Срабатывает реле-датчик по дымовым газам котла ферроли (domiproject f24)

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Илья, 17.01.2011.

  1. Илья

    Илья Гость

    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста! Срабатывает датчик (реле) давления по дымовым газам (стоит на вентиляторе, соединет трубкой с ним). Мигает часто зеленая лампочка. Проводим перезапуск котла, работает снова, после остановки и очередного пуска ситуация повторяется. Заглужка сверху котла снята, часть воздуха берется изнутри. Труба выставляется на 30-40 см из стены. Что можо сделать???? Советуют укоротить трубу до 5 см, чтобы не было завихрений, но думаю не поможет, т.к. у других аналогичные котлы и такой проблемы нет. Котел отработал с сентября. началось в начале января.
     
  2. Андрей 551

    Андрей 551 Активный участник

    Регистрация:
    08.01.09
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Московская область
    Если котел отключится из-за завихрений и попадании отработанных газов опять в котел - он отключится и даст ошибку по отключению по газу. А какую ошибку дает котел когда встает? Может быть плохой контакт в самом датчике (моностате) и как следствие отключение.
     
  3. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Стабилизатор напряжения есть? Если нет, то одна из возможных причин в этом. Неисправен,засорен прессостат, то же возможная вещь, иней, снег, наледь в трубе, порывы ветра на трубу направленые. Вот, возможные причины.
     
  4. Илья

    Илья Гость

    Мигает зеленая лампочка. Такое же когда не поступает воздух с улицы. Труба чистая, даже заглушка открыта в доме (котел стоит на кухне).
     
  5. Илья

    Илья Гость

    Стабилизатор напряжения есть? Если нет, то одна из возможных причин в этом. Неисправен,засорен прессостат, то же возможная вещь, иней, снег, наледь в трубе, порывы ветра на трубу направленые. Вот, возможные причины.


    Стабилизатора нет! Напряженеи нормальное, как в аптеке (220 в). Да и стабилизатор то нужен только при скачках напряжения. В другом месте котел стоит точно такой же, и нет таких проблем. Может действительно изза завихрений. Вчера перетрес весь дымоход, от камеры до комчика трубы! Посадил заново все прокладки. Сегодня -27, посмотрим как поведет себя.
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    Зря дымоход периберал, У меня точно такойже котел второи сезон работает икаждый год фокусы показывает, первый год всю систему разморозил, в этом году один этаж успел спасти, в доме неживем, внутреннея отделка, также как у вас индикатор показывает неработает дачик., 1 открыл крышку котел включился, 2 перетрес весь дымоход, в итоге снял конусный колпак на выходе. пока работает.
     
  7. Айрат

    Айрат Гость

    Конденсат в в датчике или проверь сопротивление контакта, должен быть 0.
     
  8. Илья

    Илья Гость

    Вроде нет конденсата! Вчера повторилось все опять! заглушка открыта в доме.
     
  9. Илья

    Илья Гость

    Точно зря перебирал! Все повторилось! Заглушка снята была после переборки, все равно встал. Сегодня сниму (после работы) колпак. Если не поможет укорочу наружную трубу. Попробовать поменять сам датчик может?
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Скорее всего что он неисправен. Остальное всё уже проверено. Ещё проверьте всё-таки напряжение сети. Для успокоениея души, хоть оно и в норме. Тестером недолго проверить. Тогда методом исключения вы уже пришли к тому, что причина в датчике, скорее всего он неисправен.
     
  11. Илья

    Илья Гость

    Спасибо! Сегодня проверю, и поставлю стабилизатор! Даже если напруга нормальная. Извините за вопрос: А как напряжение может влиять на этот датчик?
     
  12. Илья

    Илья Гость


    А как он отключиться из за попадания отработанных газов??? У него же нет газоанализатора!!!!! Ну меньше кислорода попало, гореть хуже стало, но вентилятор то работает также....???
     
  13. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    А очень просто! Часто встречающаяся причина подобных глюков. Напряжение меньше нормы-- вентилятор, онже дымосос вращается медленнее, перепад давлений по воздух-> газы меньше. Вот датчик и отрубается. Запаса там по давлениям нету. Чуть меньше и прессостат отключается, выходит ошибка.
     
  14. Илья

    Илья Гость

    А если покрутить пресостат????? Или лучше не трогать?
     
  15. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    А он у вас регулируется? Или разборный? Я честно говоря разборных не встречал. Регулируемых тоже. Неразборный прессостат как-то разобрали, но конечно не собрали потом. Раскурочили ради интереса. Там две камеры, мембрана и сам датчик,микрушка выключатель. Там были позеленевшие контакты. Принцип работы-- перепад давлений есть, выключатель замкнут, перепада нет или мал, выключатель разомкнут. Принцип работы прессостата в котле следующий, включаете котёл, плата тестирует датчики: давление, температура, аварийный датчик(вскипания) и др. так же прессостат. На выключеном вентиляторе прессостат разомкнут, логический 0, если с другими датчиками всё нормально, включается вентилятор, тестируется прессостат, должен быть замкнут, логическая 1. В процессе работы прессостат также тестируется. Если там оказался 0, то котёл отключается и выдаёт ошибку. Если интересно, то можите котёл запустить без прессостата, вынимаете с прессостата разъём, включаете котёл, должен пуститься вентилятор, в течение 10-20 секунд ставите в разъём прессостата перемычку из провода. Котёл у вас включиться и будет работать. При достижении заданой температуры горелка отключиться, вентилятор тоже. Для дальнейшего автоматического включения нужно будет перемычку снять и повторить манипуляцию с ней. Это для ознакомления с принципом работы контролера тяги и подачи воздуха. Делать это можно на заведомо чистом и исправном дымоходе.
     
Похожие темы
  1. Ришат
    Ответов:
    20
    Просмотров:
    60 585
  2. Елена
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    36 689
  3. Алена
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    2 525
  4. татьяна
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 061
  5. Gelani
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    820
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом