Схама отопления двухтрубной принудительной системы

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем jmax, 20.01.2011.

  1. jmax

    jmax Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста будет функционировать вот такая схема отопления в частном 2-х этажном доме, с насосом Грундфос 25/40 или что нужно для того чтобы она функционировала. img_238523.jpg
     
  2. scorpion99

    scorpion99 Активный участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    179
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    В принципе всё правильно. Не забудьте поставить везде запорную арматуру.Потом легко будет регулировать температуру в комнатах.
     
  3. Виктор

    Виктор Гость

    Зачем такие сложности с верхним розливом???
    Дополнительное гидравлическое сопротивление. Почему весь первый этаж не по одной ветке?
    Спаренность радиаторов чем обусловлена?
    Не особо схемка.. :blush:
     
  4. jmax

    jmax Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спаренность обусловлена большими окнами(2.5м),поэтому чтобы немного раздвинуть тепловую завесу хочу раздвинуть радиаторы 2 по 6 секций в место одной. А первый этаж из-за планировки очень тяжело пустить по одной ветке,если-бы по одной ветке я бы не советовался а в этой схеме и вопрос,нормально она будет функционировать?
     
  5. jmax

    jmax Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Про запорную арматуру это само-сабой а вот такой верхний розлив насос прокачает?
     
  6. jmax

    jmax Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я переживаю за то что в 2-х нижних правых комнатах радиаторы будут холодными, или я ошибаюсь?
     
  7. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Именно так и будет. замучаетесь настраивать такую систему. Будете прижимать верхние радиаторф и нижние левые. С воздухом в системе тоже проблемы возникать будут при запуске. Оптимальнее решить вопрос с линией по первому этажу, найти возможности для её прокладки.
     
  8. jmax

    jmax Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Подскажите из 4 схем ,№4 наверное самая неудачная? и какая наиболее оптимальна? img_238562.jpg
     
  9. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    №2 лучше будет работать и регулировок меньше потребуется. Конечно при условии правильно подобраных диаметров труб розлива и подводки.
     
  10. jmax

    jmax Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо!
     
  11. scorpion99

    scorpion99 Активный участник

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    179
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Воздух это не проблемма, я у себя автоматические спускники поставил. Если вас не сильно напряжёт по деньгам можно разделить на 2 ветки, 1й этаж одна ветка 2й этаж вторая ветка. Ставите на каждую ветку по небольшому насосу, всё будет работать идеально.
     