1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

СП СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий

Тема в разделе "Библиотека форума ВашДом.RU: книги, статьи, учебники", создана пользователем admin, 13.09.2021.

Статус темы:
Закрыта.
  1. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    8 Испытания, регулировка, пусконаладочные работы, комплексная наладка внутренних систем отопления, тепло- и холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования

    8.1 Системы отопления и тепло- и холодоснабжения

    Индивидуальные испытания и регулировку систем отопления, тепло- и холодоснабжения выполняют, если это условие указано в рабочей документации.

    8.1.1 При регулировке следует выполнить:
    • проверку соответствия фактического исполнения систем исполнительной документации и требованиям настоящего раздела;
    • установку расчетных расходов теплохолодоносителя в системе, по отдельным участкам сети и (или) по потребляющим установкам;
    • настройку регулирующих устройств и термостатических клапанов;
    • оформление таблиц с указанием положения регулирующих устройств и расходов.
    8.1.2 При комплексном испытании систем выполняют:
    • включение оборудования и узлов при работе под нагрузкой;
    • составление акта о результатах комплексного испытания.
    8.2 Теплогенераторы

    8.2.1 При регулировке выполняют:
    • включение и проверку оборудования и узлов теплогенератора в течение 1 ч;
    • подготовку оборудования к комплексному испытанию.
    8.2.2 При комплексном испытании выполняют:
    • включение оборудования и узлов обвязки теплогенератора для обеспечения режима и проверку работы оборудования в соответствии с данными, указанными в рабочей документации, и техническими характеристиками предприятия - изготовителя теплогенератора;
    • составление акта о результатах комплексного испытания.
    Комплексное испытание проводится в течение 24 ч. После комплексного испытания разрабатывают режимную карту по эксплуатации, автоматическому регулированию и контролю. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    8.3 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха

    8.3.1 Перед сдачей в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, после передачи монтажной организацией работ (оформляют актом) наладочная организация проводит индивидуальную и (или) комплексную наладку систем.

    Пусконаладочным работам предшествуют работы, выполняемые специализированными электромонтажными организациями:
    • подключение и проверка электропитания, направления вращения электродвигателей, защиты (установка щитов управления);
    • подключение и проверка работоспособности систем пожарной автоматики, клапанов пожарных систем и систем управления (включения/отключения) вентиляционных систем при возникновении пожара.
    При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить:
    • проверку соответствия фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха исполнительной документации и требованиям настоящего раздела;
    • проверку соответствия фактических характеристик техническим данным, в том числе: расход воздуха и полное давление, частота вращения, потребляемая мощность и т.д.;
    • проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов, при этом прогрев (охлаждение) проверяется тактильным способом (на ощупь) либо с применением накладных термометров или пирометров с любой погрешностью, а также проверку отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения или воздухоохладителей;
    • определение расхода и сопротивления пылеулавливающих устройств;
    • проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции;
    • испытание и регулировку вентиляционной сети систем в целях достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях и определение в системах подсосов или потерь воздуха.
    Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных исполнительной документацией после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:
    • в пределах ±8% - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха, при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
    • до +8% - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки.
    На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляют паспорт в двух экземплярах по форме приложения Е.

    8.3.2 Комплексную наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха осуществляют по программе и графику, разработанным техническим заказчиком или по его поручению проектной или наладочной организацией.

    Комплексная наладка, выполняемая после завершения индивидуальной наладки всех инженерных систем, должна включать в себя:
    • проверку одновременно работающих инженерных систем здания;
    • проверку работоспособности вентиляционных устройств и оборудования с определением характеристик и соответствия их требованиям рабочей документации;
    • оценку работоспособности систем вентиляции и кондиционирования воздуха с сопутствующими сетями теплохолодоснабжения, водоснабжения и водоотведения при проектных режимах работы;
    • проверку отключения общеобменных и местных систем вентиляции при пожаре;
    • проверку включения систем противодымной вентиляции и подпора воздуха;
    • проверку срабатывания противопожарных и дымовых клапанов в соответствии с требованиями исполнительной документации;
    • проверку основных показателей работы систем противодымной вентиляции в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53300;
    • проверку функционирования оборудования, устройств защиты, блокировки, сигнализации и регулирования;
    • измерения уровней шума или звукового давления, а при необходимости величины вибрации оборудования.
    Результаты комплексной наладки и передачу систем в эксплуатацию (техническому заказчику) оформляют в виде акта.

    8.3.3 Если в соответствии с заданием на проектирование здание аттестуется (сертифицируется) по "зеленым стандартам", то комплексную наладку систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и теплоснабжения выполняют с разработкой режимных карт по эксплуатации, автоматическому регулированию и контролю.

    8.4 Опробование систем пожарной безопасности

    Комплексное опробование систем пожарной безопасности, в том числе на соответствие требованиям СП 7.13130 и СП 10.13130, в составе инженерных систем здания осуществляют по программе и графику, разработанным техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство. Монтажная и наладочная организации систем вентиляции и кондиционирования участвуют в работе комиссии.

    Результаты комплексного опробования оформляют в виде акта, отражающего выполнение требований СП 7.13130 и СП 10.13130.

    8.5 Наладочные работы по системам вентиляции и кондиционирования на действующих объектах

    8.5.1 Наладочные работы проводят на действующих объектах в режиме эксплуатации при полной технологической загрузке систем, работе оборудования и т.д. Объем и состав наладочных работ определяется технической документацией, технологическими условиями, программой, разработанной техническим заказчиком или по его поручению наладочной организацией.

    8.5.2 Наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенический эффект и (или) на обеспечение технологических условий воздушной среды выполняют при наличии указаний в проектной и технической документации, при наличии технических средств поддержания требуемых параметров и (или) в случае изменения производственных и технологических условий эксплуатации.
     
  2. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    Приложение А
    (рекомендуемое)


    Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов (воздухопроводов)
    в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений


    73133302016-004.png

    Приложение Б
    (рекомендуемое)


    Форма акта освидетельствования скрытых работ


    Акт
    (ОБРАЗЕЦ)

    73133302016-005.png
     
  3. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    Приложение В
    (рекомендуемое)


    Форма акта о проведении гидростатического или
    манометрического испытания на герметичность


    Акт
    (ОБРАЗЕЦ)​

    _____________________________________________________________________
    (наименование системы)
    смонтированной в ________________________________________________________
    (наименование объекта, здания, цеха)​
    г. _____________________ "___ " _______________ 20__ г.

    Комиссия в составе представителей:
    застройщика или технического заказчика ______________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    лица, осуществляющего строительство ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    монтажной (строительной) организации _______________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

    провела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

    1. Монтаж выполнен по проекту _____________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование проектной организации и номера чертежей)

    2. Испытание проведено ___________________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (гидростатическим или манометрическим методом)
    давлением _________ МПа ( __________________ кгс/см²)
    в течение ______ мин.

    3. Падение давления составило __________ МПа ( ____________ кгс/см²).

    4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения теплогенераторов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

    Решение комиссии:

    Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

    Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

    Представитель застройщика или технического заказчика ___________________________
    (подпись)          
    Представитель лица, осуществляющего строительство _____________________________
    (подпись)          
    Представитель монтажной (строительной) организации ____________________________
    (подпись)          

    Приложение Г
    (рекомендуемое)


    Форма акта о проведении испытания систем канализации и водостоков


    Акт
    (ОБРАЗЕЦ)​

    _____________________________________________________________________
    (наименование системы)
    смонтированной в _______________________________________________________
    (наименование объекта, здания, цеха)​
    г. __________________ " ___ " __________________ 20__ г.

    Комиссия в составе представителей:

    застройщика или технического заказчика ______________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    лица, осуществляющего строительство ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    монтажной (строительной) организации _______________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

    провела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

    1. Монтаж выполнен по проекту _____________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование проектной организации и номера чертежей)

    2. Испытание проведено проливом воды путем одновременного открытия _______________
    (число)          
    санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение ______ мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

    3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

    Решение комиссии:

    Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

    Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

    Представитель застройщика или технического заказчика ___________________________
    (подпись)          
    Представитель лица, осуществляющего строительство _____________________________
    (подпись)          
    Представитель монтажной (строительной) организации ____________________________
    (подпись)          
     
  4. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    Приложение В
    (рекомендуемое)

    Форма акта о проведении гидростатического
    или манометрического испытания на герметичность

    Акт

    (ОБРАЗЕЦ)​

    _____________________________________________________________________
    (наименование системы)
    смонтированной в _______________________________________________________
    (наименование объекта, здания, цеха)
    г. __________________ "___ " ___________ 20__ г.

    Комиссия в составе представителей:
    застройщика или технического заказчика ______________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    лица, осуществляющего строительство ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    монтажной (строительной) организации _______________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    провела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

    1. Монтаж выполнен по проекту _____________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование проектной организации и номера чертежей)

    2. Испытание проведено ___________________________________________________
    (гидростатическим или манометрическим методом)
    давлением _____________ МПа ( ____________ кгс/см²)
    в течение ______________ мин.

    3. Падение давления составило ____________ МПа ( __________ кгс/см²).

    4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения теплогенераторов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

    Решение комиссии:

    Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

    Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

    Представитель застройщика или технического заказчика ___________________________
    (подпись)          
    Представитель лица, осуществляющего строительство _____________________________
    (подпись)          
    Представитель монтажной (строительной) организации ____________________________
    (подпись)          

    Приложение Г
    (рекомендуемое)

    Форма акта о проведении испытания систем канализации и водостоков

    Акт

    (ОБРАЗЕЦ)​

    _____________________________________________________________________
    (наименование системы)
    смонтированной в _______________________________________________________
    (наименование объекта, здания, цеха)
    г. _________________ " ___ " ________________ 20__ г.

    Комиссия в составе представителей:
    застройщика или технического заказчика ______________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    лица, осуществляющего строительство ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    монтажной (строительной) организации _______________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

    провела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

    1. Монтаж выполнен по проекту _____________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование проектной организации и номера чертежей)

    2. Испытание проведено проливом воды путем одновременного открытия _______________
    (число)          
    санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение _______ мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

    3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

    Решение комиссии:

    Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

    Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

    Представитель застройщика или технического заказчика ___________________________
    (подпись)          

    Представитель лица, осуществляющего строительство _____________________________
    (подпись)          

    Представитель монтажной (строительной) организации ____________________________
    (подпись)          

    Приложение Д
    (рекомендуемое)


    Форма акта о проведении индивидуального испытания оборудования

    Акт

    (ОБРАЗЕЦ)​

    выполненного в _________________________________________________________
    (наименование объекта строительства, здания, цеха)
    г. ____________________ " ___ " _____________ 20__ г.

    Комиссия в составе представителей:
    застройщика или технического заказчика ______________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    лица, осуществляющего строительство ________________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
    монтажной (строительной) организации _______________________________________
    _____________________________________________________________________
    (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

    составила настоящий акт о нижеследующем: ____________________________________
    _____________________________________________________________________
    (вентиляторы, насосы, муфты, самоочищающиеся фильтры с электроприводом,
    _____________________________________________________________________
    регулирующие клапаны систем вентиляции (кондиционирования воздуха), теплоутилизаторы,
    _____________________________________________________________________
    увлажнители, секции нагрева и охлаждения, воздушно-тепловые завесы (указываются номера систем))
    прошли испытание в течение ____________ согласно техническим условиям, паспорту.

    В результате испытания указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены.

    Представитель застройщика или технического заказчика ___________________________
    (подпись)          
    Представитель лица, осуществляющего строительство _____________________________
    (подпись)          
    Представитель монтажной (строительной) организации ____________________________
    (подпись)          
     
  5. admin

    admin Администратор

    Регистрация:
    05.12.09
    Сообщения:
    999
    Лайки:
    257
    Приложение Е
    (обязательное)


    Форма паспорта системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)


    ПАСПОРТ
    системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)​

    Наименование системы, установки ___________________________________________
    Объект _______________________________________________________________
    Адрес _________________________________________________________________
    Зона, цех, помещения _____________________________________________________

    Общие сведения:

    1. Назначение системы ____________________________________________________

    2. Местонахождение оборудования системы _____________________________________

    Е.1 Основные технические характеристики оборудования системы

    Таблица Е.1.1​
    Вентилятор
    73133302016-006.png
    Примечание - ___________________________________________________________

    Таблица Е.1.2​
    Электродвигатель
    73133302016-007.png
    Примечание - ___________________________________________________________

    Таблица Е.1.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    Таблица Е.1.3​
    Воздухонагреватели, в том числе зональные
    73133302016-008.png
    Примечание - ___________________________________________________________

    Таблица Е.1.3. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    Таблица Е.1.4​
    Воздухоохладители
    73133302016-009.png
    Примечание - ___________________________________________________________

    Таблица Е.1.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    Таблица Е.1.5​
    Увлажнитель
    73133302016-010.png
    Примечание - ___________________________________________________________

    Таблица Е.1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).

    Таблица Е.1.6​
    Теплоутилизатор
    73133302016-011.png
    Примечание - ___________________________________________________________

    Таблица Е.1.6. (Дополнительно включено. Изм. N 1).

    Таблица Е.1.7​
    Воздушно-тепловые завесы
    73133302016-012.png
    Примечание - ___________________________________________________________

    Таблица Е.1.7. (Дополнительно включено. Изм. N 1).

    Таблица Е.1.8​
    Пылегазоулавливающее устройство
    73133302016-013.png
    Примечание - ___________________________________________________________

    Таблица Е.1.8. (Дополнительно включено. Изм. N 1).

    Е.2 Расходы воздуха по помещениям (по сети)

    Таблица Е.2​
    Расход воздуха по помещениям
    73133302016-014.png
    Выводы:
    • отклонение показателей по расходу воздуха составляет ±8% от требуемых значений.
    Примечание - Допускается отклонение показателей по расходу воздуха ±10%, если воздухораздающие и воздухоприемные устройства расположены в одном помещении.

    Е.3 Схема системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)

    Примечания
    1 На схеме указывают расположение мест проведения измерений.
    2 Указывают выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией.

    Представитель застройщика или технического заказчика (наладочной организации) ______
    _____________________________________________________________________
    (подпись, инициалы, фамилия)
    Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации ____________
    _____________________________________________________________________
    (подпись, инициалы, фамилия)
    Представитель монтажной (строительной) организации ____________________________
    _____________________________________________________________________
    (подпись, инициалы, фамилия)

    Приложение Е (Измененная редакция, Изм. N 1).

    Библиография
    [1] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс"

    [2] Федеральный закон от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ "Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая"

    [3] РМГ 75-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения влажности веществ. Термины и определения

    [4] ПР 50.2.002-94 Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм

    [5] СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

    [6] СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

    [7] СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"

    [8] СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования

    [9] СП 40-103-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб

    [10] СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб

    [11] СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб

    [12] СП 41-109-2005 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена

    [13] СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб

    [14] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

    [15] Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 апреля 2003 г., регистрационный N 4358)

    Библиография (Измененная редакция, Изм. N 1).

    УДК 696.1
    ОКС 91.140.30

    Ключевые слова: водосток, венткамера, воздухонагреватель, внутренние санитарно-технические системы, пробное давление, тепловой пункт, теплогенератор

     
Похожие темы
  1. admin
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    1 769
  2. admin
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    2 019
  3. admin
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    3 084
  4. admin
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    1 474
  5. admin
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    956
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом