1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Тяга в обе стороны, КГТ, голова лопается

Тема в разделе "Микроклимат и экология жилища", создана пользователем chehovlad, 14.12.2022.

  1. chehovlad

    chehovlad Участник

    Регистрация:
    14.12.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курган
    Всех приветствую, живу в КГТ, площадь ~16кв, раньше забивал на вопросы вентиляции, сейчас решил разобраться и прикурил.
    Окна потеют в таком формате и полез грибок:
    photo_2022-12-14_09-18-58.jpg
    Рассказываю:
    Проблема была всегда.
    Открываю окно, прикладываю салфетку к вент каналам, держится.

    ДО того как меняли трубы в сан узле было две дыры в один и тот же вент канал, прикладываю схему.
    photo_2022-12-14_09-18-34.jpg
    После замены труб, заложил одно из отверстий, оставил второе (вент канал широкий, но ОДИН на оба отверстия)
    photo_2022-12-14_09-18-35 (2).jpg
    В сан узле потеет бачок, сырость, грибок. Подумал, может для лучшей циркуляции поможет вент отверстие между сан узлом и комнатой, попробовал.
    photo_2022-12-14_09-18-36.jpg
    По итогу схема вент теперь выглядит так:
    photo_2022-12-14_09-18-35.jpg
    Вчера утром (когда сделал дыру между сан узлом и комнатой) при открытом окне был приток из сан узла.
    photo_2022-12-14_09-33-37.jpg
    А вечером это УЖЕ работало в обратную сторону (плохо видно)
    photo_2022-12-14_09-33-38.jpg

    И как это вообще возможно не могу понять, желание сгнить в гостинке наименьшее, прошу помощи :help:
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    В последнем случае с окном что?
     
  3. chehovlad

    chehovlad Участник

    Регистрация:
    14.12.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курган
    Славик64, на микропроветривании было, сейчас открыл, проверил, опять из сан узла в комнату тянет
     
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Бывает.:dntknw:
     
  5. chehovlad

    chehovlad Участник

    Регистрация:
    14.12.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курган
    Ну не может же быть такого, что от лужи этой не избавиться (точнее от причины ее появления)
    006B4A3A-6071-408B-80F0-C7AA5AFE095D.jpeg
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Про лужу не знаю, я про тягу(на колонках)
     
  7. chehovlad

    chehovlad Участник

    Регистрация:
    14.12.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курган
    Есть смысл замерять тягу прибором, может быть такое кардинальное запотевание окон из за плохих показаний тяги?
     
  8. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Причина - избыточное давление в вентканале, дефицит давления в комнате.
    Источник избыточного давления - вытяжка(и) у соседа(дей).

    Источник дефицита давления в комнате - отсутствие притока "через неплотности оконных притворов", которые (неплотности) с появлением пластиковых окон пропали, как факт.

    Летом бачок будет потеть. Зимой при норм. вентиляции - не должен.
    Лечить проблему летом - любой теплоизоляцией.
     
  9. chehovlad

    chehovlad Участник

    Регистрация:
    14.12.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курган
    Дак я же окно открываю соответственно дефицит пропадает, но вытяжка в туалете работает в другую сторону. Летом бачок не потеет, зимой потеет
     
  10. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Дефицит притока пропадает. Дефицит разрежения в вентканале остается.

    Продвинутые соседи с принудительной вытяжкой.
    Плюс - хорошие шансы на забитый вытяжной канал.

    Потеет, когда высокая абсолютная влажность. Зимой, на улице влага вымораживается, воздух в комнате сухой, народ плодит мифы про "батареи сушат воздух".

    Если зимой конденсат, вариант только один. Нет проветривания, или обратная тяга, в помещение поступает воздух уже увлажненный соседями.

    Детали, выкладывал на дзене
    https://dzen.ru/a/XJjMoKNUsgCzBeCF
    https://dzen.ru/a/XJ-kCeYWyQCz73Z9

    Варианты (пропуская "кто виноват"), что делать:
    - поставить свою принудительную вытяжку (воткнуть вентилятор в вентканал) и переложить проблему на другого соседа (без вентилятора в вентканале)
    - добиться ревизии канала вентиляции
    - убить соседа вычислить гада с вентилятором (бестолку, завтра включит снова, ему так комфортней)
     
  11. chehovlad

    chehovlad Участник

    Регистрация:
    14.12.22
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курган
    если честно стоял принудительный вентилятор, не помогал, может просто старый был уже не так работал как должен, 2012 года выпуска
     
  12. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Принудительный, если работает и существует вентканал - не может не помогать.
    Т. о. два варианта:
    - не работал
    - вентканала не существует (забит)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом