    Приложение Д

    Допустимая скорость и температура в струе приточного воздуха

    Д.1 В струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) максимальную скорость движения воздуха νₓ, м/с, следует определять по формуле

    νₓ = Kₙ νн, (Д.1)
    где Kₙ ‒ коэффициент перехода от нормируемой скорости движения воздуха в помещении к максимальной скорости в струе воздуха, определяемый по таблице Д.1;
    νн ‒ нормируемая скорость движения воздуха, м/с.

    Таблица Д.1​
    60133302020-012.jpg
    Д.2 Температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) следует вычислять:

    а) максимальную температуру tₓ, °С, при восполнении недостатков теплоты в помещении по формуле

    tₓ = tн + Δt₁, (Д.2)
    б) минимальную температуру t’ₓ, °C , при ассимиляции избытков теплоты в помещении по формуле

    tₓ = tн + Δt₂. (Д.3)
    В формулах (Д.2) и (Д.3):

    tн – нормируемая температура воздуха, °С, в обслуживаемой зоне или на рабочих местах в рабочей зоне помещения;

    Δt₁ , Δt₂ – допустимые отклонения температуры воздуха, °С, в струе приточного воздуха от нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне, принимают по таблице Д.2.

    Таблица Д.2​
    60133302020-013.jpg

    Приложение Е

    Температура и скорость движения воздуха при воздушном душировании

    Таблица Е.1​
    60133302020-014.jpg

    Приложение Ж

    Методика расчета воздухораспределения

    Ж.1 Целью расчета воздухораспределения является определение максимальной скорости и избыточной температуры приточной струи в обслуживаемой (рабочей) зоне помещения для сопоставления с нормируемыми значениями, в соответствии с 5.7.

    Указанная цель обеспечивается корректным выбором схемы подачи приточного воздуха, а также подбором типоразмера и требуемого количества ВР.

    Исходными данными для выбора и расчета ВР являются:
    • тип и назначение помещения;
    • архитектурно-планировочные и дизайнерские решения, акустические характеристики;
    • удельные тепловые нагрузки для всех периодов года и режимов работы;
    • нормируемые параметры воздуха в обслуживаемой зоне, согласно 5.1.
    Ж.2 Все способы расчета воздухораспределения подразумевают предварительный выбор схемы подачи и типоразмера ВР, которые уточняются в процессе расчета параметров струи. Площадь вентилируемого помещения разбивают на модули, обслуживаемые каждым ВР. Размеры модуля должны обеспечивать равномерное распределение приточного воздуха и отсутствие застойных зон.

    Ж.3 Наиболее характерные схемы подачи для всех классов ВР приведены на рисунке Ж.1. Все приведенные схемы пригодны для подачи изотермического либо охлажденного воздуха. Для систем вентиляции и кондиционирования, совмещенных с воздушным отоплением, преимущественно следует применять подачу нагретого воздуха сверху вниз наклонными или вертикальными компактными или коническими смыкающимися струями.

    60133302020-015.jpg
     
  2. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    258
    Ж.4 Подача воздуха настилающимися на потолок струями

    Для формирования настилающейся струи воздухораспределители устанавливаются на стене непосредственно под потолком.

    Расчет производится в следующем порядке

    Определяется расчетная длина струи x:

    при подаче изотермического воздуха​

    x = a + h – hо.з. ; (Ж.1)
    при подаче охлажденного воздуха расчетная длина струи x определяется с учетом отрыва от потолка​

    x = xотр + h – hо.з. , (Ж.2)
    где а – длина модуля помещения, обслуживаемого одним ВР, м;
    h – высота помещения, м;
    ho.з. – высота обслуживаемой или рабочей зоны, м;
    хотр – расстояние от ВР до точки отрыва струи от потолка, м, определяют:
    • для компактных струй:
    xотр = 0,5H, (Ж.3)​
    • для плоских и веерных струй:
    xотр = 0,4H, (Ж.4)
    где Н – геометрическая характеристика приточной струи, м, определяется:
    • для компактных, конических и веерных струй:
    60133302020-016.jpg (Ж.5)​
    • для плоских струй:
    60133302020-017.jpg (Ж.6)
    где m – кинематический (или скоростной) коэффициент ВР;
    m₁ = m/2,45 – кинематический коэффициент для плоского участка струи;
    n – температурный коэффициент ВР;
    n₁ =n/2,45 – температурный коэффициент для плоского участка струи;
    F₀ – площадь расчетного сечения ВР;
    b₀ – ширина расчетного сечения ВР;
    V₀ – скорость в расчетном сечении ВР, м/с;
    Т – температура окружающей среды;
    g – ускорение свободного падения, м/с²;​
    ∆t₀ – избыточная температура воздуха на истечении приточной струи из ВР, °С, определяется по формуле​

    Δt₀ = |t₀ − tо.з|,
    где t₀ – температура приточного воздуха, °С;
    tо.з. – температура воздуха в обслуживаемой зоне помещения, °С.
    Определяются значения максимальной скорости Vₓ и избыточной температуры Δtₓ = |tₓ − tо.з| в месте внедрения струи в обслуживаемую зону:
    • для компактных, веерных, конических струй и плоских струй при x≥6a₀:
    60133302020-018.jpg (Ж.7)

    60133302020-019.jpg (Ж.8)​
    • для плоских струй при x<6a₀:
    60133302020-020.jpg (Ж.9)

    60133302020-021.jpg (Ж.10)
    где tₓ – максимальная (при подаче нагретого воздуха) или минимальная (при подаче охлажденного воздуха) температура воздуха в рассчитываемом сечении приточной струи, °С;
    L₀ – объемный расход приточного воздуха, м³/ч;
    Кс – коэффициент стеснения;
    Кв – коэффициент взаимодействия: при равномерном расположении ВР принимается равным Кв =1, при неравномерно – по таблице Ж.3;
    Кн – коэффициент неизотермичности.
    Поправочные коэффициенты Кс, Кв, Кн для рассматриваемой схемы принимаются равными: Кс = 0,8, Кв = 1, Кн =1.

    Полученные значение Vₓ и Δtₓ сопоставляются с нормируемыми Vн, Δtн.

    Ж.5 Подача воздуха сверху вниз наклонными струями

    Расчет производится в следующем порядке

    Определяется расчетная длина струи x:

    При подаче изотермического воздуха по формуле

    x = yв / sin α, (Ж.11)​
    где yв – расстояние по вертикали от места установки ВР до рабочей зоны, м, определяют по формуле

    yв = h₀ − hо.з. ,
    α – угол наклона ВР или элементов ВР, градус.​

    При подаче неизотермического воздуха определяется горизонтальная координата точки внедрения струи x в либо графическим способом путем построения траектории струи:

    y = x · tgα ± x³/3H²cos³α. (Ж.12)
    либо решением кубического уравнения (Ж.14) относительно x.

    В формуле (Ж.14) перед вторым слагаемым знак «+» соответствует подаче теплого
    воздуха, знак «–» – подаче холодного воздуха. Угол α > 0° – при подаче воздуха вверх, угол
    α < 0° – при подаче воздуха вниз.

    В качестве расчетной длины струи принимается полученное значение х = xв.

    Расчетная длина струи должна удовлетворять условию

    x = (0,3 ÷ 0,7)а. (Ж.13)
    Определяются значения максимальной скорости Vₓ и избыточной температуры Δtₓ в месте внедрения струи в обслуживаемую зону по формулам (Ж.9)–(Ж.12).

    Величина коэффициента неизотермичности для корректировки скорости определяется только для струй, которые развиваются в противодействии с силой гравитации, в обратном случае – Kᵛн = 1.

    Коэффициент неизотермичности Kᵛн для корректировки скорости определяется по
    формуле

    60133302020-022.jpg (Ж.14)
    В формуле (Л.16) перед синусом знак «+» соответствует подаче воздуха вверх, знак «–» – подаче воздуха вниз; перед последним слагаемым знак «+» соответствует подаче теплого воздуха, знак «–» – подаче холодного воздуха.

    Величина Kᵗн для корректировки температуры определяется по формуле

    Kᵗн = 1/ cosα. (Ж.15)
    Коэффициент взаимодействия принимается Кв =1.

    Коэффициент стеснения Кс определяется по таблице Ж.1.

    Таблица Ж.1​
    Значение коэффициента стеснения Кс при подаче
    воздуха сверху вниз наклонными струями
    60133302020-023.jpg
    Полученные значение Vₓ и Δtₓ сопоставляются с нормируемыми Vн , Δtн.

    Ж.6 Подача воздуха горизонтальными стесненными струями выше рабочей зоны при формировании обратного потока

    Расчет производится в следующем порядке

    Определение высоты установки ВР h₀, обеспечивающая формирование обратного потока. h₀ должна удовлетворять условиям:

    h₀ > hо.з ; ( Ж .16)

    h₀ ≥ 0,5h. ( Ж .17)
    Определяется минимальная длина модуля:

    60133302020-024.jpg ( Ж .18)
    где FП – поперечная площадь помещения, м, FП = b∙h,
    b – ширина модуля помещения, обслуживаемая одним ВР, м.​

    Определяется максимальная скорость в обратном потоке Vᵐᵃˣобр по графику (рисунок Ж.2) для компактных и неполных веерных струй.

    Для плоских струй:

    60133302020-025.jpg (Ж.19)
    Полученное значение максимальной скорости в обратном потоке сопоставляется с нормируемым значением Vн.

    При подаче неизотермического воздуха расчет производится для схемы подачи воздуха наклонными струями при условии α=0.

    60133302020-026.jpg
     
  3. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    258
    Ж.7 Подача воздуха сверху вниз компактными, коническими и неполными веерными струями

    Расчет производится в следующем порядке

    Определяется расчетная длина струи x

    x = h – hо.з. или x = h₀ – hо.з. . (Ж.20)
    При подаче нагретого воздуха проверяется условие сохранения вида струи расчетом расстояния до точки торможения x в (вершины струи):
    • для компактных и конических струй
    xв = 0,58H; (Ж.21)​
    • для неполных веерных струй
    xв = 0,82H; (Ж.22)​
    • для плоских струй
    xв = 0,63H. (Ж.23)
    Расчетная длина струи x не должна превышать расстояния до вершины струи

    x ≤ xв. (Ж.24)
    Определяются значения максимальной скорости Vₓ и избыточной температуры Δtₓ в месте внедрения струи в обслуживаемую зону по формулам (Ж.9) – (Ж.12).

    Величина коэффициента Kн рассчитывается по следующим формулам:
    • для компактных и конических струй:
    60133302020-027.jpg (Ж.25)​
    • для неполных веерных струй
    60133302020-028.jpg (Ж.26)​
    • для плоских струй
    60133302020-029.jpg (Ж.27)
    В формулах (Ж.27) – (Ж.29) знак «+» соответствует подаче охлажденного воздуха, знак «–» – подаче теплого воздуха.

    Коэффициент взаимодействия принимается Кв =1.

    Коэффициент стеснения принимается Кс принимается по таблице Ж.1.

    Полученные значение Vₓ и Δtₓ сопоставляются с нормируемыми Vн , Δtн.

    Ж.8 Подача воздуха сверху вниз веерными струями

    Расчет производится в следующем порядке

    Расчетная длина струи x определяется по формуле

    x = 0,5 ∙ √Fо.з. + h₀ − hо.з. . (Ж.28)​

    При подаче в помещение охлажденного воздуха проверяется условие сохранения расчетной схемы струи по формуле (Ж.4).

    Определяются значения максимальной скорости Vₓ и избыточной температуры Δtₓ в
    месте внедрения струи в обслуживаемую зону по формулам (Ж.9) – (Ж.12).

    Поправочные коэффициенты принимаются равными Кв = 1, Кн = 1, коэффициент стеснения Кс – по таблице Ж.2.

    Таблица Ж.2​
    Значение коэффициента стеснения Кс для подачи воздуха сверху вниз веерными струями
    60133302020-030.jpg
    Полученные значения Vₓ и Δtₓ сопоставляются с нормируемыми Vн , Δtн.

    Ж.9 Подача воздуха в рабочую зону низкоскоростными потоками (вытесняющая вентиляция)

    Расчет производится в следующем порядке

    В качестве расчетной струи принимается расстояние от ВР до ближайшего рабочего места.

    Определяются значения максимальной скорости Vₓ и избыточной температуры Δtₓ в месте внедрения струи в обслуживаемую зону по формулам (Ж.9) – (Ж.12).

    Поправочные коэффициенты принимаются равными: Кс =1, Кв =1, Кн =1.

    Таблица Ж.3​
    Коэффициент взаимодействия Кв при
    неравномерном расположении ВР в помещении
    60133302020-031.jpg

    Приложение И

    Допустимая скорость движения тепло- хладоносителя в трубопроводах

    Таблица И.1​
    60133302020-032.jpg

    Приложение К

    Металлические воздуховоды (допустимые сечения и толщина металла)

    К.1 Соотношение сторон для воздуховодов прямоугольного сечения не должно превышать 1 к 4.

    К.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 °C, следует принимать, не менее:
    • для воздуховодов круглого сечения ‒ диаметром, мм:
      • до 200 включ. – 0,5;
      • от 250 до 450 включ. – 0,6;
      • от 500 до 800 включ. – 0,7;
      • от 900 до 1250 включ. – 1,0;
      • от 1400 до 1600 включ. – 1,2;
      • от 1800 до 2000 включ. – 1,4;
    • для воздуховодов прямоугольного сечения ‒ размером большей стороны, мм:
      • до 250 включ. – 0,5;
      • от 300 до 1000 включ. – 0,7;
      • от 1250 до 2000 включ. – 0,9.
    Указанные значения применимы для фальцевых воздуховодов и не распространяются на воздуховоды для технологических систем (аспирация, пневмотранспорт и др).

    Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ. Для черной стали от 1,5 мм до 2,0 мм.

    К.3 Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °C или воздуха с механическими примесями, или абразивной пылью, толщину стали и материал следует выбирать с учетом устойчивости к воздействию и долговечностью.

    К.4 Для воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости толщину стали следует принимать согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].
     
  4. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    258
    Приложение Л

    Рекомендуемая скорость движения воздуха в воздуховодах
    систем вентиляции и кондиционирования

    Таблица Л.1​
    Рекомендуемые средние скорости движения воздуха в
    воздуховодах систем вытяжной вентиляции для общественных зданий
    60133302020-033.jpg
    Таблица Л.2​
    Рекомендуемые средние скорости движения воздуха в воздуховодах
    систем приточной вентиляции для общественных зданий
    60133302020-034.jpg

    Таблица Л.3​
    Рекомендуемые средние скорости движения воздуха в воздуховодах
    систем приточной, вытяжной вентиляции для жилых зданий
    60133302020-035.jpg

    Таблица Л.4​
    Рекомендуемые средние скорости движения воздуха в воздуховодах
    систем приточной, вытяжной вентиляции для производственных зданий
    60133302020-036.jpg

    Примечание (к таблицам Л.1–Л.4) – При более высоких скоростях воздуха и при наличии требований по ограничению шумового воздействия рекомендуется производить акустический расчет.

    Приложение М

    Классы герметичности воздуховодов

    Таблица М.1​
    60133302020-037.jpg
    Критерием выбора класса герметичности является допустимый процент утечки воздуха в системе в условиях эксплуатации (инфильтрации воздуха в оборудование, работающее при пониженном давлении, или при отсутствии эксфильтрации воздуха из оборудования, работающего при повышенном давлении).

    Утечки воздуха в кондиционерах, элементах систем вентиляции и пр. не должны превышать значения утечек по классу герметичности А.

    Класс герметичности А также может относиться к открытым воздуховодам, проходящим в помещениях, которые они обслуживают, и в случаях, если перепад давления по отношению к внутреннему воздуху не превышает 150 Па.

    Класс герметичности В применяют для воздуховодов, проходящих вне вентилируемого пространства, или для воздуховодов в вентилируемом пространстве, где перепад давления по отношению к внутреннему воздуху превышает 150 Па. Все вытяжные воздуховоды с избыточным давлением, по отношению к воздуху помещения, за исключением вентиляционных камер, должны иметь класс герметичности не ниже класса В.

    Класс герметичности С применяют, если перепад между давлением воздуха в воздуховоде и давлением воздуха в помещении более 1500 Па или утечка может приводить к невыполнению требований к качеству воздуха в помещении, заданным условиям поддержания давления или функционирования системы вентиляции.

    Класс герметичности D применяют в специальных случаях по заданию на проектирование.
     
  5. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    258
    Приложение Н

    Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов

    Таблица Н.1​
    60133302020-038.jpg

    Приложение П

    Энтальпия и влагосодержание наружного воздуха в теплый
    период года для расчета систем кондиционирования

    Таблица П.1​
    60133302020-039.jpg

    Библиография

    [1] Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

    [2] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. No 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»

    [3] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. No 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

    [4] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. No 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

    [5] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. No 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

    [6] ГН 2.1.6.3492–17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. No 165

    [7] ГН 2.1.6.2309–07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2007 г. No 92

    [8] Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. No 273 «Об утверждении методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»

    [9] Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждено Решением комиссии Таможенного Союза от 28 мая 2010 г. No 299)

    [10] ГН 2.2.5.3532–18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. No 25

    [11] ПУЭ Правила устройства электроустановок

    [12] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. No 784 «Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»

    УДК [69+699.8] (083.74)
    ОКС 91.140.10, 91.140.30

    Ключевые слова: отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, микроклимат помещения, качество воздуха, вторичные энергетические ресурсы, нетрадиционные возобновляемые источники энергии

     
Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    6 061
  2. admin
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 686
  3. admin
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    4 157
  4. admin
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 280
  5. admin
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    9 604
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом