1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Стяжка на водяной теплый пол

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем kent, 30.09.2008.

  1. kent

    kent Гость

    Привет всем! Подскажите, опытные люди: по всему дому сделал водяной теплый пол(трубы - РЕХ 16мм); три коллекора по четыре контура в каждом. Провел опрессовку каждого контура - все нормально, все греется. Залил стяжкой толщиной 5см, ещё весной. Через пару месяцев появились трещины на стяжке. После стяжки ещё не пробовал включать теплые полы. Подскажите, пожалуйста, что предпринять для удаления трещин на стяжке или всё оставить как есть. Верхним покрытием будет линолеум.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Трещины пошли из-за того, что влага с нижней части стяжки выходила наверх и так прорывала присохший верхний слой. Чтобы этого избежать, необходимо было увлажнять стяжку несколько недель или просто накрыть стяжку полиэтиленом на месяц (срок полимеризации цемента 28 дней). Заделать такие трещины можно разными способами. 1. Берёте любой клей для плитки и заделываете им трещины. Его формула позволяет накрывать стяжку тонким слоем. 2. Покупаете самовыравнивающую смесь и заливаете сверху стяжки. Она сама заполнит все трещины и даже выравняет полы до идеала. Под линолеум лучше вариант №2, так как трещины могут ощущаться сквозь тонкий и мягкий линолеум.
     
  3. kent

    kent Гость

    После подачи горячей воды на трубы теплого пола эти трещины не образуются снова(?), ведь в некоторых местах трещины шириной до 3мм.и глубокие.
    По варианту №2, предложенную Вами: самовыравнивающую смесь на какую минимальную толщину можно заливать(у меня уже двери установлены с зазором 1см от конечного покрытия), и нужно ли прогрунтовать поверхность перед заливкой смеси (и какой грунтовкой?).
    Спасибо за ответ!
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Расширение вашей трубы от горячего теплоносителя небольшое, и так же вокруг труб образовались небольшие зазорчики, так как цементно-песчанная стяжка даёт усадку на кол-во воды (приблизительно 10%) не только вертикально, но и от внутренних несмачиваемых препятствий, так что для труб есть небольшое место для расширения. Трещины дальше не пойдут. Самовыравнивающую смесь берите "финишную". Там возможность тянуть слоем от 1 мм. Поищите в строительных магазинах именно "финишную". Грунтовать обязательно. А вообще почитайте инструкцию на мешке смеси, там есть всё.
    И..... вообще то стяжка это не из раздела отопления-газоснабжения. Если нужен будет дальше совет, пишите в личку. А то тему переместят в другой раздел.
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Есть возможность "лечить" эти проблемы бесконечно. Технология установки ТП предусматривает:
    - теплоизоляцию под ТП (чтоб не греть подвал или потолок соседей),
    - установку краевой ленты (теплопотери в стены, тепловое расширение греющей плиты),
    - разбивку ТП на контуры макс 30 кв.м контур, длина даже самого узкого контура не должна превышать 8 м,
    - между контурами устанавливается разделительная лента (тепловое расширение),
    - в раствор добавляется пластификатор бетона,
    - труба заливается в стяжку под давлением,
    - толщина стяжки со стандартным пластификатором в среднем 4,5 см над трубой
    - пластификатор должен выстояться 21-28 дней,
    - нагрев ТП осуществляется пошагово (+5 С на сутки)до рабочей температуры.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.06.2015