    Приложение Л

    МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ
    ПОДАЧЕ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ В ПОМЕЩЕНИЕ

    Л.1 Расчет величины избыточного давления Pₘ, кПа, при подаче огнетушащего аэрозоля в герметичное помещение (δ = 0) определяется по формуле

    Pₘ = (0,0265QMАОС/АУАП)[1−exp(−0,0114⋅(АУАП/V)], (Л.1)​

    где Q - удельное тепловыделение при работе генераторов (количество теплоты, выделяемое при работе генераторов в защищаемое помещение, отнесенное к единице массы АОС, указывается в технической документации на генератор), Дж/кг;
    S - суммарная площадь ограждающих конструкций защищаемого помещения (сумма площадей поверхности стен, пола и потолка защищаемого помещения), м².
    Л.2 Избыточное давление в негерметичных помещениях определяется по формуле

    Pₘ = kAⁿ, (Л.2)​

    где k, n - коэффициенты;
    A - безразмерный параметр, описываемый выражением​

    A = 1,13⋅10⁻⁸ ⋅ (1 − 4,4⋅10³⋅(АУАП/V))⋅(QI/δ). (Л.3)​

    При 0,01 ≤ A ≤ 1,2 k = 20 кПа, n = 1,7.

    При A > 1,2 k = 32 кПа, n = 0,2.

    Если параметр A < 0,01, то расчет давления не проводится и считается, что установка удовлетворяет условию Pₘ < Pпред.

    Значения величин MАОС, τАУАП, I, V, δ определяются в соответствии с приложением К.

    * * *

    БИБЛИОГРАФИЯ

    [1] Федеральный закон Технический регламент о требованиях пожарной от 22 июля 2008 г. N безопасности 123-ФЗ


    УДК 614.841.45:629.114.6:006.354
    ОКС 13.220.01

    Ключевые слова: установка пожаротушения автоматическая, расход, интенсивность, огнетушащее вещество, защищаемый объект

     
Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    22
    Просмотров:
    5 111
  2. admin
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    3 141
  3. admin
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 349
  4. admin
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    1 974
  5. admin
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    2 305
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом