1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Свойство горючести электропроводов

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Лев, 03.03.2009.

  1. Лев

    Лев Гость

    Подскажите, пожалуйста, как в смысле горючести соотносятся ( по сертификатам ) ВПГ-НГ (которые вроде бы плавятся но не горят)и NUM. Можно ли использовать NUM в тех ситуациях, когда допустимо использование ВПГ-НГ.
    Лев
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверное, всё же речь о ВВГнг и NYM. По своим характеричтикам кабели ВВГ и NYM примерно одинаковы. У обоих не распространяющая горение внешняя изоляция (нормируется при одиночной прокладке). При наличии в маркировке обоих кабелей индекса "нг" выполняется требование нераспространения горения и при пучковой прокладке.
     
  3. Лев

    Лев Гость

    Да, действительно NYM. Но разве выпускается NYM c индексом нг?
    Среди проводов Севкабеля - не встречал.
    С уважением, Лев.
     
  4. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы поищите среди кабелей... на сайте Севкабеля. И найдёте NYMнг-LS.
     