    DGB-160ICH При остановки насоса происхадит сильный гидроудар.И ещё в режиме отоплени и ГВС когда закрываешь горяч..воду также удар похоже в 3х проходном.Это нормально?Котлу 3 года с новя так.СПОСИБО.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    не может такого быть, если в системе один насос. Или вы неправильно понимаете смысл слова "гидроудар" или у вас просто после остановки насоса происходит перегрев теплоносителя и срабатывает аварийный клапан (а значит не срабатывает расширительный бак и автоматика на перегрев).
     
  3. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    Просто перед выключением закрывайте вентиль на нагнетании насоса и толчков не будет. Но при закрытом вентиле насос должен работать не более 3-5 сек, иначе может выдавить сальники, особенно если насос подобран неправильно (слишком мощный)
     
  4. mrstone

    mrstone Форумчанин

    Регистрация:
    08.11.09
    Сообщения:
    680
    Лайки:
    11
    Адрес:
    Краснодарский край
    В этой модели трёхходового клапана нет, но ход мысли правильный: это стучит шар в насосе при переключении потоков. Причин три:
    1. Стук с самого новья;
    2. Расширительный бак требует ревизии;
    3. Надо поджать кран на подаче отопления.
     