    В теплом полу, установленном 2 года назад, образовалась течь. Место протечки неизвестно. Трубы — металлопластик. Полностью ломать стяжку не хотелось бы. Может, есть какой-то способ определить, откуда точно течет? Или ещё какое-то более простое решение проблемы?
     
  2. Primorets

    Primorets Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    29
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Краснодар
    Ищите человека с тепловизором. Начинаете прогревать пол минут за 30 до его приезда. Если давление падает медленно, то под рукой лучше иметь опрессовщик, чтобы дать дополнительное давление, если быстро, то и так все увидите.
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
  4. Primorets

    Primorets Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    29
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Краснодар
    Тепловизором течи находим в 100% случаев. При небольших и средних протечках точность до нескольких см. При больших утечках, видно пятно. Учитывая то, что тепловизор определяет температуру с точностью до десятых, местонахождение протечки можно определить с точностью до 1-2 плиток. В этом случае лучше охладить полы, потом нагреть.
     
  5. gds81

    gds81 Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    1
    Адрес:
    г. Саратов
    Спасибо за советы, течь уже нашли и устранили. Удалось обойтись без тепловизора, способом, вычитанным в интернете. Нагрели котел на полную мощность, закрыли обратку и по локальному повышению температуры обнаружили место.
     