1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

СП СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

Тема в разделе "Библиотека форума ВашДом.RU: книги, статьи, учебники", создана пользователем admin, 11.12.2018.

Статус темы:
Закрыта.
  1. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    258
    Приложение Г
    (рекомендуемое)

    Предельные толщины теплоизоляционных
    конструкций для оборудования и трубопроводов

    Таблица Г.1​
    61133302012-028.jpg

    Приложение Д
    (справочное)

    Определение толщины и объема теплоизоляционных
    изделий из уплотняющихся материалов

    Д.1 Толщину теплоизоляционного изделия из уплотняющихся материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента уплотнения Kc по формулам:
    • для цилиндрической поверхности
    δ₁ = δKc[(d + δ)/(d + 2δ)], (Д.1)​
    • для плоской поверхности
    δ₂ = δKc, (Д.2)​

    где δ₁, δ₂ - толщина теплоизоляционного изделия до установки на изолируемую поверхность (без уплотнения), м;
    δ - расчетная толщина теплоизоляционного слоя с уплотнением в конструкции, м;
    d - наружный диаметр изолируемого оборудования, трубопровода, м;
    Kc - коэффициент уплотнения теплоизоляционных изделий, принимаемый по таблице Д.1.​

    Примечания
    1 В случае, если в формуле (Д.1) произведение Kc[(d + δ)/(d + 2δ)] меньше единицы, оно должно приниматься равным единице.
    2 При многослойной изоляции толщину изделия до его уплотнения следует определять отдельно для каждого слоя. При определении толщины последующего теплоизоляционного слоя за наружный диаметр (d) принимают диаметр изоляции предыдущего слоя.
    3 Объем теплоизоляционных изделий из уплотняющихся материалов для теплоизоляционного слоя до уплотнения следует определять по формуле
    V = VᵢKc, (Д.3)​
    где V - объем теплоизоляционного материала или изделия до уплотнения, м³;
    Vᵢ - объем теплоизоляционного материала или изделия в конструкции с учетом уплотнения, м³.​

    Таблица Д.1​
    61133302012-029.jpg
    ____________________________________________________________________________________________________
    УДК [69+699.8] (083.74)
    ОКС 91.120.10

    Ключевые слова: тепловая изоляция, теплоизоляционный материал, термическое сопротивление, коэффициент теплоотдачи, теплопроводность, паровой спутник, трубопровод
    ____________________________________________________________________________________________________
     
Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    2 208
  2. admin
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    1 704
  3. admin
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    6 707
  4. admin
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    1 674
  5. admin
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    1 966
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом