Схема проводки в 2х комнатную квартиру

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Евгений Викторович, 03.09.2009.

  1. Евгений Викторович

    Евгений Викторович Активный участник

    Регистрация:
    03.09.09
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Автомат 32А предназначен исключительно для защиты УЗМ, и для того что бы предохранять вводной кабель. а вводной автомат должен быть на щитке в подьезде обязательно - ведь ситуации в жизни бывают разные и если понадобиться отключить подачу электроэнергии в квартиру - то это будет очень удобно. А на счет автомата типа "В" большое спасибо - исправлю!
     
  2. kray

    kray Гость

    автомат 32А не защищает у вас ни УЗМ, ни вводной кабель,поскольку стоит после них! этим занимается как раз 2Р40А
     
  3. kray

    kray Гость

    нет, это не моё. информацию видел либо на сайте производителя, либо в технической документации на оборудование.точнее к сожалению сказать не могу.обясняется это тем,что у некоторых приборов(в частности стиральные машины)в нормальном режиме ток утечки сотавляет порядка 7мА.
    это я про то что и исправное оборудование может выбивать не правильно подобранное УЗО!
     
  4. Евгений Викторович

    Евгений Викторович Активный участник

    Регистрация:
    03.09.09
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    я чето запутался. поясните пожалуйста если я не прав - АВ32 не дает пройти в квартиру току более 32 ампер а следовательно нагрузка на УЗМ и вводной кабель не будет превышать 32 ампера. или все совсем не так?
     
  5. kray

    kray Гость

    Места установки защиты выбирают руководствуясь ПУЭ:
    1. Аппарат защ. должен располагатся в доступных для обслуживания местах
    2. Аппараты защиты следует устанавливать в местах сети, где сечение проводника уменьшается(в направлении к потреблению эл.энергии)или где это необходимо для обеспечения чувствительности и избирательности защиты
    3. При защите сети АВ и предохранителями они должны устанавливаться на всех нормально не заземленных фазах.Установка аппаратовв нулевых проводах исключается.
    4. На квартирных групповых щитках предохранители и АВ должны устанавливатся тольков фазных проводах. Перед счетчиком устанавливаются двухполюсный выключатель, отключающий фазный и рабочий нулевой провод ввода в квартиру.

    к сожалению искать номера "пунктиков" нет ни времени ,ни желания
     
  6. kray

    kray Гость

    назначение АВ защита от тока КЗ и перегрузки.Причем зона действия АВ от места установки в сторону потребления эл.энергии.Теоретически перегрузку сети он у вас вырубит, а КЗ выше него? это неправильная логика!
    Если я вас правильно понял 2Р40А стоит у вас в щитке на лестничной клетке,а счетчик,УЗМ и АВ 32А в квартирном щитке?
     
  7. Евгений Викторович

    Евгений Викторович Активный участник

    Регистрация:
    03.09.09
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    не совем так. 2Р40А и счетчик стоят в щитке на лестничной клетке, от них идет ВВГ 3х6 в квартиру где в свою очередь расположенно УЗМ и все что после него.а а какое КЗ может получиться если от АВ32 линия идет прямо к УЗМ?

    подскажите а почему в таком случае УЗО рекомендуют ставить до АВ?
    спасибо
     
  8. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда на вводе в квартирный щит и поставьте АВ, а затем УЗМ. Только, простите не понял, почему В32А, Вы же заменили УЗМ на модель 51 с максимальным током 80А.
    Не знаю о каких рекомендациях говорите, но в Вашем случае расположение остальных элементов верное.
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По п.4 не найдёте, если бы даже возникло желание. :laugh1:
     
  10. Евгений Викторович

    Евгений Викторович Активный участник

    Регистрация:
    03.09.09
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина

    ну потому что вводной кабель сечением 6мм выдерживает около 45 ампер, но что бы оставить какой то т.с. запас мощности поставить АВ32
    т.е. из всего вышесказуемого , схема верна, только необходимо УЗМ и АВ32 поменять местами? я Вас правильно понял?
     
  11. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Речь шла о характеристике "В"
     
  12. Евгений Викторович

    Евгений Викторович Активный участник

    Регистрация:
    03.09.09
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    так. я запутался. вот переделал схему. какого типа ставить АВ ? или без разницы? img_200882.jpg
     
  13. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    успокойтесь
    всё у Вас работоспособно
    автоматы ставьте "С" и не забивайте себе голову поиском "В"
    Да, производитель рекомендует для защиты контактов реле ограничить ток, но испытания, тем не менее проводили при токе 300А.
     
  14. Евгений Викторович

    Евгений Викторович Активный участник

    Регистрация:
    03.09.09
    Сообщения:
    59
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    о! спасибо большое! приятно слышать что все подходит к концу :smile3:

    спасибо Вам за ваши консультации, я думаю многие люди узнали что то новое и извлекли пользу! :drinks:
     
  15. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Простите, но только сейчас обратил внимание, что правое УЗО 63/0,03... ни к чему это. Все УЗО ставьте 40/0,03
     