1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Спортзал

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем DIMA, 26.01.2008.

  1. DIMA

    DIMA Гость

    Для полноценных занятий в спортзале, сделанного в результате реконструкций из обычных аудиторий в школе на первым этаже, хотел проконсультироваться по поводу Вентиляции. Размер помещения 80 кв м, одна стена с установленными пласитковыми стеклопакетами, высота соответственно 2,5 м. Имеется вентиляционное отверстие небольшого размера. Суть вопроса состоит в том чтобы сделать необходимую вентиляцию (вытяжки, кондиционеры, климат конторль и т п) для создания уютной атмосферы при занятии спортом, может кто более знающий что посоветует, в финансах не ограничен заинтересуюсь всеми рекомендациями.
     
  2. DIMA

    DIMA Гость

    Специалистов что ли нет ??? Добавлю уточнения, здание школы находиться в Уфе, т.е. колебания температур от -30 до +30 с хвостиком.
     
  3. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ответ: Спорт Зал

    Ответ: Спорт Зал
    По нормам на каждого занимающегося человека необходимо 80 м.куб приточного воздуха и 20 м.куб. на зрителя. Для начала необходимо понять сколько там максимально будет человек заниматься и смотреть.
    2,5 метра это потолки или высота окон?
    Какая климатическая зона, (температура летом и зимой)?
    Идеально было бы план помещения с указанием размеров посмотреть + кол-во людей.
    Тогда сможем порекомендовать мощности и оборудование для Вашего спортивного зала, а так же кондиционирование на летний период если в этом будет необходимость.
     
  4. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Вопрос о климатической зоне отпадает он очевиден ;)
     
  5. DIMA

    DIMA Гость

    Спасибо за вопросы, максимум будет 20 чел, высота от пола до потолка 3м, если есть рекомендации или ссылки на статьи буду благодарен. План постараюсь выложить позже.
     
  6. DIMA

    DIMA Гость

    20 чел будет заниматься
     
  7. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    СПАВОЧНО: Вентиляция спортзала

    Требования к вентиляции спортивных, гимнастических залов существенно выше, чем в отношении жилых квартир. Активные занятия спортом, с одной стороны, требуют максимально сбалансированного состава воздуха в помещении, с другой – быстро приводят к снижению его качества. Требуемая кратность обмена воздуха в спортзале оценивается в 6-8 смен в час; для сравнения в жилой комнате для нормального самочувствия находящихся в ней людей воздух должен сменяться 3-6 раз в час. Этот показатель является одним из оснований для расчета необходимой производительности устанавливаемой вентиляционной системы. Конечно, требования к такой системе существенно зависят от интенсивности загрузки спортзала; однако факта необходимости активного вентилирования помещений данного типа это ни в коем случае не отменяет.

    Для спортзалов применяются общеобменные канальные системы вентиляции, обновляющие воздух во всем помещении и распределяющие приточные потоки максимально равномерно. К специфическим требованиям в данном случае относятся стабильная температура воздуха, интенсивный воздухообмен и отсутствие каких бы то ни было сквозняков. Таким образом, целесообразно использование приточно-вытяжных установок, оборудованных также очистными фильтрами, устройствами для обогрева приточного воздуха (калориферы, системы теплоутилизации, пр.) или его охлаждения, а также необходимой для контроля климата автоматикой.

    Мощность установок, рассчитанных на активную вентиляцию помещений большой площади, весьма велика, соответственно их габариты, как правило, не позволяют аккуратно вписать такие устройства во внутренний интерьер спортивного зала. Одним из типовых решений являются крышные вентиляционные установки большой мощности. Как правило, существует возможность объединять несколько таких установок в единую систему, управляемую с терминала и персонального компьютера. Такие системы осуществляют приточную и вытяжную вентиляцию в разнообразных режимах в зависимости от конфигурации и заданных требований. В частности, может осуществляться отдельно приток воздуха либо его вытяжка, иногда подлежит регулированию интенсивность соответствующих потоков, что удобно в формате спортзала, загрузка которого непостоянна во времени. Поступающий воздух может очищаться от посторонних примесей, обогреваться или охлаждаться в зависимости от времени года и возможностей конкретного устройства. Зачастую такие вентиляционные установки работают в экономичном режиме теплоутилизации, то есть производят обогрев приточного воздуха за счет вытяжного потока.

    Для достижения оптимального микроклимата системы вентиляции могут использоваться в комплексе с кондиционирующими или обогревающими устройствами.
     
  8. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ещё вопросик, есть ли помещение или место для размещения вентиляционного оборудования?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом