1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Срочный вопрос по укладке теплого пола

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Олег (самостроитель), 22.04.2011.

  1. scorpion99

    scorpion99 Активный участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    179
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    На моих фото видно, я американки не ставил. Всё это легко снимается,раслабляйте зажимную гайку затем спокойно откручивайте муфту с коллектора не снимая трубы с муфты. Муфта на на натянутой трубе вращается без проблем, а если очень нужно можно и снять и поставить на место, тоже получается.
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    ????
    Очень ценное замечание..!
    Поинтересуюсь!!!
    СПАСИБО!! :wink3:
     
  3. Лёха

    Лёха Гость

    Проблема вот в чём: заказчик хочет чтобы в качестве отопления был только теплый пол, везде при укладке в качестве минимального шага используется 100мм, но мне при такой укладке не хватает мощности,
    Внимание вопрос:smile3:
    можно ли взять ещё более меньший шаг укладки?
    Дайте пожалуйста ссылку, либо скинте на мыло инфу расчет зависимости теплового потока от шага укладки. Кароче, где формула!), а то графики меня не устраивают.
     
  4. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Вопрос непонятный.. :shok:
    Если у Вас предел по мощности источника теплоносителя, то какая разница какой шаг укладки?
    Вы хотите обмануть сами себя?
    Если Вам необходимо передать в помещение N-ое кол-ва тепла, чтобы выдержать условия отопления, то для начала определяют возможность производительности котла. И если он у вас столько не может выдать, то шаг укладки уже не поможет!
    Шагом укладки вы можете только распределить мощность по помещениям (поверхностям), но никак не поднять ее физически!
    Или вы спросили некорректно... или я вас не понял.. :shok:
    - и возникает непонимание..
     
  5. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Или вы не можете при таком шаге при таком диаметре трубы передать требуемый тепловой поток на ТП?
    Ну тогда увеличьте диаметр труб!
    Хотя шаг 100мм вполне достаточный.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    так вы уложите вместо витков, целые бухты труб (не распаковывая), какие проблемы?
     
  7. Лёха

    Лёха Гость

    точно, точно. Чёт я как-то сумбурно выразился
    Ну хорошо. Мне нужно передать 130Вт/кв.м., при шаге 100мм и при средней температуре поверхности пола 29'С. Какой диаметр металопластиковой трубы мне использовать? Сразу оговорюсь 25ой трубы при таких условиях мало. Если есть возможность лучше скинте график зависимости
     
  8. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Ну Вы даете! :grin:
    Вы связали между собой условия и цели.
    Вам необходимо иметь поверхность 29С ?????
    А вот теперь считают сколько нужно подать мощности на ТП.
    Но для этого необходимо знать условия пирога ТП!!!
    Если делать ТП на открытом грунте, то и трубы 50 с шагом 50мм может оказаться мало :laugh1:
     
  9. Лёха

    Лёха Гость

    Всё, я понял. Спасибо Олег. Я, оказывается, пытался впихнуть невпихуемое)
     
  10. Косиизабивай

    Косиизабивай Участник

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    9
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростовская область
    Ну как пол-тёплый?Надеюсь уже пользуешься,как работает?И вопрос хотел задать по тому шву,когда кончилась смесь и ты залил позднее,никаких нарушений-трещин(тьфу,тьфу,тьфу) не наблюдается? А то я слышал-надо заливать полностью одним махом комнату,без переносов на след.день!?!
     
  11. Rex

    Rex Гость

    очень, интересное высказывание "расширение в бетоне", можно поинтересоваться куда и как расширяется внутренний слой в армированной алюминием трубе?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Водяные теплые полы