1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Теплый пол не греет!

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Lewscha, 20.10.2016.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Ну смотрите, на клапане - 70, на насосе -?, на гребёнке подачи уже 30. На этом отрезке есть насос, который работает, клапан, который должен открываться и пропускать горячий теплоноситель. Замерьте ещё в этих точках. IMG_20161020_115220.jpg
     
  2. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Сверху где то 30 и внизу также 30! Получается под термо головкой 70 после нее где стрелка гдето 30 и внизу насоса тоже 30
     
  3. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Инструкция есть у Вас на НСУ ТП? Читали её?

    Правильно ли настроен байпас? (Вроде как байпас имеется и трехходовый клапан настраиваемый тоже должен быть)
     
  4. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Инструкции нету!что за трех ходовой клапан,где он должен стоять?
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Это отчётливо указывает место в конструкции, где нет срабатывания. Это ваш клапан, который под термоголовкой. Он ничего не подмешивает, ну или очень мало. Может залип, может обрыв внутри или засор в этом месте. Стравить избыток воды, выкрутить его и проверить.
     
  6. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Я пробывал выкрутить его, не получаеться,стоит намертво,боюсь сорвать!значит скорее всего дело в клапане?
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Вероятнее всего.
     
  8. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Спасибо всеми за советы утром попробую! Отпишусь!
     
  9. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Должен стоять на байпасе. Регулирует пропускную способность участка из обратного коллектора на второй вход трехходового смесителя.

    Джакомини 02.jpg НСУ ТП R559NY043 (2).jpg
     
  10. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Снял я этот клапан и вместо него поставил заглушку ! Температура стало нормальной котел дает 50 гр, в гребенку входит 45 выходит 40! Пол стал прогреваться! А клапан который снял вроде целый,ток такое ащущение когда я его вкручеваю на место он уже перекрывает ход воды т.е клапан открыт но вода не пускает!
     
  11. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Возможно, что он бракованный. Попробуйте заменить.
     
  12. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Завтра повезу в магазин,где покупал, буду разбираться! Сам клапан при полном открытии закрытии ход - 1мм, а когда его сниму и измерю ход - 6мм. Такое ощущение не клапан бракованый, а гнездо СУ под клапан куда вкручивается!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.10.2016
  13. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Сейчас нарисую и объясню
    понятней
     
  14. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Вы думаете он там куда-то упирается?
     
  15. Lewscha

    Lewscha Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    27
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Оренбург
    Вот такой ход клапана IMG_20161021_190243.jpg IMG_20161021_190055.jpg IMG_20161021_190243.jpg IMG_20161021_190243.jpg IMG_20161021_190243.jpg
     