1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Срочно!! индивидуальный тепловой пункт зачем он нужен.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Дмитрий, 27.05.2009.

  1. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Добрый день! Нужен ли ИТП на каждый подъезд, 18тиэтажного 4-хподъездного жилого дома с встроенно-пристроенными торгово-офисными помещениями? Если котельная своя и находится прямо около дома (пристроенная). Разводка идет вертикальная с горизонтальной разводкой (идет стояк в подъезде и на каждом этаже разбирается квартирами).
     
  2. Виктор

    Виктор Гость

    Если только есть необходимость знать раздельное потребление тепла по подъездам.
     
  3. инженер

    инженер Активный участник

    Регистрация:
    23.03.09
    Сообщения:
    444
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Если Вам это для сдачи объекта Стройнадзору, то можете отменить этот акт, за подписью заказчика и проектировщика.
     
  4. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Как понять сдачи Стройнадзору.
    Я имею ввиду стоит его делать или нет. Дом наш.
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Просят сделать именно ИТП или просто пункт учета потребления тепла? Если пункт учета, то, скорее всего,придется ставить на подъездные стояки счетчики тепла, для расчета тепла брошенного на отопление подъездных клеток. Если просят полноценный ИТП, то, по моему, это дурь полная. Т.е они хотят ГВС на каждый подъезд отдельно готовить? Погодный график на каждый подъезд то же свой будет?... :shok: :shok: :shok:
     
  6. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Проект и дом наши, эксплуатация наша, котельная наша. Речь идет о целесообразности устройства индивидуального теплового пункта. Может его не нужно делать. В СНиПах же не прописано, что он должен быть обязательно...
    Если мы его не сделаем, не возникнут потом у приемной комиссии вопросы, на которые ответить нельзя... типа не сделали потому что.... что нам сказать почему мы не сделали..
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Так одного ИТП или на каждый подъезд? Потому что один ИТП делать все равно надо, иначе как ты будешь отопление распределять и ГВС готовить. Затем, желательно отделить СО от котлов гидравлически, т.е. надо ставить пластинчатые теплообменники. Случись авария,где нибудь на доме или в офисах, что б в котельной давление не падало и наоборот. Да котловой контур можно тогда заполнить незамерзайкой или хим.подготовленной водой,а в СО просто воды налить, хотя лучше и туда хим.подготовленную воду лить.
    Счетчики тепла на каждый подъезд желательно ставить, чтоб знать сколько денюжек людям накидывать за газ в каждом, отдельно взятом подъезде.
    Можно, конечно, не заморачиваться с единым ИТП на весь объем отопления, а повесить в каждую квартиру по маленькому ИТП, например Данфос, и всех дел, но на подъездные стояки все равно счетчики тепла надо.
     
  8. Серик

    Серик Гость

    Можно готовить в котельной воду для ГВС и ИТП в этом случае не нужен. В противном случае из котельной вода приходит по температурному графику отопления на 70 градусах делают срезку и тогда нужен ИТП с теплообменниками ГВС и узлом смешения для отопления.
     
  9. Bardis

    Bardis Новичок

    Регистрация:
    10.02.21
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    стоит какая автоматика ИТП у вас???
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом