Схема вводного щита 380 для частного дома

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем oldboy2015, 26.12.2016.

  1. oldboy2015

    oldboy2015 Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    80
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Zabkray
    да, действительно, всё как всегда обоснованно пишете)
    И ещё раз переделал схему, получилось вот так...
    Всё таки хочу каждую фазу розеток и каждый свет за отдельный УЗО для большего удобства на случай "вдруг чего", чтобы не весь дом обесточивался, а лишь небольшая его часть.
    Дороговато конечно получается, ну что ж...
     

    Вложения:

  2. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    На освещение в доме УЗО можно не применять. Наверняка светильники будут без металлических корпусов, подлежащих заземлению, РЕ присоединять будет просто не к чему.
     
  3. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Своя безопасность ДОРОЖЕ.
    Вот теперь схема принимается в эксплуатацию.
    Осталось правильно собрать. А то что то много шин нулевых.

    УЗО в освещение в деревянном доме (по сгораемым поверхностям) в обязательном порядке.
    Оно играет роль противопожарного.
    Даже если светильники без металлического основания, то всё равно использую трехжильный провод до коробок. Жилу заземления подключаю в щите.
    В случае какого либо повреждения кабеля - потрескалась изоляция, намокла и т.д. - в этом случае сработает УЗО на самой ранней стадии и не будет пожара.
    Проводка монтируется на десятилетия, поэтому, что с ней произойдет через 20 лет - никто не знает.
    Лишняя безопасность не помешает.
    А то дерево горит очень быстро.

    Кстати - не забываем об пожарной безопасности.
    Устанавливаем какой нибудь GSM прибор в щитовой, (например гранит) с подключением к нему различных датчиков:
    Пожарных, на протечку, на отключение электроэнергии, можно даже охранные датчики, температурные ( если котел сломается, что бы знали и вода в трубах не замерзла)

    Заранее продумайте при постройке. Даже если сейчас не планируете устанавливать сейчас систему оповещения, то лучше уложить заранее кабель , а потом, когда нибудь в дальнейшем будет возможность подключить датчики

    Не забудьте про видео камеры. Сейчас не дорогие цифровые камеры и достаточно на фасад дома проложить витую пару.
    умный дом.gif
     
    Последнее редактирование: 21.01.2017
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    "7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)."
    "7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."
     
  5. oldboy2015

    oldboy2015 Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    80
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Zabkray
    Признаться, именно так я и собирался делать - освещение подключать двухпроводным кабелем. :shok:
    Ноль от шины, которая после УЗО, идёт до выключателя и дальше напрямую на лампочку на потолке, фаза - с автомата после узо на клавишу выключателя, где размыкается, и дальше на лампочку.
    А куда там подключать PE-жилу???
     
  6. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Вы читали цитату из правил? А кроме того, РЕ-жила в составе кабеля играет роль противопожарного "зонда", чтобы УЗО могло выполнить свою противопожарную функцию при деградации изоляции. Об этом уже упомянул Евгений_:
     
    Евгений_ нравится это.
  7. oldboy2015

    oldboy2015 Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    80
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Zabkray
    ну конечно... И даже обратился к первоисточнику, так скажем, нашёл в интернете, изучаю вот.
    И с ПУЭ спорить желания нет, хотя назубок их и не знаю)

    Просто всё равно не понимаю, куда после распред.коробки в комнате
    уйдёт PE-провод, доведённый до неё от щитка.
    Простите уж мне моё профанство.
     
  8. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Дойдет до светильника и, если на нем нет клеммы заземления, будет заизолирован. Это - противопожарный зонд. Если
    то просто поверьте - так надо.
     
  9. oldboy2015

    oldboy2015 Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    80
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Zabkray
    Народ... Вопрос не в тему немного...
    Купил кабель КГ-ХЛ 2*2,5, замострячить уличную переноску временную, чтобы можно было её под контакты автомата в уличном щитке подключить...
    Какие наконечники для него используются, не буду же я многожилку под болт закручивать.
    Или облуживать?))
     
  10. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Всё просто. Использовать обычные втулочные наконечники.
    Первые НШВИ - самое простое и доступное решение. Но учитывайте, что для монтажа этих трех видов гильз необходимо ТРИ разных инструмента ( хотя существуют универсальные пресс-клещи, со съемными матрицами, которые позволяют производить обжим всех видов гильз)
    Наконечники.jpg
    По поводу пайки - можно, но достаточно трудоемко и нужны навыки. И конечно же без использования кислоты.
     
    Последнее редактирование: 06.03.2017
  11. oldboy2015

    oldboy2015 Участник

    Регистрация:
    10.11.15
    Сообщения:
    80
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Zabkray
    Евгений_,
    не, я немного другое имел в виду, однако... 5 метров кг-хл и переноска на три розетки, чтобы при необходимости на первое время подключать концы под болт на выходной автомат и ноль в щитке, пока полностью электрику капитально не сделал, чтобы пользоваться эл-вом.
    На работе есть клещи, для наконечников поменьше - 34272.jpg
    И поболе - 03005.jpg
    Приходилось пользоваться и теми и теми, вот думал, что кг-хл 2*2,5 обожму имеющимися в запасе типа таких. чтобы наконечник на постоянку накрепко сидел на конце провода для многократного использования - sinii-shtirkovii-kabelnii-nakonechnik-knipex-kn-979932-1.jpg
    Но чёт не получилось)) Не запрессовывается.
     
  12. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    Все прекрасно монтируется.
    Нужно правильно подобрать диаметр жилы, и использовать соответствующий инструмент. (Для разных типов гильз свой инструмент)
    Для гильз НШВИ надо свой, а для НШПИ другой.
    инструмент.jpg

    посмотрите на сайте производителя KBT
    Там представлен большой выбор гильз, и сразу же показан инструмент для работы с нужным типом.

    У вас на фото - первый инструмент предназначен для обжатия ВЧ разъемов, второй надо на кабельных линиях использовать. И для обжатия вашей гильзы они точно не подойдут.
     
    Последнее редактирование: 06.03.2017
    Немец нравится это.
  13. G Axe

    G Axe Участник

    Регистрация:
    14.11.16
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, что вмешиваюсь в тему...
    Подскажите, как правильно и безопасно организовать временный ввод в СИПа в бытовку высотой 2.5м? Оставлен запас СИПа около 20м для основного дома, и я планирую ввод медью через зажимы.
    Учитывая, что ввод сделать выше 2.3м от земли не получается, моток СИПа, видимо, только на стене бытовки оставлять придется. Может в гофру его убрать?
    Спасибо!
     
  14. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    В гофру не стоит. СИП предназначен для наружный проводки, поэтому устойчив к ультрафиолету. А вот гофра как раз таки сослужит медвежую услугу в плане накопления той же воды. Если 2.3 мало, наварите к металлической трубе площадку и приверните к стенке бытовки. Куда нибудь в угол, где точно под обшивкой зацепится. Перед вводом в стену (тут как раз кусок гофры будет не лишней) обязательно сделайте "капельник" - провис петли ниже уровня ввода. Что бы сходящая по проводу вода не затекала в дом, а в худшем случае и в сам щиток.
    Ввод.png Примерно вот так. Только к мачте крепить сиповской натяжкой а не соплями, которые от ветра рано или поздно перетрут изоляцию

    А вот как неправильно
    kronshteyn-na-stene-doma.jpg
    По нисходящему проводу вода будет струячить в дом.
     
  15. Евгений_

    Евгений_ Специалист форума

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    484
    Лайки:
    194
    Адрес:
    Мурманск
    По поводу ввода СИП в дом разные мнения, но большинство за то, что бы не прокладывать СИП в помещение - он должен остаться только на улице.
    К нему уже через проколы или сжимы подключают кабель ВВГ и заводят в щит дома.
    Второй вариант - установить маленький щит на фасаде дома, в нем поставить автоматический выключатель. Если же у вас кабель идет с опоры без автоматов, то это будет самое правильное решение.

    На ответвление кабеля с опоры, должны быть установлены предохранители.
    По правилам, на опоре делают снижения кабеля вниз, устанавливают электро щит и после прибора учета и предохранителей номиналом 25-50а подключают строение.

    У нас встречаются подключения, когда с опоры идет и напрямую заходит в дом.
    Это очень опасно.
    Если произойдет неисправность на участке кабеля, идущего с фасада дома до домового электрощита, то возможно сработают предохранители на подстанции, но они с номиналом 100-250а.
    А могут и не сработать и тогда будет возгорание.

    Неисправность может быть любая - ведь часто электрощит дома расположен не прямо за стенкой ввода кабеля, а на удаленности 5-10 метров. И могут забить гвоздь, или произойдет какой либо замыкание в электрощите до вводного автомата)
    ввод в дом СИП.jpeg
     
    Последнее редактирование: 07.03.2017
    Немец нравится это.