1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Течет канальный кондиционер

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Брокс, 16.07.2018.

  1. Брокс

    Брокс Новичок

    Регистрация:
    16.07.18
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Черкассы
    Здравствуйте форумчане, прошу помочь разобраться в проблеме дренажа канального кондиционера. Работает кондиционер отлично, только проблема: конденсат не хочет уходить через дренажное отверстие, а течет через все щели.
    Дренаж не забит, продували, проливали воду - все норм. Вода начинает уходить через дренаж когда выключаем кондиционер, но продолжает течь и с корпуса.
    Как устранить неполадку? Подскажите. Спасибо.
     
  2. vnipi

    vnipi Участник

    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Запоздало наверное отвечаю, но:
    1. чудес не бывает, если дренаж не уходит, значит где-то что-то забито. Слив с самого дренажного поддона ничем не забит? Как давно кондиционер установлен? Как часто обслуживание проводили? Возможно сгусток грязи в дренажном поддоне плавает и периодически забивает слив из него?
    2. Встречал такое, когда кондиционер отключаете, через несколько минут вода из внутр. блока, течёт из всех щелей, как из ведра. Разобрались - обмерзал теплообменник во внутр. бл. Со временем на теплообменнике образовывалась наледь и шуба, когда кондиц. отключали, всё это начинало таять и не успевало вытекать через дренажный слив. Термостат обмерзания испарителя заменили и всё нормализовалось.
    Возможно и у Вас такое?
    С Уважением,
     
    Непоседа нравится это.
  3. Voloshin92

    Voloshin92 Участник

    Регистрация:
    09.08.18
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Московская область, Домодедово
    Да, ваш кондиционер либо засорился, либо обмерзает испаритель внутреннего блока. С засором можно справиться самому. Но с обмерзанием вы сами не разберетесь, вызывайте специалиста.
    Еще может течь из-за излома дренажной трубы когда вам его монтировали.
     
  4. Alpinist

    Alpinist Участник

    Регистрация:
    21.08.18
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Бывает что фильтр воздушный грязный из-за этого происходит разряжение воздуха и конденсат не может вытечь...
     
  5. kit48

    kit48 Новичок

    Регистрация:
    25.03.19
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва - Тула
    Если актуально еще конечно ...
    В канальниках наиболее частые причины течи дренажа :
    1 внутренний блок висит с контруклоном
    2 контруклоны на дренажной магистрали (например провис)
    3 грязный поддон или воздушный фильтр
    4 еще с десяток причин , но самостоятельно решить их неспециалист скорей всего не сможет
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом