций, видимо маловато так как в сильные морозы становится прохладно... А морозы у нас бывают до -40 градусов. Зависит ли расчёт от региона проживания???
     
  2. Сергей

    Сергей Гость

    Неужели никто не может мне сказать сколько секций нужно ставить???
     
  3. Вячеслав

    Вячеслав Гость

    Вопрос о количестве секций не дает возможность дать правильный ответ, так как непонятна конструкция радиатора и тепловая мощность секции. А расчет таков - в среднем 1 квт тепловой мощности на 10 м2, (уточните в соответствующем СНиПе в привязке к температурам и климату Вашего региона). Вам надо 3 квт. Если предположить, что у Вас радиатор отечественный чугунный (ЧМ), то 1 квт тепла Вам обеспечат 8 секций, помножим на три - 24. Такой радиатор рекомендуется разнести на два, иначе нагрев будет неравномерным.
     
  4. Вячеслав

    Вячеслав Гость

    PS. Посмотрите:
    СНиП 23-01-99*
     
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня на 18м.кв. стоит 4 секции отечественной чугунной батареи. Дом блочный. В -30 в комнате +22. До мощной ГРЭС всего 4км. Город маленький.
    Это к тому, что кроме размера батареи нужно учитывать параметры теплоносителя.
    Проще действительно поставить две батареи (с регулятором) на 10 - 14 секций.
     
  6. sv-n

    sv-n заблокирован

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    129
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Если Вы не хотите обращаться к специалистам - посчитайте сами в программе. [ссылка не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 27.10.2015
  7. Андрей

    Андрей Гость

    попросту разделите квадратуру комнаты на 1,5 и получите количество секций савдеповского чугуна но это примерно ,чтобы сильно не заморачиватся
     
  8. Миха

    Миха Гость

    Как подключен ваш радиатор из 14-ти секций ,может он просто забит? вообще-то у вас должно быть жарко....... :shok: Какие стоят окна?
     
  9. Сергей

    Сергей Гость

    Да нет, я не думаю что он забит, так как стоит всего год и не подключён к центральной теплосистеме... У меня закрытая система, свой котёл и залит в систему теплоноситель... Все радиаторы горячие.... Ну а окна стоят пластиковые...
     
  10. sai

    sai Гость

    Должно помочь, попробуйте:
    http://santehnic.kiev.ua/stvybradiator.html
     
  11. sai

    sai Гость

    Решил добавить к первому совету:
    три года назад перерыл весь инет и самолично запроектировал и осуществил газовое автономное отопление своего двухэтажного кирпичного дома, в прошлом году немного скорректировал отопление - теперь могу дать совет, опираясь на собственный опыт.
    При проектировании надо учитывать:
    1.климатическую зону - минимальная температура, направление и сила ветров зимой, количество солнечных дней - дано в порядке убывания влияния на теплопотери жилья
    2.теплопроводность материала стен и перекрытия, количество и размер окон
    3.конструкцию системы отопления - одно- или двухтрубная.
    Я сделал однотрубную, с циркуляционным насосом(проще и дешевле), три независимых контура: 1-й, 2-й этажи и подвал(там баня).Основные мелочи/нюансы: последние батареи радиаторов(по ходу теплоносителя) должны содержать на 3-4 ребра больше, чем первые, радиаторы подключаются к трубе параллельно, каждый радиатор подключается через шаровой кран. И самое главное - рёбер в радиаторе должно быть больше расчётного на 3-5 штук. НО ПОЧЕМУ???
    Есть ещё одно важное соображение - разница температуры теплоносителя прямой ветви и обратной говорит об эффективности использования газа(или торфа,угля,соляры,дров и т.д.). Чем больше разница температур, тем больше тепла получает ваше жилище при сжигании одного и того же кубометра газа! Радиатор завтра будет продаваться дороже или дешевле, но не намного, а вот энергоносители дорожают быстрее. Ну и уж совсем мелочь: если Вы будете отапливать свой дом - покупайте АЛЮМИНИЕВЫЕ радиаторы для автономных систем отопления (на 9 ати) - они дешевле, но не берите чугун - у меня есть возможность сравнивать...
     
  12. Slawa

    Slawa Участник

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Иркутская область
    На 30 кв. м примерно надо 3 кВт (очень усредненная цифра). Это примерно 12 секций (не помню точно для чугуна). Значит у Вас нетипичный случай. Что за помещение (стены, пол, потолок, что сверху/снизу, за стенами)?
     
  13. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    советская чугуная секция (ребро)500 в среднем отапливает 1.8м/кв. Исходя из этого на комнату 30 кв.м надо около 18 секций.
     
  14. best996

    best996 Гость

    стремный вопрос-стремные ответы.какое помещение?окна открыты или закрыты?дверь имеется?теплопотери помещения?1.температура теплоносителя?2.скорость?3.какой радиатор(хотя бы из чего,в каком состоянии).да много разных вопросов возникает.пол,стены,потолок?куда тепло уходит?если в оконных рамах воробьи пролетают,то 14 секций не поможет,и 20тоже.
     
Похожие темы
  1. Veterran
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 344
  2. Нина
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    19 898
  3. Mkav
    Ответов:
    24
    Просмотров:
    49 407
  4. Александр
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    14 755
  5. zdi-les
    Ответов:
    18
    Просмотров:
    5 040
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом