1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Соединение двутавров

Тема в разделе "Металлопрокат, метизы, конструкции, ковка", создана пользователем Константин, 25.11.2010.

  1. Положили лаги 7м пролёт 14 двутавром с шагом 1200,поняли что играют каждая в отдельности.Хотим поперёк посередине подставить 20 двутавр.Какие есть варианты связки взаимно перпедикулярных разноуровневых двутавров (кроме сварки)? Может стяжки специальные или скобы? :blush:
     
  2. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Пролёт 20 двутавра какой? Наверняка больше 7 м. Может и не дать ничего.
     
  3. пролёт 20 6900
     
  4. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Понятно. Квадратное помещение со всеми несущими стенами.Можно стянуть двутавры болтами с косыми шайбами. Со швеллерами это было бы попроще.
     
  5. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    Двутавр с пролетом 21м прогнется даже от собственного веса и перекрытие будет "зыбить". Кстати двутавры выпускаются не более 12м.Неужели Вам некому подсказать как нужно сделать?
     
  6. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Пролёт 6900, а не 206 900 (206 м).
     
  7. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Зачем такие сложности с металлом?
    У меня пролеты 6 метров прекрасно работают на брусе 250х180.
    И еще..
    На каком уровне перекрываете? Может решать не усилением конструкции а изменением самой схемы перекрытия?
    И что имеете ввиду "играет каждая в отдельности"? Прогиб? Какое значение прогиба при нагрузке хотя бы весом 100 кг на центре балке?
    Ну и самое главное..
    О каком двутавре конкретно идет речь? Тип и марка????
    Они бывают разные при одинаковом значении полок. Как по способу производства, материалу и профилю.
    Может у Вас самый тонкий, да еще и сварной..
    Так что цифра 14 ни о чем не говорит..
     
  8. слесарь5

    слесарь5 Активный участник

    Регистрация:
    17.12.10
    Сообщения:
    73
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Сахалинская область
    а что двутавровые еще бывают не сварные?чугунные?на прогиб горизонтальной балки влияет не толщина металла,а ширина балки.
     
  9. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    302
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    Двутавры, кроме сварных бывают еще и прокатные, а на прогиб всегда влияла в первую очередь высота балки и ее пролет, а не ширина.
     
  10. слесарь5

    слесарь5 Активный участник

    Регистрация:
    17.12.10
    Сообщения:
    73
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Сахалинская область
    разумеется высота :grin:,неправильно выразился,сори.Что же,хоть тема старая,преимущества болтового соединения пред сваркой в данном случае нет.конечно при сварке образуются зоны перегрева и напряжения,а тепловое расширение плохо компенсируется,однако значительно легче болтового соединения.Вес в этой конструкции имеет первостепенное значение.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом