1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Свет в ванной, приходит 130 вольт

Тема в разделе "Светотехника", создана пользователем Макс, 15.09.2008.

  1. Макс

    Макс Гость

    При установке металической входной двери, когда забивали анкера, повредили проводку. В итоге сейчас в ванной на освещение приходит 120-130 вольт. Место где повреждена проводка не нашел.
    У кого какие мысли есть, почему осталось 130 вольт и как это вылечить малой кровью без штробления стены и прокладывания новой проводки
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А чего за дом-то? У тебя случайно не две фазы по 127 подаются?
    .

    Вылечить вряд ли, а вот найти место повреждения с точностью до сантиметра - нужен трассоискатель.
     
  3. Макс

    Макс Гость

    Дом - хрущёвка, нет там одна фаза однозначно. Поэтому то меня и смутили очень сильно эти 130 В. Лампочка горит, но тускло, мерцает и вносит жуткие помехи в работе радиоприемника
     
  4. Андрей

    Андрей Гость

    Скорее всего у тебя повреждён ноль. Проверь в коробке и прозвони каждую жилу.
     
  5. Макс

    Макс Гость

    Вся проблема в том, что предыдущий хозяин менял частично проводку, алюминий на медь. И к выключателю света в ванной приходит как раз медный провод, а в самой ванной торчит алюминиевый. А вот где они соединяются неизвестно, коробка вмурована в какую то стену и заштукатурена...это в лучшем случае. А может вообще где то идет скрутка вмурованая в стену
     
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А чем и как проверял?
     
  7. Макс

    Макс Гость

    пробником фазы.
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    А что это за прибор(опишите)?
    Где проверяли - на рабочей линии или на неисправной?
    .

    Кстати, как вариант - не совсем правильно конечно...

    Обязательно с того же автомата.
    1. Выкручиваете лампочку.
    2. Берет вольтметр, указатель напряжения(двухщуповой с неонкой) или, что менее предпочтительно, в отдельный патрон вкручиваете лампу и присоединяете провода(можно использовать переносную лампу).
    3. Находите в исправной линии, с того же автомата, фазу и ноль.
    4. Включаете выключатель неисправной линии.
    5. Попеременно подключате к исправной фазе и нулю контакты цоколя неисправной линии.
    Так вы обнаружите что у вас перебито - фаза или ноль.
    .
    Примерно тоже самое можно сделать и омметром, но для этого придется произвести физическое отключение фазы и нуля неисправной линии в щите.
    .
    Но это все диагностика - линию все равно придется перетягивать... Так что наверно лучше даже не химичить, а сразу похоронить неисправный участок, откусив его в доступных местах, и затянуть проводку заново от ближайшей коробки(не знаю на какой линии у тебя свет там сидел - скорее всего на кухонной).
     
  9. Андрей

    Андрей Гость

    Попробуй простучать стену. Наверняка под потолком услышиш пустоту. У нас в Пятигорске на рынке нашёл китайский прибомбас по обнаружению металла в штукатурке и ещё что-то может. Стоит всего 400 р. Попробуй поискать. Ну а так только по новому долбиь.
     
  10. Макс

    Макс Гость

    Пробовал, нашел в стене пустоту, расковырял небольшую дырку, но там ничерта нет.
    Вобщем проще кинуть новый провод.
    Если честно, вопрос на форуме задал скорее для того чтобы понять почему 220 вольт превратилось в 130. По образованию физик, но суть процесса не понял. Надеялся может кто то с таким сталкивался.

    скорее всего так и есть.
     
  11. Я бы померил напряжение на включенной лампочке и на контактах лампочки, когда выключатель включен, а лампочка вывернута. Если сопротивление будет одинаковым, то можно сделать предположение, что анкеом порвали провод, но при этом замкнули его на арматурину и лампочка горит между фазой и землей вместо нуля.

    А если при выкрученной лампочке напряжение нормальное, а под нагрузкой пониженное, то скорее всего одинг из проводов контачит как раз через тот самый анкер, но поскольку там дополнительное сопротивление, то где-то в стене что-то греется, а на лампочку меньше остается.

    Еще вариант - измерить напряжение между нулем и тем самым анкером. Ну или между нулем и дверью. Может быть при включенной лампочке у Вас дверь теперь током бьется?
     
  12. Камамет

    Камамет Гость

    Может быть анкера переставить?
    Если бы анкер загнали на провод и на
     
  13. КАМАМЕТ

    КАМАМЕТ Участник

    Регистрация:
    27.06.08
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Может быть анкера переставить?
    Если бы анкер загнали на провод и на "землю", то по двери бы чувствовали когда бы "током" било, хотя тоже спорно-где сопротивление меньше там и бъёт, скорей всего провод порвали и посадили на арматуру, причём нуль порвали, а анкер от провода отделяет либо изоляция, либо он просто его как бы не задевает, при плохом контакте получается повышенное сопротивление и как следствие падение напряжения. При проверке на патроне может выдать 190-210 Вольт, а при подключение нагрузки в связи с малым пятном контакта и плохой связи с землёй напряжение падает. Так то интересно как же так "При установке металической входной двери,...,сейчас в ванной на освещение приходит 120-130 вольт."? Либо анкера вооооот такие :smile3: , либо какая то проводка странная :shok: . Простой способ воровать электричество: забить трубу в землю на 2-2,5 метра и подцепить ноль (землю) один провод, второй взять фазу нормальную-обогреватель не подключишь, а лампочек пять гореть будут. У Вас что то примерно тоже, только земля плохая
     
  14. Макс

    Макс Гость

    Не получится, в качестве анкера использовались куски арматуры 10-ки забитые в стену и к арматуре уже приварили коробку. Установщики из Леграна двери ставят на совесть.
    А по поводу земли вы правы, скорее всего она и повреждена
     
  15. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Тогда чего вы трепыхаетесь - пишите заяву в фирму, пусть приходят и переделывают вам освещение за свой счет.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела