1. Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Для оценки эффективности сайта мы используем Яндекс.Метрику. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках вашего браузера. Подробности в Политике обработки персональных данных Узнать больше.
  2. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  3. Деревянные дома – это не просто стены и крыша, это воплощение уюта, тепла и гармонии с природой. Их неповторимый аромат, приятная текстура и способность "дышать" создают особую атмосферу, которую сложно найти в других типах жилья. Однако, как и любое творение природы, дерево требует заботы и внимания, чтобы сохранить свою красоту и прочность на долгие годы. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  4. Упаковка сухой строительной смеси — не просто мешок с логотипом и названием. Это почти документ с самой важной информацией о стройматериале. Разберём, какие данные нужно находить и читать на мешке плиточного клея, чтобы сделать правильный выбор и не нарваться на некачественный продукт. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  5. Плитка — один из самых универсальных и долговечных отделочных материалов. Но держится она не «на честном слове», а на клею: он во многом определяет итоговую прочность всей конструкции. Ошибиться с выбором, глядя на десятки мешков с надписью «плиточный клей», — значит потратить деньги и время зря. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  6. Плиточная облицовка — штука надежная и долговечная, но только при условии корректного подбора материалов и соблюдения технологии. Плитка редко бывает причиной разрушения облицовки. Зато ошибки, связанные с клеем, встречаются постоянно: от некорректного выбора до нарушения регламента нанесения. В статье рассмотрим, как сочетать клей и основание, какие ошибки с клеем встречаются часто и на что опираться при выборе состава. Читать дальше >>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Стропильная система - где лучше нарастить стропила

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем kotovas, 26.02.2015.

  1. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Участник

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
    а) точный уклон кровли
    б) расстоянние (шаг) стропил в осе
    в) сечение стропил
    г) снеговый и ветровый район места стройки

    Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  2. kotovas

    kotovas Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    6
    Угол уклона 35 град. , шаг стропил 62 см., сечение 50 на 150 см.,
     
  3. kotovas

    kotovas Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    6
    снеговой район IV район Оренбург
     
  4. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Участник

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Предполагаю, что указаное сечение стропил не в см но в мм.
    Т.е. если у у Вас стропила шириной только 50 мм (хотя высоты 150 мм), уклон 35 град., шаг стропил 62 см и 4-ый район снега, потом в таких условиях рекомендую расстояние подпор стропил не больше, чем :
    а) 3250 мм, если в месте стройки маленькое влияние ветра
    в) 3000 мм, если в месте стройки большее влияние ветра

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  5. kotovas

    kotovas Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    6
    А обязательно ли ставить подпоры ? Длина стропил между коньком и мауэрлатом(точки опоры стропила) 600 см.. Не хотелось бы загромождать чердак. Уклон нормальный, снега много не задержится. Хотелось бы услышать ваше мнение.
     
  6. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Участник

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если длина стропила 600 см и используется сечение стропил 150х50мм и не хочется в месте половины длины стропила в чердаку вcтавлять или вентикальные подпоры и балку и или затяжку стропил, потом сущестует только одна возможность, т.е. в половине длины стропила сделать подпору стропил металлическим траверсом, который будет в концах опираться о стены фронтонов (если идёт реч о двухскатной кровли, и длина конька кровли не очень большая).

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
    Последнее редактирование: 24.06.2015
  7. kotovas

    kotovas Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    6
    Металлический траверс я не представляю как сделать, а затяжки стропил я и хотел сделать, мне они не помешают, наоборот- могут использоваться для дизайна чердака( светильники повесить или банные веники сушить). Крыша у меня двухскатная, длина конька 800 см.
     
  8. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Участник

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
  9. kotovas

    kotovas Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    6
    Мауэрлат у меня лежит на армопоясе, посажен на шпильки, которые вмонтированы в армопояс. Ещё хочу каждую стропилину стянуть проволокой 6мм. с внутренней стороны армопояса( за стропила и анкер в стене). А затяжки обязательно делать на середине стропил, или можно чуть повыше к коньку ?
     
  10. kotovas

    kotovas Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    108
    Лайки:
    6
    Мауэрлат виден на заднем плане IMG_3563.JPG
     
  11. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Участник

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Чем выше будут затяжки стропил (чем в половине длины стропил), тем хуже это будет для стропильной системы. Если вместо 3 м и 3 м, будут расстояния подпор стропила 3,25 м и 2,75 м, это ещё ничего. Но если будет 3,5 м и 2,5 м или 3,75 м и 2,25 м, потом уже Ваше сечение стопил считаю проблематическим.

    Ян РЫПЛ, АО "ЮТА"
     
    Последнее редактирование: 02.07.2015
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом