1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Смешанная со

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем kyg, 10.09.2011.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    Для kyg - Диаметры по расчету малы, поэтому и не работало нормально. Поставьте нормальный котел современный, двухтрубную систему с термоголовками, желательно, но необязательно в частном доме - погодозависимую автоматику и Вы будите сильно удивлены значительным снижением затрат на отопление и улучшением комфорта одновременно.
     
  2. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Спасибо! Скажите Вадимир как на схеме двухтрубка с тупиковыми радиаторами у меня потянет или диаметры труб не соответствуют
     
  3. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Почему тупиковые лучше их вроде сложней регулировать
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    в двухтрубке всё отлично регулируется при любых раскладах, главное заложить в систему возможность плавной регулировки
     
  5. Владимир

    Владимир Гость

    Двухтрубная с принудительной циркуляцией или по естественной?
    По принудительной достаточно 3/4" по разводке, подводки 1/2".
    По естественной надо считать, полную аксонометрию с длинами участков и отметки котла, приборов, расширительного бака необходимо.
    Для расчета приборов надо знать регион проживания, материал стен, перекрытий над подвалом и чердаком, высоты этажа. Но можно взять общеупотребительное 102 Вт на кв.м. (средняя полоса, -32 наиболее холодная пятидневка).
     
  6. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Всем спасибо за советы. Я полносью в растерянности друг занимаеся отоплением сказал мне делать однотрубную с перемычками, ветками на 1 и 2 этаж сказал что всеравно разницы от двухрубки нет, только труб пойдет больше. Я на трубах не хочу экономить 100м я уже купил. Просто хочу нормальную СО.
     
  7. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    Как понять плавной имеется ввиду точной или как.
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Говорит так, потому что нет у него возможности делать 2-х трубную!
    Разница между ними огромная... в части настройки!
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    шаровые краны не подойдут. вам нужны вентили с длинным ходом
     
  10. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    На ветку или на каждый радиатор?
     
  11. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    при двухтрубке на каждый радиатор
     
  12. Владимир

    Владимир Гость

    Он наверно все таки "ленинградку" имел ввиду. Если нет интереса регулировать температуры помещений и нет разницы по расходу топлива - нормальный вариант. Если есть желание получить комфорт и экономию топлива - двухтрубная система с принудительной циркуляцией. А у друга можно поинтересоваться - почему это вдруг разницы нет? Во всем мире есть, а у него нет? Наверно мировой опыт неправ, а он один умный.
    Вентили не надо ставить, есть же стандартные радиаторные краны, на нижней подводке поставьте под шестигранник для балансировки системы, а верхнюю подводку под термоголовку, ее можно установить позже, регулируется без нее колпачком.
     
  13. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вентиль - это тот же кран. Одно из технических определений.
    Суть их в изменение проходного сечения для настройки количества потока. Кардинальное отличие от них - шаровые краны. Там назначения всего 2 - есть/нет протока!
     
  14. kyg

    kyg Активный участник

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    105
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Витебск Витебская область
    У меня ппр краны предназначены для радиаторов но одного видимо мало на двухрубку. Термоголовки штуки капризные у меня они скоро забьются потому что радиаторы чугунные старые а как их вычистить толком ума не проложу, чтобы не разбирать (водой промывал а там всеравно много отложений осталось.
     
  15. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Это скорее всего запорные.
    Они с поворотной ручкой или с барашками?
    Вам надо на радиатор
    1 - шаровый
    1 - вентиль (на рынке латунные по 200р)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом