1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Термоголовки на ценральном отоплении.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем santexnik81, 09.08.2010.

  1. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    Доброго времени суток. Подскажите , можно ли использывать на системме центрального отопления термоголовки ? Оправдывают ли они себя ? И если поставить , то какие подводные камни могут всплыть в процессе отопления ? Спасибо.
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    У меня такие стоят дома на ЦО. Правда я их на ТП использую.
    Наблюдал не раз последствия неправильной установки термоголовок:
    1. Термоголовка стоит в непосредственной близости от радиатора и в прямых тепловых потоках. Как следствие, ограничивает тепловой поток до своего максимума 28ºС, что приводит к понижению температуры в комнате.
    2. Вследствие уменьшенного прохода в кране термоголовки, уменьшается проток теплоносителя, что ведёт к снижению температуры радиатора (иногда требует установки дополнительного крана на байпасе)
    3. На безбайпасных разводках радиаторов давит весь стояк, от чего соседи мёрзнут и ругаются (когда узнают по чьей вине, ругаются ещё сильнее)
     
  3. Сан-Тех

    Сан-Тех Гость

    нужны они для комфорта и удобства, радиатор обязательно должен быть с байпасом (если однотрубная система). на центральную систему нужно покупат клапаны с заниженным гидравлическим сопротивлением.
     
  4. santexnik81

    santexnik81 Активный участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    246
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Молдова
    клапаны с заниженным гидравлическим сопротивлением Это что клапаны такие ? И ещё вопрос : при однотрубной обезательно надо уточнять подачу (с низу или с верху ), или полюбому устонавливать клапан на верхную точку радиатора ?
     
  5. aviotehnik

    aviotehnik Гость

    во первых нужны трёхходовые термоголовки потому что даже если сечение байпаса зарезать у термоголовки проходное сечение 1\3 от деаметра во вторых мне не поподались термоголовки со значением PN25
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом