Странное поведение узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Константин, 14.08.2007.

  1. Добрый день.
    Переделал на даче старую проводку: сделал заземление (на отдельной шине, с N нигде не пересекается), поставил УЗО Легранд 30mA.
    Способ установки: двуполюсное УЗО (F-N), после УЗО F - расходится на группу автоматов, N - на общую шину для этх автоматов.
    Проблема в том, что при проверке УЗО путем соединения провода N и PE в розетке (в сети нагрузка была примерно 1,5кВ - работающая болгарка, свет, холодильник) никакого действия не происходит(.
    УЗО не отключается - так разве должно быть?
    Кнопка ТЕСТ на УЗО работает - отключается.
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    То есть Вы хотите сказать, что к дому приходят два провода, а в щитке уже три, один из которых подключен к заземлению. Через УЗО идут оставшиеся два проводника фаза и рабочий ноль.
    Если так, то УЗО должно сработать и при подключении к N и PE даже резистора в 5-7 кОм, а не то, что КЗ.
    Выводы:
    - Ошибка монтажа.
    - Дефект УЗО - это проверяется просто. Тот же резистор между РЕ и нулем или фазой, тут поаккуратней.
     
  3. Совершенно верно - PE приходит в щиток независимо.
    1. Ошибка монтажа исключена - все проверено не раз и не только мной.
    2. Даже при работающем ТЕСТе на УЗО оно может быть не исправно?
    В принципе если в щитке даже без резистора закоротить N и PE то УЗО должно отработать?
    (нехорошие люди продали на Строгинском рынке)
     
  4. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Да, совершенно верно. При подкюченной нагрузке, допустим лампа 100 Вт, ток протекающий по фазному и нулевому проводнику 0,45А. При закорачивании N и PE, на розетке или сразу после УЗО, Вы перераспределяете ток нулевого проводника по двум веткам в соответствии с их проводимостью, но все равно утечка на землю (при правильно выполненном заземлении) будет больше 30 мА. Кстати проверьте землю, померьте при выключенном вводном автомате потециалы на входящих проводах относительно заземления.
     
  5. Если возможно поподробнее. Т.к. землю сделал не совсем по науке - две полутораметрровых арматурины на расстоянии 1.5. метра друг от друга. Соединил при помощи такелажных зажимов и провода 5 мм. В щиток приходит тоже медь 5-ка.
     
    Последнее редактирование модератором: 10.05.2016
  6. ЗЫ Между F-N и F-PE 220В тестер показывает стабильно
     
  7. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Если так, то грешить остаётся только на УЗО.
     
  8. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Простите, но кажется упустили ещё момент - правильность включения самого УЗО. Проверьте внимательно.
     
  9. lev125

    lev125 Гость

    Узо срабатывает на разностность токов в проводниках фазы и нуля. Они проходят через феритовое колечко, на котором намотана проволочка. Если ток с фазы и нуля ушёл налево ( на землю), то он появляется на проволочке ( по принципу дифференциального трансформатора). Эта проволочка подключается к расцепителю. :smile3:

    Так что узо должно срабатывать при правильном монтаже.
     
  10. lev125

    lev125 Гость

    опечатка:
    Если ток с фазы или нуля ушёл налево ( на землю),
     
  11. Принцип подключения УЗО: (200% проверено, что именно так)
    ВВОД -> двуполюсный автомат 32А -> однополюсник (по фазе) 20А -> счетчик -> УЗО -> 3 автомата 16А и общая шина N

    С двуполюсного автомата N уходит на счетчик, оттуда на УЗО а потом делается общая шина.

    Что может быть в этом не правильно?
     
  12. Юрий

    Юрий Гость

    УЗО - то, поди, китайского производства?
     
  13. Юрий

    Юрий Гость

    Почитайте это: [ссылка не работает]
    УЗО срабатывает на утечку фазного и нулевого провода, а Вы замыкаете две земли (N и PE). Почему он должен срабатывать!?
     
    Последнее редактирование модератором: 10.05.2016
  14. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Давайте определимся с терминологией, что есть "земля", а то у Вас сейчас фазный проводник "воздухом" станет. :laugh1:
    L-назовём фазой :wink3: , N - нулевой рабочий проводник или просто ноль, РЕ - нулевой защитный проводник , который в данном случае является ни чем иным как земля (следует из описания автора)
    Ну так и почему УЗО не должно сработать? Возьмите и соедините где то до УЗО нулевой проводник с заземлением, т.е. организуйте повторное заземление на вводе. И в этом случае УЗО сработает при замыкании N и РЕ. Исправное УЗО.
     
  15. Юрий

    Юрий Гость

    Посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО на картинку Рис 8.3. Система TN-C-S на: [ссылка не работает]. С Вашими убеждениями эта схема работать не будет. Будет всё время срабатывать УЗО. Оно срабатывает при разности выходного тока и обратного. А какой, скажите, течет ток между точками с равными потенциалами?
    Вы на трансформаторной подстанции когда последний раз были? К чему там подключен N провод?
    В старых домах раньше делали проводку, где N провод и РЕ сидели на одной клемме, проще говоря, соединялись на щитке, что неправильно, с точки зрения безопасности. Я не хочу Вас обидеть, но Вы опровергаете закон Ома. Хозяин сам пишет, что 220в между РЕ и фазой, и 220в между L и N, то бишь между PE и N нет напряжения, А НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ - НЕТ И ТОКА!!! Так с какого *уя будет срабатывать расцепитель???
     
    Последнее редактирование модератором: 10.05.2016