    Приложение Е
    (обязательное)

    Методика расчета влажностного режима наружных
    стен с вентилируемым фасадом

    Е.1 Расчет проводят в два этапа. Второй этап расчета выполняют, если после первого этапа расчетов не будет выявлена надежность рассматриваемой конструкции в теплотехническом отношении.

    Е.2 На первом этапе для данного конструктивного решения стены назначают размеры приточных и вытяжных щелей.

    Выполняют теплотехнический расчет наружной стены с экраном, при котором определяют необходимую толщину теплоизоляции и условия выполнения санитарно-гигиенических требований к внутренней поверхности стены, принимаемые по методике, приведенной в [15].

    Е.3 Выполняют расчет влажностного режима стены [15] с учетом коэффициента паропроницаемости по глади экрана.

    Е.4 При необходимости рассчитывают влажностный режим рассматриваемой конструкции в годовом цикле с учетом средних месячных температур.

    Е.5 Если по результатам расчетов влажностный режим стены удовлетворяет требованиям норм строительной теплотехники, то теплотехнический расчет заканчивают на первом этапе.

    Если по результатам расчетов влажностный режим стен не удовлетворяет требованиям, то выполняют второй этап расчетов.

    Е.6 Выполняют расчет влажностного режима стен по методике СП 50.13330 как по глухим частям экранов, так и с учетом стыковых швов [см. формулу (Е.6)].

    Е.7 Оценивают влияние воздухообмена в воздушной прослойке на влажностный режим как по глухой части экранов, так и с учетом стыковых швов. Для этого определяют действительную упругость водяного пара на выходе из воздушной прослойки по формуле

    eᵧ = [A + (e₀B - A)l⁻⁽⁰·¹³³ᴮʰ⁄ᵂᵇ⁾]/B, (Е.1)​

    где A = Mᵢₙₜeᵢₙₜ + Mₑₓₜeₑₓₜ;
    B = Mᵢₙₜ + Mₑₓₜ;
    показатели паропроницаемости Mᵢₙₜ и Mₑₓₜ, мг/(м²·ч·Па), равны соответственно:

    Mᵢₙₜ = 1/∑Rᵢₙₜₛ,
    Mₑₓₜ = 1/∑Rₑₓₜₛ;
    h - расстояние по вертикали между горизонтальными швами, служащими для поступления или вытяжки воздуха, м;
    W - расход воздуха в воздушной прослойке, кг/(м·ч);
    Rᵢₙₜₛ и Rₑₓₜₛ - сумма сопротивлений паропроницанию от внутренней поверхности до воздушной прослойки и соответственно от воздушной прослойки до наружной поверхности, м²·ч·Па/мг;
    eᵢₙₜ и eₑₓₜ - действительная упругость водяного пара с внутренней стороны стены и снаружи соответственно, Па;
    e₀ - упругость водяного пара воздуха, входящего в воздушную прослойку, Па;
    b = 1,058/(1 + tag/273).​

    В формуле (Е.1) e₀ - действительная упругость водяного пара при температуре входящего в прослойку воздуха [определенной по формуле (Е.2)] и относительной влажности воздуха 85%.

    Температуру воздуха, входящего в воздушного прослойку, определяют по формуле

    τ₀ = tᵢₙₜ - n(tᵢₙₜ - tₑₓₜ), (Е.2)​

    где n = 0,97;
    tᵢₙₜ и tₑₓₜ - расчетные температуры внутреннего и наружного воздуха в зимний период года, °С.​

    Расход воздуха в воздушной прослойке W, кг/(м·ч), определяют по формуле

    W = Vg·3600·δg·γg, (Е.3)​

    где δg - толщина воздушной прослойки, м;
    γg - плотность воздуха в прослойке, кг/м³;
    Vg - скорость движения воздуха в прослойке, м/с, определяемая по формуле​

    Vg = √(0,08H(tagcp - tₑₓₜ)/∑ξ), (Е.4)​

    здесь H - разности высот от входа воздуха в прослойку до ее выхода из нее;
    tagcp - средняя температура воздуха в прослойке (расстояние между горизонтальными открытыми швами по вертикали);
    ∑ξ - сумма коэффициентов местных сопротивлений (определяется сложением аэродинамических сопротивлений).​

    Полученное по формуле (Е.1) значение упругости водяного пара на выходе из воздушной прослойки eᵧ, Па, должно быть меньше максимальной упругости водяного пара Eᵧ, Па.

    Е.8 Для определения Eᵧ температура воздуха на выходе из воздушной прослойки (по ее высоте) tag по формуле

    tag = [C + (τ₀d - C)e⁻³·⁶ᵈʰ⁄ᶜᵂ]/d, (Е.5)​

    где C = Kᵢₙₜtᵢₙₜ + Kₑₓₜtₑₓₜ;
    d = Kᵢₙₜ + Kₑₓₜ,
    здесь Kᵢₙₜ и Kₑₓₜ - коэффициенты теплопередачи внутреннего и наружного слоев стены до середины прослойки, Вт/(м²·°С);
    h - расстояние по вертикали между горизонтальными швами, служащими для поступления или вытяжки воздуха, м;
    c - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С).​

    Е.9 Расчет приведенного сопротивления паропроницанию экранов с учетом швов-зазоров проводят по формулам (Е.6)-(Е.8).

    Условное сопротивление паропроницанию в стыковых швах определяют по формуле

    R'ᵥₚ = δₛ·∑ξ / 0,75, (Е.6)​

    где δₛ - толщина экрана, м;
    ∑ξ - суммарная величина местных сопротивлений проходу воздуха.​

    Сопротивление паропроницанию плит экрана по его глади определяют по формуле

    Rᵥₚ = δₛ/μₑ, (Е.7)​

    где μₑ - коэффициент паропроницаемости экрана, мг/(м·ч·Па).

    Приведенное условное сопротивление паропроницанию экрана с учетом стыковых швов Rʳᵥₚ, м²·ч·Па/мг, определяют по формуле

    Rʳᵥₚ = ∑F/(F"/Rᵥₚ + F'/R'ᵥₚ), (Е.8)​

    где ∑F - суммарная расчетная площадь экрана (принимается 1 м²);
    F" - площадь экрана без швов, м²;
    F' - площадь открытых швов, м²;
    Rᵥₚ и R'ᵥₚ - см. выше.​

    Е.10 Если приведенный расчет покажет недопустимое влагонакопление в конструкции стены, то в соответствии с приведенными формулами следует провести весь комплекс расчетов, подбирая такие параметры конструкции, которые бы удовлетворяли требованиям теплотехнических норм СП 50.13330 и условию eᵧ < Eᵧ.
     
  2. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    258
    Приложение Ж
    (рекомендуемое)

    Методика теплотехнического расчета наружных
    стен с навесными фасадными системами

    Ж.1 При отсутствии ветрогидрозащитной пленки на внешней границе утеплителя, обращенного в вентилируемый зазор, часть воздушного потока, направленного в прослойку, может проходить в утеплитель (минеральную вату) и дополнительно охлаждать стену. При этом температуру внутренней поверхности стены, которая будет ниже, чем без фильтрации, определяют по формуле

    τᵢₙₜ = tᵢₙₜ(tᵢₙₜ - Tₓᵢₙₜ)/(Rˢᵢₙₜ - αᵢₙₜ), (Ж.1)​

    где Rˢᵢₙₜ теплопередаче внутреннего конструктивного (несущего) слоя стены;

    tᵢₙₜ = tag + (tᵢₙₜ~ag)(e⁰·²⁸ᶜᵂᴿ - 1)·n / (e⁰·²⁸ᶜᵂᴿᵒ - 1), (Ж.2)​

    где tag - температура в вентилируемом зазоре, определяемая по формуле (Е.5);
    R₀ - сопротивление теплопередаче конструкции до вентилируемого зазора;
    Rₓ - сопротивление теплопередаче конструкции от внутренней поверхности утеплителя до вентилируемого зазора, определяемое по формуле​

    Rₓ = Rку + 0,5Rₑₓₜ, (Ж.3)​

    где Rку - термическое сопротивление утеплителя до вентилируемого зазора;
    Rₑₓₜ = 1/αₑₓₜ,
    здесь αₑₓₜ - коэффициент теплоотдачи зазора;​
    n = 0,95;
    C - теплоемкость материала, C = 1 в системе СИ;
    W - расход воздуха, фильтрующегося через утеплитель, определяемый по формуле​
    W = i∆P₁⁰·⁵, (Ж.4)​

    здесь i - коэффициент воздухопроницаемости утеплителя - минеральной ваты, м-ч(даПа)⁰·⁵/кг.​

    i = β/δ, (Ж.5)​

    здесь δ - толщина утеплителя, м;
    β - по таблице Ж.1;​
    ∆P₁⁰·⁵ - разность давлений в вентилируемом зазоре и на внутренней поверхности утеплителя; может быть принята равной для жесткой минеральной ваты - ∆P⁰·⁵/25, для мягкой - ∆P⁰·⁵/20, где P⁰·⁵ - разность давлений между воздухозаборным и воздуховыводящим отверстиями.​

    Ж.2 Формулы для определения коэффициентов воздухопроницаемости, кг/(м²·ч) [(10 Па)¹⁄²], в зависимости от плотности и толщины слоя минеральной ваты (таблица Ж.1).

    Таблица Ж.1​
    26713258002016-031.jpg

    Приложение И
    (обязательное)

    Характеристики приборов и оборудования
    для выполнения геодезических работ

    Таблица И.1​
    Электронные тахеометры
    26713258002016-032.jpg
    Таблица И.2​
    Оптические нивелиры (оптические, электронные)
    26713258002016-033.jpg
    Таблица И.3​
    Теодолиты (оптические, электронные)
    26713258002016-034.jpg
    Таблица И.4​
    Спутниковые системы
    26713258002016-035.jpg

    Приложение К
    (обязательное)
    Требования к содержанию подраздела "Комплексное обеспечение
    безопасности и антитеррористической защищенности"

    К.1 В подраздел "Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности" раздела 12 комплекта проектной документации (см. [12]) должны быть включены текстовая и графическая части.

    К.2 Содержание текстовой части

    1 Характеристика объекта капитального строительства, в которой необходимо привести сведения о высотном здании или комплексе (далее - объект) в целом и его важнейших элементах, о принятых градостроительных (с указанием местоположения объекта, его окружении, подъездных путях), объемно-планировочных (в т.ч. организация входов, пути и направления движения людских и транспортных потоков, вертикальный транспорт) и конструктивных решениях, функциональном назначении (в т.ч. подземной и наземной части).

    2 Проектные модели (перечни) угроз и модель действий нарушителя.

    3 Особенности объекта, оказывающие существенное влияние на комплексное обеспечение безопасности и антитеррористическую защищенность.

    4 Описание возможных последствий реализации проектных угроз и возможных кризисных ситуаций.

    5 Обоснование перечня мероприятий организационного, технического и специального характера, обеспечивающих защиту территории объекта, отдельных зданий и сооружений объекта, а также персонала (жителей).

    6 Обоснование выделения зон доступа на территории и в зданиях объекта с учетом его назначения и порядка функционирования.

    7 Определение алгоритмов входа/выхода (въезда/выезда) в выделенные зоны доступа.

    8 Обоснование выделения критических элементов и критически важных точек.

    9 Обоснование перечня инженерно-технических средств защиты, которыми должен быть оснащен объект.

    10 Обоснование и описание состава (перечня) и структуры построения системы комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности.

    11 Обоснование достаточности принятых проектных решений по оснащению техническими средствами обеспечения безопасности зон доступа, отдельных помещений, критически важных точек и критических элементов.

    12 Обоснование алгоритмов взаимодействия систем безопасности объекта с инженерным оборудованием, сетями инженерно-технического обеспечения.

    13 Обоснование технических решений по обеспечению необходимого времени функционирования (живучести) системы комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, а также отдельных инженерных систем при возникновении ЧС.

    К.3 Содержание графической части

    1 Генеральный план и поэтажные планы зданий объекта с нанесением на них зон доступа и основных технических решений комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, в т.ч. размещения постов охраны.

    2 Структурная схема системы комплексного обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта.

    Приложение Л
    (справочное)

    Системы обеспечения безопасности высотных зданий (комплексов)

    Л.1 В состав систем обеспечения безопасности высотных зданий (комплексов) обычно входят следующие СБЗС (системы или подсистемы):
    1. заградительных огней;
    2. аварийного освещения;
    3. противоаварийной защиты (для инженерных систем, отказ которых может привести к тяжелым последствиям);
    4. автоматизации противопожарного водоснабжения;
    5. автоматического водяного пожаротушения;
    6. газового и порошкового пожаротушения;
    7. пожарной сигнализации;
    8. автоматизации противодымной защиты;
    9. контроля тока утечки;
    10. контроля воздушно-газовой среды, в т.ч. контроля токсичных паров и газов;
    11. контроля уровня жидкостей в емкостях и бассейнах;
    12. контроля биологической защиты;
    13. контроля радиации;
    14. объектовая система мониторинга состояния конструкций и основания здания (сооружения);
    15. объектовая система мониторинга и аварийного управления инженерными системами здания (сооружения);
    16. охраны периметров;
    17. охранной и тревожной сигнализации;
    18. контроля и управления доступом;
    19. телевизионного наблюдения, включая охранное телевидение;
    20. охранного освещения;
    21. эвакуационного освещения;
    22. обнаружения людей;
    23. оповещения и управления эвакуацией людей;
    24. для людей с ограниченными возможностями:
      - система телевизионного контроля работы платформ для инвалидов и МГН,
      - система автоматизированного открывания эвакуационных выходов для инвалидов и МГН,
      - альтернативная система эвакуационного оповещения для людей с ограниченным зрением и/или слухом,
    25. оперативной связи;
    26. структурированная кабельная сеть безопасности;
    27. защиты информации;
    28. выявления террористических средств.
    Л.2 Приведенный перечень может быть ограничен или дополнен другими инженерными подсистемами.

    Конкретный перечень СБЗС высотного здания (комплекса) определяется проектировщиком на стадии разработки проектной документации.

    Библиография
    [1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

    [2] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

    [3] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

    [4] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

    [5] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

    [6] Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

    [7] Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

    [8] Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

    [9] Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"

    [10] Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"

    [11] Постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. N 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов"

    [12] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

    [13] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов"(утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 824)

    [14] ПУЭ Правила устройства электроустановок

    [15] СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий

    [16] СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий

    [17] СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

    [18] СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций

    [19] СН 481-75 Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов

    [20] РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений

    [21] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

    [22] ГКИНП 01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS

    [23] ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий

    [24] Рекомендации по проектированию озеленения и благоустройства крыш жилых и общественных зданий и других искусственных оснований. - М.: ЦНИИПромзданий, 2000. - 64 с., ил.

    [25] Рекомендации по проектированию зданий с вентиляционными устройствами, утилизирующими тепло. - М.: ЦНИИЭПжилища, 1988

    [26] Рекомендации по проектированию энергоэкономичных жилых и общественных зданий с применением наружных ограждений с рекуперацией тепла. - М.: ЦНИИЭП жилища, 2012

    [27] МДС 11-19.2009 Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий

    [28] Положение о верификации программных средств, применяемых при определении напряженно-деформированного состояния, оценке прочности и деформативности конструкций, зданий и сооружений. Утверждено Президиумом РААСН (протокол заседания Президиума РААСН от 25 ноября 2016 г. N 11). - М.: РААСН, 2016

    _____________________________________________________________________________________________________

    УДК 721.012(083.75)

    Ключевые слова: высотные здания, высотные комплексы, архитектурно-планировочные решения высотных зданий, конструктивные решения высотных зданий
    _____________________________________________________________________________________________________
     
Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    18
    Просмотров:
    2 918
  2. admin
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    1 557
  3. admin
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    2 032
  4. admin
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    2 027
  5. admin
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    541
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.