1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Теплый пол против радиаторов

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Алексей, 30.06.2003.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    Господа! Насколько реально отопить котедж (150 кв.м.) исключительно за счет водяных теплых полов (г. Москва)!? Слишком противоречивая информация в инете по этому поводу.
    Есть у кого реальный опыт проживания в таких домах?
    Или теплый пол можно использовать только в комбинации с радиаторами?
     
  2. Сон

    Сон Гость

    Если дом "теплый", то теплых полов хватает (имею такой опыт). Только в С/у необходимо делать еще хотя-бы одну "теплую" стену, используя тот же контур теплых полов, иначе не хватает излучающей поверхности пола ((ванна и мойдодыр занимают много места). Воздухоотводчик - например за подвесным потолком или на стене в шкафчике.
     
  3. Алексей

    Алексей Гость

    А какой в основном у Вас шаг и диаметр труб использовался?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.06.2015
  4. В нашем опыте 15-20 серъёзных объектов,коттеджей в том числе ,отапливаемых исключительно тёплым полом,теплотворная способность его реально очень велика
     
    Последнее редактирование модератором: 04.06.2015
  5. Сон

    Сон Гость

    > А какой в основном у Вас шаг и диаметр труб использовался?
    МП Хенко 16. Шаг зависит от толщины стяжки - оптимально 100 шаг и 40 стяжка. Может быть 50-60 стяжка - 150 шаг. При стяжке 40 поверх труб "дорожная" сетка - обязательно.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.06.2015