1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Сопротивление между клеммами счетчика?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Артём, 21.06.2007.

  1. Артём

    Артём Гость

    Специалисты, прошу подсказать - нормально ли у индукционного трёхфазного СА4-И678 счётчика наличие сопротивления примерно по 1-му кОм между фазами и нулём; примерно по 2 кОм между фазами? (Есть вероятность что пробили провод в стене при монтаже потолка - поэтому опасаемся его подключать.) Заранее благодарю, люди добрые!
     
  2. Виктор

    Виктор Гость

    Нормально наличие R между 1-2 и 10-11 клеммами,между 4-5 и 10-11 и между7-8 и 10-11. Это цепь катушек напряжения. Замеры между фазами,т.е. клеммами 1-2 и 4-5,4-5 и 6-7,6-7 и 1-2 также покажут сопротивление вдвое больше,т.к. вы замеряете уже две катушки,которые получаются последовательно включенными при замере. Подключайте без сомнений. Пробитый провод ему не повредит.Защита есть на случай КЗ?
     
  3. Артём

    Артём Гость

    Благодарю за информацию! Подали напряжение - всё здорово.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом