1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Течет полотенцесушитель

Тема в разделе "Полотенцесушители", создана пользователем Владимир, 10.05.2011.

  1. Владимир

    Владимир Гость

    Месяц назад у меня дома вышел из строя полотенцесушитель. Проржавел уголок, соединяющий трубу сушителя с подводкой в стене.
    Сантехник поменял уголки. Эти новые уголки другой конструкции, нежели были раньше.
    Вот так выглядят новые уголки:
    165.jpg
    В каждое соединение с трубами он установил по две паронитовые прокладки, никакого льна и прочих материалов при монтаже не использовал.
    Теперь при изменениях режимов работы стояка (то воду отключают, то температура меняется и т.д.) в местах соединений уголка с трубами возникает небольшая течь (капают или нависают капли). Потом, когда стояк выходит на нормальный режим, течь прекращается.
    Это нормально? Сантехник несколько раз подтягивал гайки, так что тянуть уже дальше вроде некуда, но течь все равно на какое-то время возникает.
    Теперь он предлагает поменять прокладки на обычные резиновые. Имеет смысл?
    В общем, что делать?
     
  2. Марс Анварович

    Марс Анварович Активный участник

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    291
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Соединения фланцевые и никакой дополнительной подмотки не требуется. Разобрать соединения и проверить поверхность прилегания на наличие раковин и неровностей. Прокладки поставить новые, можно и резиновые.
     
  3. Философ

    Философ Активный участник

    Регистрация:
    29.09.08
    Сообщения:
    365
    Лайки:
    1
    Была точно такая же ерунда с полотенцесушителем. С десяток прокладок поменял, он все равно тек.
    Оказалось, стенки одного из торцов трубы самого полотенцесушителя, который упирался в прокладку, были очень тонкими. Поэтому при завинчивании прокладка проскальзывала внутрь трубы, из-за чего и было подтекание. Причем на другом торце, где металл толще, подтекания не было.
    Проблему решил заменой полотенцесушителя, с более толстыми стенками (там где резьба).
    Вероятно, можно было слегка расплющить торец полотенцесушителя молотком для увеличиния площади прилегания к прокладке, но я не стал заморачиваться, поскольку пришлось бы убирать выступивший металл со стороны резьбы.
     