1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Схема электрики для квартиры (+)

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Михаил, 12.07.2005.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    Покритикуйте, плз!

    Схема лежит тут: [ссылка не работает]
    Там в схеме стоит и проточный водогрей, и накопительный, я просто не решил еще до конца какой будет.
    Щиток на лестничной клетке ставили строители дома.
    В щитке на лестнице стоит сначала автомат четырехполюсный на 63A, а потом счетчик на 50A, а потом УЗО на 32А.
    Правильно я понимаю, что если вдруг будет например 55А, то конец прийдет и УЗО, и счетчику? =)
    От счетчика в квартиру идет жлобский шнурок 5х2.5мм2. На какой нужно заменить?

    Еще есть следующий вопрос:
    Наши ДПН - это то же самое, что например у ABB устройства защиты от перенапряжений (OVR)?
    Если да, то не могу понять такую вещь:
    на примере у ABB просто идет отвод, где-нть на вводе в квартиру, который через OVR уходит на землю.
    где-то в сети видел описание нашего ДПН, который должен включаться в паре с УЗО.

    Стоит ли его ставить в квартире в новом доме или там какой-нть большой общий на весь дом бывает?

    Спасибо.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  2. Борис

    Борис Гость


    ДПН-от превышения напряжения (скачков) до, скажем, 300в. В диагонали с УЗО-вырубит сеть при 280-290в за 0,1с. OVR-от мощных коммут. перенапр

    ДПН-от превышения напряжения (скачков) до, скажем, 300в. В диагонали с УЗО-вырубит сеть при 280-290в за 0,1с. OVR-от мощных коммут. перенапр.-до тысяч В,-молния и т.д. Общего в щите ничего нет. ОВР бывает 3 классов-1.2 и 3 (В,С и Д). Ставить надо в щитке В и С.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  3. олег

    олег Гость

    на квартиру на ввод лучше поставить провод 6 кв. а ограничитель перенапряжения лучше поставить.
     
  4. Lesha

    Lesha Гость

    УЗО лучше заменить на 63А, А со счетчиком ничего не случиться и при 60А, он с запасом расчитан... Провод 2,5мм2 действительно жлобовский, для него предел это 25А, на остальные вопросы Вам вроде уже ответили...
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  5. Михаил

    Михаил Гость

    За ответы, спасибо! Покритикуйте еще по разводке внутри
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016