1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Снова конструкция кровли

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Ed, 16.11.2005.

  1. Ed

    Ed Гость

    Возможна ли такая конструкция кровли:
    снизу вверх:.
    1. пароизоляционная пленка Ютафол Н 96 Силвер
    2. стропил + утеплитель между
    3. сплошная обрешетка(доска)
    4. супердиффузионная мембрана Ютадах 95/115
    3. контробрешетка (брус 5 на 3)
    2. обрешетка (брус)
    1. кровельное покрытие (металлочерепица)

    Возможен ли качественный монтаж утеплителя снизу?
    Смысл в том, чтобы производить монтаж утеплителя после того, как кровля будет накрыта, чтобы осадки не попали на утеплитель. Что-то мне подсказывает, что без п.3. в таком случае качественно уложить утеплитель не получится.
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    1) Если в конструкции остоётся пункт 3) "сплошная брешётка" , т.е. если супердиффузионная мембрана соприкасается с доской, необходимо применить мин. "Ютадах 135" ! Если доски не будет, достаточно хватить Вами указанные материалы, т.е или Ютадах 95 или 115.

    2) Эти типы гидрозащит достаточно обеспечивают утепленную структуру кровли, что бы осадки не попали в утеплитель. Это является их главная функция. Водонепроницаемая способность - гарантия у "Ютадаха 95" - мин. 1500 мм водянного столба, у "Ютадаха 115/135" - мин. 2000 мм водянного столба.

    3) В случае применении этих мембран утеплител может соприкасаться с мембраной и мембрана не теряет функию гидрозащиты, т.е. постоянно работает ее водонепроницаемость.

    4) Не забудьте на то, что пароизоляцию под утеплителем необходимо паронепроницаемым образом соединить между собой и уплотнить к всем проникающим и соприкасающим строительным конструкциям.

    С уважением

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
    Последнее редактирование модератором: 28.01.2016
  3. Титов Олег

    Титов Олег Гость

    Совершенно верно не получиться.
    С уважением Титов Олег
     
    Последнее редактирование модератором: 28.01.2016
  4. Вячеслав

    Вячеслав Гость

    Возможна, но утеплитель будет работать в тяжелых условиях. Необходимо обеспечить воздушный зазор между Ютадаксом, сплошной обрешеткой и утеплителем.
     
  5. Евгений

    Евгений Гость

    По моему мнению вполне возможен монтаж утеплителя снизу, причем это будет и значительно проще и правильнее. У нас делается все наоборот, чтобы было сложнее. По поводу сплошной обрешетки - вполне можно обойтись разряженной обрешеткой (меньший расход материалов и более правильная работа пленки), тогда утеплитель Вы сможете спокойно устанавливать.
    Не совсем правда понятно зачем укладывать сплошной настил?!
    Если Вы считаете, что сплошной настил ограничивает утеплитель, то есть пленка - она вполне способна ограничить утеплитель. Просто не стоит настолько уплотнять утеплитель, чтобы он вылезал за пределы пленки, т.е. пленка была бы как мыльный пузырь.
    Необходимо укладывать пленку в одном шаге стропил, сразу закреплять ее в вертикальном направлении контробрешеткой и укладывать обрешетку.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.01.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом