    Квартира на 1 этаже панельного 10ти этажного дома.
    Наняли строителей, попросили расширить проем, еще несколько раз переспросили - не несущая ли стена, сказали нет.
    После того как снесли часть стены (на фото красным) увидели "пазл" для плит, оказывается несущая. Естественно этих строителей сразу же послали лесом.
    Вопрос: как и чем теперь восстановить и сильно ли череват снос этой части стены?
     

    Вложения:

    • 1.JPG
      1.JPG
      Размер файла:
      15,6 КБ
      Просмотров:
      22
    • 2.JPG
      2.JPG
      Размер файла:
      57,4 КБ
      Просмотров:
      35
  2. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    а на плане - где эта стена и что такое "пазл для плит"?
    И где фото?
     
  3. Снежана

    Снежана Участник

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Вложения под сообщением. На плане красным зарисована.
     
  4. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    http://forum.vashdom.ru/attachments/1-jpg.10579/ это фото? рисунок какой-то... непонятно чего...
     
  5. Снежана

    Снежана Участник

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Это стена с проемом для двери...)
     
  6. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    вон оно как... кто б мог подумать...
    а "пазл для плит перекрытия" - это что?
    Может всё-таки фото сделаете и покажете, что там у вас?
     
  7. Снежана

    Снежана Участник

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Да, завтра буду на квартире, сфоткаю...
     
  8. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Ничего страшного, нагрузку несут стены поперёк фасада (длинные стены комнат).
     
  9. Снежана

    Снежана Участник

    Регистрация:
    10.04.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Фото
     

    Вложения:

  10. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    ну а пазл где?:smile3:
    С чего вообще вы решили, что это несущая стена?
     
  11. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    я не понял - а вы про какой дверной проём говорите? У вас вроде как 2 расширены - передний и влево...
    а что это за вход вправо перед расширенным проёмом? Это вход в ванную на плане?
     
  12. [​IMG]
    Стена несущая.
    Фото сделано по направлению синей стрелки.
    Выбита часть несущей стены по высоте дверного проема. На рисунке в синем кружке.
    Справа на фото самострой. На рисунке это синие линии.
     

    Вложения:

    • Стена.jpg
      Стена.jpg
      Размер файла:
      75,2 КБ
      Просмотров:
      9
  13. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    Она не может быть такой тонкой, если на ней лежит конец плиты перекрытия...
     
  14. Смотрите план.

    [​IMG]
     
  15. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    да, потому, что плиты - длиной 12 м... от нижней, до верхней несущей (по плану)
    в длину - 2 комнаты по 5 м и + 2м выступ на балкончики...
     