Схема водяного ТП+радиаторы. Срочно очень! Help!

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Юлиус, 11.01.2015.

  1. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Юлиус
    Как Ваши успехи?
    Может у же есть результаты работы и готовы разместить фотографии.
     
  2. Юлиус

    Юлиус Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да пока нет успехов. В выходные сантехник только начал монтаж. Заставила поднимать повыше коллекторную группу. А то буду потом на коленках между унитазом и нишей ползать - настраивать температуру.
    По ходу возникли еще вопросики:
    1. Есть ли разница подключения концов петли (вход, выход) ТП к коллектору? Все подписи, которые были у старого сантехника постирались, если вообще таковые были.
    2. Как правильно посчитать необходимое количество секций радиаторов на 2 этаж пр условии ТП на 1-ом этаже. Я так понимаю, что за счет ТП 1 этажа - 2-ой также будет нагреваться, и обычный расчет от площади помещений не подходит.
     
  3. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Юлиус
    1. Сверху обратка, снизу подача.
    2 Примерно считаю на 1м.кв. 100Вт при потолке 2.8м. Вы этот укрупненный расчет видели уже в интернете. Да еще радиатор должен быть по длине не менее 75% светопрозрачного элемента (окна)
    Теплый пол не нужно учитывать как обогрев-это комфорт для ног ничего более. Вентиляция первого этажа должна нормально работать и тогда обогрев 1этажа никак не скажется на обогреве 2 этажа, как вы понимаете вентиляция второго этажа тоже должна быть.
     
  4. Юлиус

    Юлиус Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И еще
    3. Верно ли посчитала:
    3.1. Для расчета объема расширительного бака на отопление:
    - 0,113л воды/1 п.м. полов, у меня ок. 400 м полов; 0,113*400=45 литров
    - 0,2 л на секцию радиатора, пока куплено (если достаточно) 20 секций радиатора; 0,2*20=4 литра
    - трубы 16мм ок. 30-40 м; 0,113*40=4,5 литра
    - трубы 20мм ок. 25м; 0,201*25=5 литров
    - теплоноситель в бойлере - 60 литров
    - котел - змеевик??? не нашла сколько

    Итого: 10%(45+4+4,5+5+60+?)=12 литров. Но вроде бы еще есть встроенный бак в котел на 10 л.

    3.2. Для расчета объема расширительного бака на отопление:
    - 100л нагреваемой воды (бойлер);
    - трубы 16мм ок. 30 м; 0,113*30=3,39 литра
    - трубы 20мм ок. 10м; 0,201*10=2 литра
    - полотенцесушитель - наверное 3,8 литров (производитель дает 0,038куб. м, но думаю, что это ошибка в запятой)
    Итого: 10%(100+3,4+2+3,8)=11 литров

    В итоге на сколько бачки ставить?
     
  5. Юлиус

    Юлиус Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не коллектора имела ввиду. А концы петли теплого пола. Торчат концы, есть разница, какой конец куда вставлять? Стрелки на контурах затерлись уже.
     
  6. Юлиус

    Юлиус Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не совсем поняла. У меня ТП на 1 этаже - это единственный источник тепла. Радиаторов на 1ом этаже нет вообще. У соседей всех также.
     
  7. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Разница есть, подача должна идти к трубам возле холодной стены и далее по контуру к коллектору, а не по петле к холодным стенам.
     
  8. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Это плохое решение. Есть требование по температуре наружной стены. У Вас оно не будет соблюдаться и с ней будет проблема + возле нее на расстоянии 1-1,5м будет дискомфорт, конечно будет зависит от наружной температуры.
     
  9. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    1. Расчет сделан здорово, только бойлер не нужно учитывать в отоплении.
    Моно еще укрупнено проверить
    котел Vaillant turbo tec VU 242/3-5 - на 24 кВ. Значит общий объем теплоносителя 24х15=примерно 360л.
    V бак=360*0.04*(3,5-0,5)(3,5+1)=9.6 литров. В бойлере установлен бак на 10литров.
    Если на отопление поставите еще бак на 10 литров то это будет за глаза. При чем это расчет при температуре 95 градусов, а у Вас пол будет иметь температуру в два раза ниже.
    2. Для ГВС более чем достаточно бак на 10 литров.
     
  10. Юлиус

    Юлиус Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где тогда учитывается объем теплоносителя в бойлере?
    Бойлер 160, из них 100 л нагреваемой воды и 60 - это теплоноситель.
    Вот я и разделила 60 л на отопление, а 100 - на ГВС.

    Да и забыла еще контур ТП будет на буд. пристройку площадью примерно 28м, это значит еще метров 100 трубы, а значит 11,3 литра.

    Я все-равно уложусь в 10 литров?

    В смысле в котле?
     
  11. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Да, описался в котле.
    Вы правы! Предполагал, что объем меньше, в этом плане не учитывать. А так конечно учитывать. Ваше правда!
    На результат сохраняется.
     
  12. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Да, т.к. в совокупи у Вас будет 20 л.
     
  13. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    1. По большому счёту нет. При условии что укладка производилась правильно т.е. холодная и горячая труба чередуются. И отсутствуют дополнительные зоны локального обогрева.
    2. Я бы поправку на обогрев первого этажа не делал. Сильно сомневаюсь что межэтажное перекрытие на столько проницаемо, что снабдит второй этаж теплом первого этажа. Разумеется если речь не идёт о голой жб плите и температуре 1 этажа +70С. Тогда да, второй этаж топить не понадобится.
     
  14. Юлиус

    Юлиус Участник

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    46
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всем спасибо! Приняла в учет и расчет! )
    Еще вопросики:
    1. Для ТП ок. 400 м - какой мощности выбрать насос?
    2. Можно ли расширительный бак системы отопления ставить на обратной линии теплоносителя из бойлера?
     
  15. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    1. Да кто ж его знает 400м разные бывают, если это 10 контуров по сорок метров то упор на кубатуру, если четыре по сто то на напор. Опять же от диаметра зависит.
    2. На обратке предпочтительней, дольше мембрана служит.
     