1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Сработает ли УЗО в этих случаях

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Rentii, 04.09.2011.

  1. Rentii

    Rentii Участник

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Здравствуйте.
    1. Сработает ли УЗО если человек коснется за оба проводника, ноль и фазу, а не только за один любой провод. или замыкание на землю?
    2. Сработает ли УЗО при плохом контакте соединений проводки (искрение)?
    3. Какие устройства, если не УЗО, защитят от выше указанных случаев?

    Спасибо!
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. не сработает
    2. не сработает
    3. голова
     
  3. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    Почему же в первом случае УЗО не сработает? Ведь ток пришёл по фазному проводнику, а ушёл по защитному нулю или заземлению, то есть обратно через УЗО не вернулся, следовательно есть разница, от которой УЗО сработает.
     
  4. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Г-н chrap4ik. Вы невнимательны. У автора:
     
  5. Rentii

    Rentii Участник

    Регистрация:
    15.09.10
    Сообщения:
    24
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Плохо блин((( У меня возгорание изоляции кабеля случилось из-за плохого контакта на скрутке жил кабеля! в описаниях УЗО пишут "защитит от пожара" оказывается не хрена не спасет :sm031:
    Спасибо, внесли ясность!
     
  6. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасает при некоторых условиях... но при искрении контактов точно не поможет.

    ЗЫ. Странный у Вас подход, однако. Огнетушитель тоже спасает от пожара, но если он просто висит на стене или лежит в сарае под замком, то тоже не поможет.
     
  7. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А в чём он не внимателен?
    В узо катушка с двумя обмотками включенными встречно. Ток из фазы, через человека пойдёт в "ноль". На катушках УЗО величина тока будет равной по величине и противоположной по направлению. Ессно УЗО не сработает.

    Когда пожарники начинают тушить пожар и заливают проводку, вот тогда УЗО и срабатывает.
     
  8. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    А Вы тоже невнимательны, г-н T_Vlad. Г-н sergey_sav написал: 1. не сработает. А
    Поэтому я и писал про внимательность: где г-н chrap4ik взял "…ушёл по защитному нулю или заземлению" А г-н sergey_sav в послании от 05.09.11 15:22 снова прав: наличие УЗО не гарантирует защиту, а повышает защищеность. А 100% гарантии давал только ГОССТРАХ (советский, разумеется).
    Кстати, а про пожарников – Вы правы.
     
  9. chrap4ik

    chrap4ik Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Ростовская область
    Я не думаю, что я не прав. :smile3: Частично неправ, поскольку ответил на вторую часть первого вопроса - про замыкание на землю... :smile3:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом