Стабилизатор или нет?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Brissink, 28.10.2009.

  1. Brissink

    Brissink Новичок

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоградская область
    Подключил навесной котёл через стабилизатор,проработал неделю,затем в котле взорвался предохранитель,меняю сразу же опять,замерили напряжение в розетках 236,стабилизатор стоко же выдаёт,в сервисе говорят,что дело не в котле.ЭТО стабилизатор???
     
  2. александр

    александр Гость

    Посмотрите погрешность стабилизатора (точность). Например, 220В (+-10%) это значит, что он выдает напр от 200 до 240В и это для него нормально, но не нормально для котла. А вообще лучше ставить нормализатор напряжения http://forum.vashdom.ru/threads/stabilizator-dlja-gazovogo-kotla.30467/. Глупо покупать котел за 1000$ и экономить на "питании" котла
     
    Последнее редактирование модератором: 23.05.2016
  3. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    (если котел сделан для Европы)В Европе номинальным напряжением является 230В. И 236 - это практически номинальное напряжение. Посмотрите в описании котла на какое напряжение он рассчитан - там это должно быть.

    И последнее, когда "взорвался" (как Вы говорите) предохранитель, напряжение было 236 В. Или это было потом?
     
  4. Дока

    Дока Участник

    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    25
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Если "взорвался ", то скорее всего варистор на 265 вольт. При этом сгорает предохранитель. Если вылетели оба, значит был бросок напряжения и причина в стабилизаторе.236 вольт - не критичное напряжение для котла
     
  5. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    А почему Вы решили, что там стоят варисторы на 265 В?
    Допустимое напряжение (+10%) - 253 В. Очень близко к коллапсу варистора
     
  6. Дока

    Дока Участник

    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    25
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Обратите внимание-в электронных платах котлов после плавкой вставки стоит варистор между фазой и нейтралью.На 265 вольт, как и в импортной бытовой аппаратуре.Кстати и газомагнитные блоки напольных котлов тоже защищены варистором.Много лет занимаюсь настройкой и ремонтом котлов и заменил уже достаточно много сгоревших варисторов.Плавкая вставка инерционна, при номинал + 20% не перегорает, ну а потом кривая напряжение-время достаточно полого опускается.В сети напряжение 250 вольт вообще не допускается. В этом случае по Вашему заявлению электроснабжающая компания присылает представителя, меряется напряжение и ,при подтверждении 250в, они обязаны на трансформаторной подстанции снизить напряжение. Такое тоже было.Иначе вся сгоревшая аппаратура на них
     
  7. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    "Исчо раз". Импортная аппаратура проектируется на номинальное напряжение 230В.
    Поэтому 253 В для них рабочее напряжение! Мы "делаем" "электроустройство" стоящее в каждой квартире и в этом устройстве варистор ставим далеко за 265 В. Варистор предназначен для гашения высоковольной импульсной помехи, но никак не повышенного напряжения в сети иначе мы только бы и занимались тем, что меняли варисторы.
    "Исчо пример".У меня стоит хороший бесперебойник. Верхний порог срабатывания у него регулируемый от 250 до 260 В. Ниже этого порога он "транслирует сеть" as is.

    1. У нас электрики подключают квартиры не к 220 В, а к 380 В! После чего жилконтора уходит в глухую оборону. А Вы говорите 250,250...
    2. И исчо. А как, интересно, на трансформаторной подстанции можно регулировать напряжение?
     
  8. Дока

    Дока Участник

    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    25
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Если Вы ставите варистор на напряжение выше 265в - это Ваша проблема. Но если Вы, восстанавливая схему электронной платы котла, ставите другой номинал - Вы берете ответственность на себя.Я не обсуждаю теоретические вопросы - я говорю о действительности.Восстановить схему питания я имею право, дальше - в логику работы, а тем более в схему безопасности котла я не лезу - себе дороже.Посмотрите сами на платы, там Вы увидите то, о чем я говорю.Да, некоторые квартиры с большим потреблением подключают к 380в.И фазы распределяют по нагрузке.Как бы там не было аппаратуру запитывают 220в. 1фаза - нейтраль, 2фаза - нейтраль ....В этом случае огромное значение играет надежность приходящего ноля, знаете.При его пропадании все в уголь. Как регулируют напряжение на подстанции - не знаю.Приехали, увидели, уехали-было 250, стало 220-230. С собой на экскурсию не берут.На длинных линиях напряжение падает, наверное на вторичных обмотках можно менять количество витков. Это предположение - каждый делает своё дело.И это дело энергосбыта , а не жилконторы, она не отвечает за качество - напряжение и частоту.
     
  9. Дока

    Дока Участник

    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    25
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Кстати, Обратите внимание, на стабилизаторах для импортных котлов, (есть такие, у нас они стоят более 400 уе, при стоимости электронной платы около 200 уе )в документации на них, кроме остальных параметров,указывается, что они обеспечивают и защиту по превышению напряжения свыше 265 в.Как? Хранят молчание, а лезть под пломбу - Гарантия! при такой стоимости - нет желания.
     
  10. Дока

    Дока Участник

    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    25
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Ошибка - на бесперебойниках для импортных котлов
     