1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Схема распределительного щита 15 кВт 3 фазы

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем HanCa, 31.01.2022.

  1. HanCa

    HanCa Новичок

    Регистрация:
    31.01.22
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. Просьба дать советы и ответить на некоторые вопросы по составленной мной схеме:
    1. Правильно ли составлена схема?
    2. Достаточно одно полюсных Автоматов (20А) перед Реле напряжения или надо двухполюсные. Они задуманы как выключатели для работы с отдельной фазой без отключения двух оставшихся.
    3. Кто как относится к подключению автоматов к потребителям через кросс-модули. Стоит ли между УЗО (30мА) и Автоматами поставить кросс-модули (для оперативного перекидывания жизненно важных Автоматов с фазы на фазу) . Этой осенью был случай, что несколько дней напряжение было только на одной фазе.
    4. Можно корпус бензогенератора подключить к шине заземления в щите, или для генератора делать отдельное заземление корпуса?
     

    Вложения:

  2. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Если еще актуально. 1.В целом - нормально, но любопытно: зачем столько АВ?
    2. Достаточно.
    3. Как Вам удобно. Особой необходимости не вижу
    4 Нужно (в смысле, отдельное зазамление не нужно)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом