Схема разводки 3х фазной сети и подключения узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Олег99, 02.10.2009.

  1. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ответ, без всяких премудростей и глубинных познаний, содержится в ГОСТ Р 51628-2000
    "Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия"
    .
    Там в приложениях, в конце документа, приведены типовые схемы щитков.
    .
    Т.е. на вводе можно поставить трехфазное четырехполюсное узо и запитать через него однофазные потребители.
    .
    Но лучше все же разделить трехфазные и однофазные цепи, чтобы повысить защищенность вашей сети в плане обестачивания всей сети из-за аварии на одной из линий(фазе)...
    Т.е. на вводе сперва распараллелить, выведя трехфазную линию и линии однофазных потребителей, а уже потом устанавливать на них узо. Это удорожает систему, т.к. вместо одного придется ставить 4 узо, но работоспособность системы повысится...
    С другой стороны, аварии с утечкой 300-500мА достаточно редки, и на ввод вполне допустимо ставить противопожарное узо означенных номиналов. А вот узо на 30мА в это место лучше не пихать...
    Ну и еще есть один минус у трехфазных узо, правда случай практически нереальный - при одинаковой утечки по всем трем фазам узо не сработает, т.к. оно не реагирует на межфазные утечки.
    .
    То, что у человека сразу там чего-то срабатывало при подключении нагрузки может быть из-за неправильного монтажа - ноль и РЕ где-то перепутали или еще чего... Менее вероятно что само узо неисправно. Т.е. по приведенному вами отрывку проблема не обнаруживается - недостаточно данных для более точного анализа описываемого результата.
     
  2. Олег99

    Олег99 Активный участник

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    71
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
    У меня уже в принципе все готово. Во втором щитке я разделил трехфазные и однофазные потребители.
    Вводой автомат 32А. УЗО на 40А 30мА - котел (25А) и отдельную розетку (20А).
    На дом (фаза L1) - автомат 16А, ванная (фаза L2) - УЗО 40А 30мА и автоматы 6А, 10А, 16А, 16А.
    А на вводе (первый щиток) - после щетчика хочу поставить, как Вы рекомендуете УЗО 40А 300 мА.
    Так будет правильно???
     