1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Схема отопления квартиры 74 кв. м в одноэтажном доме нуждается в критике

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем John Doe, 15.10.2014.

  1. John Doe

    John Doe Новичок

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    [​IMG]

    Чёрные прямоугольники - дверные проёмы. Голубые - окна. "Кирпич" - внешняя стена.
    Пропорции всех объектов (кроме труб и радиаторов) на схеме пропорциональны реальным объектам.

    Магистраль - ПП 32 мм, на радиаторы - 25 мм. Суммарная мощность радиаторов в комнате (на схеме) соответствует расчётным теплопотерям комнаты. На самом деле буду брать радиаторы примерно с 20% запасом по мощности.

    Как вам такой "Тихельман"?
    Может быть лучше разделить, через коллекторы, на две ветки? Низ - простой двухтрубной, а верх - "Тихельманом"? Каким в этом случае будут диаметры труб, уменьшить на ступень? Как балансировать, регуляторами на радиаторах или на ветках у коллектора?
     
  2. Василий Матюшин

    Василий Матюшин Новичок

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Через коллекторы намного проще и лучше
     
  3. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    При "нормальных" теплопотерях исходят из цифры 100 Вт/кв метр. По радиаторам не понял юмара с верхним левым углом. Зачем их там три?!
    Пот трубам. Подача как есть, обратку тоже сделать как прямую без загибонов, нахрен все эти петли? На каждый радиатор терморегулятор и всё будет хорошо.
     
  4. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Лучше сделать через коллекторы. Система у вас небольшая поэтому диаметры на подключение 20 мм, на магистрали 25 мм. Какую температуру теплоносителя брали при расчете регистров? Обычно в магазине говорят что мощность секции 180 - 190 ватт, но в паспорте есть оговорка при дельте t 70 град, а значит температура теплоносителя должна состалять, подача 95 град., обратка 85. Такую температуру пластики долго не выдержат поэтому при стандартных 75/65 мощность секции где то 120 ватт.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.12.2014
  5. John Doe

    John Doe Новичок

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Так и делаю, но двухтрубную систему.
    Печально если так. Перерыл кучу информации, вы первый, кто указал мне на этот момент. В паспорте указана мощность секции 183 Вт, без оговорок. Надежда на запас при расчёте.
     
  6. lester

    lester Участник

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    2
    Получается порядка 30% будет разница с паспортными данными радиатора. Как же учесть такой провал ? Я вычитал в этой статье, что и паспортные данные могут не соответствовать действительным, для иностранных приборов особенно.
     
  7. kutzenko.sergej

    kutzenko.sergej Активный участник

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    274
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Республика Мордовия
    Конструкция и размеры что наших, что импортных регистров практически не отличаются поэтому и характеристики большой разницы не имеют. 183 ватта при размерах 80 х 80 х 500 вполне реально, а дальше надо считать. 183 ватта это t v-95, t r-85 при температуре воздуха внутри помещения +20 градусов. При температурах 75/65 на 20, теплоотдача секции падает до 118 ватт. Двадцать градусов в комнате скорее на любителя особо не вспотеешь поэтому регистры рассчитываю на температуру воздуха +23 градуса, в ваших регистрах мощность теплоотдачи секции при этом падает до 109 ватт.
     
  8. John Doe

    John Doe Новичок

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Я понимаю, что это несущественно, но глубина у Rifar Alum 90 мм.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом