1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ступенчатое регулирование мощности котла.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Glory Const, 08.12.2008.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Так как мы не сервисники, никогда не лазим внутрь котлов, отдавая это всё специализированным работникам. Но вот столкнулись с тем что у одного из нашей бригады возникла такая проблема с котлом, он часто включается и проработав короткое время, выключается тоже на непродолжительное время. Обмозговав проблему, вычислили следующие пути неисправности: 1. может быть настроено маленькое дельта Т 2. малая гидравлическая ёмкость системы 3. неправильно настроен котёл. А тут неожиданно один из клиентов высказал такие же пролемы по своей системе. Так как у него объём системы большой (92 секции чугуна), то пункт 2 из перечня неисправностей убрали. остались настроечные пункты. Так как мы не лезем в настройки котла при запуске, хотелось бы узнать, можно ли выставлять самому дельта Т и как настроить мощность, если в тех. характеристиках указано ступечатое регулирование мощности.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Неплохо было бы указать марку котла, чтобы понятнее было о чем ведется разговор.
     
  3. Владимир

    Владимир Гость

    Марка оборудования, желательно в общих словах гидравлическую разводку. Только после этого можно что то сказать по вашим проблемам.
    По опыту - у итальянских термостатов очень маленький разбег включения-выключения - всего около 1 градуса, для корректной работы необходимо 4 градуса, самый мин. 2,5 градуса.
    Двухступенчатое регулирование если есть, то стоят либо 2 термостата, либо сдвоенный.
    С электронным блоком как правило необходимо активировать двухступенчатый режим.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    В одном случае котёл Immergas Eolostar, во втором Westen Pulsar.
    в первом случае система однотрубная, во втором случае двухтрубная. Все диаметры и прочие нюансы проверены и сделаны по науке.
    И что они 2 меряют? Разве термостаты не меряют выходную температуру и входную на котле и таким образом определяют дельта Т?
    Говорится о ступенчатом регулировании МОЩНОСТИ. То есть когда у вас котёл 23-24 кВт, а квартира 60 м2, нет смысла врубать его на полную мощность (разве что только на ГВС) Так вот сервисники должны что-то там настраивать, чтобы понизить мощность. Так как иногда попадаем на невдалых спецов из сервиса, вот хотим сами попытаться разобраться, что и где нужно крутить или нажимать, чтобы настроить по мощности правильно котёл?
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Самая распространенная причина тактования котла, это его избыточная мощность. Поставьте комнатный термостат и будет Вам счастье. Вообще в пачпорте на котел довольно доступно описано, как регулируется мощность котла и по ГВС и по отоплению.
    Хотя, пардон, посмотрел инструкцию- ни хрена там не написано. Только таблица давления и мощности. Будем копать глубже.
     
  6. amigo

    amigo Гость

    Установка внешнего термостата решительноничего не даст,т.к. речь идет о работе внутренней автоматики
    самого котла. У каждого котла есть настроечные параметры, выбираемые в сервисном мею при настройке.Данные настройки производятся либо со штатного интерфейсного устройства(что и еть программатор для котла - это чтобы не путать с внешним контроллером, или точнее - недельным программатором),либо при нажатием внешних органов управления в различной комбинации и различным временем удержания.Но это дело квалифицированного персонала - иначе будет БАХ. Посетите форум на monitor.net.ru - много узнаете.
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Привет "мониторщикам". Вот и спецы по настенникам пожаловали, наконец-то.
    А че то, вроде ветку по котловой автоматике на мониторе зарубили. Или я там давно не был?
    Вот это напрасно Вы. Даже в инструкции на котлы написано, что при избыточной мощности котла надо устанавливать комнатный термостат. Еще момент. В инструкции на котел, по крайне мере в той, что есть у меня, я не нашел указаний по регулировке котла по мощности отопления и ГВС. Если у тебя есть эта бумазея, буду очень благодарен, если поделишься.
    У нас Иммергазов почти нет, да и настенниками я почти не занимаюсь, но инфа не помешает.
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Посетил, зарегистрировался, но скачать полный паспорт на Иммергаз так и не смог, нету ссылки, что там надо чтобы появилось.... так и не понял (хотя при регистрации просили ответить на 4 вопроса по электричеству, там по ёмкостям конденсаторов и прочие умности, не стал вспоминать школьную физику, сил уже не было после работы). Помню приезжал к нам спец из авторизированного сервисного центра (не буду писать какого, чтобы не делать рекламу), настраивал котёл, у него там куча приспособ была, от термометра для проверки ГВС и вольтметра, до газового манометра и прочих приборов. Вот после его настройки котёл работал как надо, а эти "умельцы" пришли с документами на котёл, провернули вал насоса, сделали запуск, проверили что котёл греет и всё, гудбай.... А потом мы перед клиентом оправдываемся почему котёл через каждую минуту включается-выключается... Хотя клиент сам выбирал и котёл и сервис, но ему ведь не докажешь, что ты белый и пушистый.... Ему нужно чтобы всё работало как надо... А крайние те кто последний к котлу прикасался...
     
  9. Илья

    Илья Гость

    В "букваре" по котлу все нормально расписано. Заходите в инжененое меню (ресет и режим на 7 сек зажмите) и в 5 и 6 помоему пункте поставте минимальную мощность и максимальную мощность. а также можете увеличить интервал между включениями. Я в разные сезоны котел перенастраиваю. В очень сильные морозы при 3 минутах простоя на кооксеале снаружи образуется сосулька, которая быстро разростается и забивает отверстия подачи воздуха в котел. А минимальную и максимальную мощность регулируют чтобы котел плавно разгонялся и при небольших контурах отопления плавно его разогревал.
    Кстати может кто поможет. Ищу срочно битермальный теплообменник на immergas eolo star 23. В Волгограда и Москве на складах нет. А теплообменник чем-то забился и кипит :( (промывка не помогает так как контур отопления имеет параллельные протоки) Может кто подскажет где можно найти теплообменник срочно?
     
Похожие темы
  1. nic
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 277
  2. Руслан
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    5 759
  3. Вадим
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    9 692
  4. Александр 48
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 331
  5. KSV-1239
    Ответов:
    38
    Просмотров:
    26 903
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом