1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

СП СП 468.1325800.2019 Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости

Тема в разделе "Нормативные документы по бетону", создана пользователем admin, 05.07.2021.

Статус темы:
Закрыта.
  1. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    258
    46813258002019-077.png
    Рисунок Б.18 - Температуры прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой
    толщиной 80 мм и полкой шириной 240 мм при пожаре длительностью 30 и 60 мин

    46813258002019-078.png
    Рисунок Б.19 - Температуры прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой
    толщиной 120 мм и полкой шириной 300 мм при пожаре длительностью 30 и 60 мин

    46813258002019-079.png
    Рисунок Б.20 - Температуры прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой
    толщиной 120 мм и полкой шириной 300 мм при пожаре длительностью 90 и 120 мин

    46813258002019-080.png
    Рисунок Б.21 - Температуры прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой
    толщиной 120 мм и полкой шириной 400 мм при пожаре длительностью 30 и 60 мин

    46813258002019-081.png
    Рисунок Б.22 - Температуры прогрева бетона в двутавровой балке со стенкой
    толщиной 120 мм и полкой шириной 400 мм при пожаре длительностью 90 и 120 мин​
     
  2. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    258
    Приложение В

    Основные буквенные обозначения

    Усилия от нагрузки и температуры в поперечном сечении элемента при температурном воздействии пожара

    Mₙ, M, Mₜ - изгибающий момент от нормативной и расчетной нагрузок и от температуры в результате воздействия пожара;
    N, N, Nₜ - продольная сила от нормативной и расчетной нагрузок и от температуры в результате воздействия пожара;
    Qₙ, Q, Qₜ - поперечная сила от нормативной и расчетной нагрузок и от температуры в результате воздействия пожара;
    ξR - граничная относительная высота сжатой зоны бетона;
    ξ - относительная высота сжатой зоны бетона;
    Rbnt = Rbn γbt - нормативное сопротивление бетона сжатию;
    Rb,tem = Rb γbt - расчетное сопротивление бетона сжатию;
    Rbtnt = Rbtn γtt - нормативное сопротивление бетона растяжению;
    Rbtt = Rbt γtt - расчетное сопротивление бетона растяжению;
    Rsnt = Rsn γst - нормативное сопротивление арматуры растяжению;
    Rst = Rs γst - расчетное сопротивление арматуры растяжению;
    Rsct = Rsc γst - расчетное сопротивление арматуры сжатию;
    Rswt = Rsw γst - расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению;
    Ebt = Eb βb - модуль упругости бетона;
    E - модуль деформации бетона;
    Est = Es βs - модуль упругости арматуры;
    γbt, γtt - коэффициенты условий работы бетона при сжатии и растяжении;
    γst - коэффициент условий работы арматуры при сжатии и растяжении;
    γst,cr - критическое значение коэффициента условий работы растянутой арматуры;
    βb, βs - коэффициенты, учитывающие изменения модулей упругости бетона и арматуры;
    φb,cr - коэффициент ползучести сжатого бетона;
    αbt, αcs, αst - коэффициенты температурной и усадочной деформации бетона и температурной деформации арматуры;
    εₜ, εsc - температурная деформация и деформации усадки бетона;
    λ, C, ared - коэффициенты теплопроводности, теплоемкости бетона и арматуры и приведенный коэффициент температуропроводности бетона;
    εb0, εb2 - предельные относительные деформации бетона при осевом сжатии и однородном напряженном состоянии и крайнего волокна бетона сжатой зоны, при неоднородном напряженном состоянии;
    εs0, εs2 - относительные деформации арматуры при напряжении, равном Rst;
    e, e' - расстояние от точки приложения продольной силы N до равнодействующей усилий соответственно в арматуре S и S';
    e₀ - эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести приведенного сечения.

    Геометрические характеристики

    a, a' - расстояния от равнодействующей усилий соответственно в арматуре S и S' до ближайшей грани сечения;
    a- глубина прогрева бетона до критической температуры tb,cr;
    h0t - рабочая высота сечения при нагреве бетона сжатой зоны до критической температуры бетона tb,cr;
    tb, ts - температуры нагрева бетона и арматуры;
    bₜ - ширина прямоугольного сечения, ширина ребра таврового и двутаврового сечений при нагреве бетона до критической температуры;
    b'ft - ширина полки таврового и двутаврового сечений в сжатой зоне при нагреве бетона до критической температуры.

    Библиография

    [1] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

    [2] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

    УДК 699.812
    ОКС 13.220.50​
    Ключевые слова: железобетонные конструкции, пожар, высокотемпературный нагрев, огнестойкость, огнесохранность, критическая температура нагрева бетона и арматуры, стандартный режим пожара

     
Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 074
  2. admin
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 947
  3. admin
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 663
  4. admin
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    9 345
  5. admin
    Ответов:
    21
    Просмотров:
    6 920
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом